论坛
电气工程
更多
输变电工程
1.189w
本版块主要对输电线路,高压电力电缆,变电站,接地,一次二次接线,注电基础等类别的输变电进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
土木工程网站真好用
如题
电力电容器容易出现问题怎么办?
小库说: 电力电容器容易出现问题?首先我们要先找对原因然后分析。以下是小库总结分析的几个原因大家可以参考一下: 1)在高场强下,电容元件击穿的部位多在电极边缘、拐角和引线与极板接触处,以及元件出现褶迭部位。这些地方电场强度和电流密度都较高,容易发生局部放电和过热烧伤绝缘。在制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。 2)运行中电压过高或开关重燃引起的操作过电压,也将产生局部放电。电极对油箱的绝缘一般较高。制造工艺和产品元件质量如绝缘材料质量差,电力电容器油不纯净等是造成此类放电的主要原因。
DLT 1185-2012 1000kV输变电工程电磁环境影响评价技术规范
DLT 1185-2012 1000kV输变电工程电磁环境影响评价技术规范
DLT 1187-2012 1000kV架空输电线路电磁环境控制值
DLT 1187-2012 1000kV架空输电线路电磁环境控制值
防孤岛保护装置TC-3087适用范围
光伏防孤岛保护装置TC-3087适用于清洁电源或小电源并网供电系统,与其公众电网配电系统(由一台10kV/0.4 kV配电变压器供电)一起并网供电。由于并网系统地外部原因或自然原因,很有可能造成本地电源系统孤岛运行,这对于现场的发电设备和系统电网危害都很大,一般逆变器和风电发电系统都自带防孤岛的功能,但是为了安全可靠,外部并网点也可安装防孤岛的保护装置,在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源,由此本装置可以完全满足此功能。
2*400kw箱变基础图
最近我小区安装箱变,画了个箱变基础图,供大家参考施工。
电力电容器运行过程中该怎么管理?
小库说: 电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。那么电力电容器在运行过程中该怎么管理呢?下面听小库来一一介绍: 一、电力电容器的保护电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15千伏及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。
注册电气工程师.供配电专业规范59本完全20110926规范
本帖最后由 yanhai1988 于 2013-9-27 14:06 编辑 注册电气工程师.供配电专业规范第1-10本规范《1.建筑设计防火规范GB50016-2006》《2.建筑照明设计标准GB50034-2004》《3.人民防空地下室设计规范GB_50038-2005)若干技术要求》《4.高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95(2005版)》《5.供配电系统设计规范》
GBT 31521-2015 公共信息标志 材料、构造和电气装置的一般要求
GBT 31521-2015 公共信息标志 材料、构造和电气装置的一般要求
模拟屏上有电气主结线图,有能进行操作前预演的手柄(俗称钮子开关)和能指示设备状态的指示灯等。
北京环亚科泰科技有限公司一直在用行动告诉大家这句话是错的。 做为配电室模拟屏的主要生产商,提供商,销售商,环亚科泰一直为各个电力安装公司提供质优的产品和品质的服务,公司立足自身优势,依托技术经验积极向其他领域扩展。 我们涉猎轨道交通行业,为北京,天津,吉林,山西,山东省份生产,技术升级模拟屏,TMS盘,IBP盘;高速公路,公交,地铁,航空,高铁,货运港正越来越多的应用我们的产品。
无功补偿的意义是什么?
小库说: 无功补偿是现在电力系统中必需要做的补偿 1.补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数; 2.降低线损; 3.减少发,供电设备的设计容量,减少投资。 全国供用电规则规定:在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的规定标准,凡功率因数达不到规定的用户,供电部门会在其用户使用电费的基础上按一定比例对其进行罚款(力率电费)。要提高企业的用电功率因数,必须进行无功补偿,并做到随其负荷和电压的变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。
变压器用冷却器控制柜
变压器用风冷却控制系统 1概述 1.1 XKW-x.P系列变压器风冷却系统控制柜(以下简称控制柜),是大型变压器用强油循环风冷却器(以下简称冷却器)或是大型变压器用的片散自然油循环、风扇强冷却(以下简称散热器)的专用控制设备。其使用环境条件与变压器相同。 1.2 为了适应市场要求,根据不同的使用要求和配置,产品分为普通式、模块式、PLC式,可供用户方便选用。
库克库伯小知识—电力电容器温度升高该咋办
小库说: 电力电容器温度升高该咋办?主要原因是电力电容器长时间过电压运行、附近的整流装置产生的高次谐波流入使电力电容器过电流、电力电容器选择不当、油量过少和通风条件差等。另外,由于电力电容器长期运行后介质老化,介质损耗(tanδ)不断增加都可能导致电力电容器温升过高。电力电容器温度升高将影响电力电容器的寿命并导致电力电容器绝缘击穿而损坏。 那么我们该怎么办呢?针对运行中应严格监视和控制电力电容器室的环境温度,为了便于监视运行中的环境温度,应选择散热条件较差处(电力电容器高度的三分之二处)装设温度计,要使温度计的装设位置便于观察。为了监视电力电容器的外壳温度,可在电力电容器外壳上(铭牌附近)粘贴示温蜡片。如室温过高,应采取必要的通风、降温措施,如果采取措施后仍然不能满足室温控制在40℃以下的要求时,应立即停止运行。如系电力电容器问题应更换电力电容器。
电力电容器运行中的有声音是怎么回事?
小库说: 电力电容器在运行时,一般是没有声音的,但有时会例外。造成声音的原因大致有以下几种: (1)套管放电。电力电容器的套管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间, 加 上电压后,就有可能产生啪啪的放电声。遇到这种情形时,可将外套管松出,擦干重新 装好即可。 (2)缺油放电。电力电容器内如果严重缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出 放电声。为此,应添加同种规格的电力电容器油。
马赛克模拟屏,防屏模拟屏,通讯模拟屏,TMS盘,
门清不如一门精。”北京环亚科泰科技有限公司一直在用行动告诉大家这句话是错的。 做为配电室模拟屏的主要生产商,提供商,销售商,环亚科泰一直为各个电力安装公司提供质优的产品和品质的服务,公司立足自身优势,依托技术经验积极向其他领域扩展。 我们涉猎轨道交通行业,为北京,天津,吉林,山西,山东省份生产,技术升级模拟屏,TMS盘,IBP盘;高速公路,公交,地铁,航空,高铁,货运港正越来越多的应用我们的产品。
库克库伯小课堂—低压无功补偿有必要做吗?
小库说: 很多人都会问小库,这个低压无功补偿有必要做吗?其实无论是工业负荷还是民用负荷,大多数均为感性。所有电感负载均需要补偿大量的无功功率,提供这些无功功率有两条途径:一是输电系统提供;二是补偿电容器提供。如果由输电系统提供,则设计输电系统时,既要考虑有功功率,也要考虑无功功率。由输电系统传输无功功率,将造成输电线路及变压器损耗的增加,降低系统的经济效益。而由补偿电容器就地提供无功功率,就可以避免由输电系统传输无功功率,从而降低无功损耗,提高系统的传输功率。
库克库伯电气知识—谐波对于纯电容补偿有什么隐患?
小库说: 谐波对于纯电容补偿有什么隐患?你知道吗?随着现代自动化生活的日益加剧,谐波越来越严重,那么一般的纯电容补偿已经不能满足于现状,那么会有什么影响呢?下面听小库来总结一下究竟有什么危害吧! 1)对于系统之影响 ?形成系统并联共振点 ?发生谐波并联共振 ?产生谐波放大现象,增加系统电压畸变率 2)对于电容器之影响 ?导致电容器过电压及过电流
GB 50173-2014 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范
本帖最后由 成哥 于 2015-1-15 11:02 编辑 GB 50173-2014 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范如有侵权,敬请谅解。
求110kV,220kV国网典设金具分册(带有金具串及绝缘子的那个)谢谢老师们
求110kV,220kV国网典设金具分册(带有金具串及绝缘子的那个)谢谢老师们
DLT 986-2016 湿法烟气脱硫工艺性能检测技术规范
DLT 986-2016 湿法烟气脱硫工艺性能检测技术规范
电力电容器易发生四种故障,你注意到了吗?
电容器运行中发生的缺陷多为渗漏油、鼓肚,其次为熔丝熔断、裂开以致发生爆炸事故等。 鼓肚。正常运行时,由于电容器的温升和环境温度的变化,外壳随着温度变化会发生膨胀和收缩。但对外壳明显鼓肚、塑性变形的电容器应停用。这是由于内部发生局部放电,绝缘油分解产生大量气体,内部压力増大所致。 渗漏油。电力电容器如渗漏油,则水分、潮气将进入其内部,使绝缘电阻降低。漏油导致油面下降,使引线或元件的上端露出油面,导致极对外壳放电或击穿元件。渗漏油的部位,多为箱壁焊缝、套管根部法兰和帽盖处。
每周精彩内容在这里,还不快快收藏!(十四)
早安电气系列 1电气工程专业高校排名,“电气四虎”果然名实力超群 2河北:因地制宜推进光热能等取暖方式 3安装空气源热泵供暖系统不可忽视的环节 4施耐德电气举办电力设备制造行业峰会 5《电子会议系统工程设计规范》(GB 50799-2012)解读 电气学院系列 1【文末有彩蛋】建筑电气标准做法图文介绍,想学习更多建筑电气的可以加入我们 2分析:建筑电气节能技术
QGDW 11186—2014 暗挖电缆隧道设计导则
QGDW 11186—2014 暗挖电缆隧道设计导则
三相三线电度表能否作为经消弧线圈接地系统的计量表计
该110kv变电站,10kv侧经消弧线圈接地,没有35kv系统,在10kv回路中能否配三相三线表?之前一直听说中性点接地系统,应配三线四相表计,是应还是“宜”有没有规程明确说明。谢谢
污秽等级条件是谁定的
不好意思,没有做过电力设计。请问,设计中的那个污秽等级条件是谁定的?设计院查规范确定还是业主确定,还是当地的电力部门?
上一页
下一页
APP内打开