论坛
电气工程
更多
输变电工程
1.1915w
本版块主要对输电线路,高压电力电缆,变电站,接地,一次二次接线,注电基础等类别的输变电进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
110KV变电站隔离刀闸的故障处理
1.隔离刀闸拉不开或合不上。 当隔离刀闸拉不开或合不上时,如因操作机构被卡涩,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形和变位情况,找出抵抗的地点。 2.隔离刀闸接触部分发热 隔离刀闸接触部分发热是由于压紧的弹簧或螺栓松动表面氧化所致,通常发展很快。因为受热的影响接触部分表面更易氧化,使其电阻增加,温度升高,若不断的发展下去可能会发生电弧,进而变为接地短路。
NBT 35067-2015 水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则
有需要的,可以下载!!
求个国网 35kV 35B07 组成安装图
求个国网 35kV 35B07 组成安装图。 谢谢各位大哥大姐!! 跪求!!!! 86332788@qq.com
DL/T 866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程
DLT 866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程
浅谈变电所计算机监控系统
1 、前言 变配电所是电力系统组成的一个重要环节,是电力网中线路的重要连接部分,其作用是变换电压、汇集和分配电能。变配电所能否正常运行关系到电力系统的稳定和安全,因此对变电所进行监控和保护具有十分重要的意义。 变电所计算机监控技术是利用现代自动化技术、电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备相结合,将配电网在正常及事故情况下的监测、控制、计量和供电部门的工作管理有机地融合在一起。完成调度端遥测、遥信、遥控、遥调四遥功能。改进供电质量,力求供电最为安全、可靠、方便、灵活,经济,变配电管理更为有效,从而改善供电质量,提高服务水平,减少运行费用。
电力电容器对通风有什么要求?
小库说: 电力电容器对通风有哪些要求类? 1、电力电容器装置室,宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风和机械排风。高压电容器室的通风量,应按消除室内余热计算,余热量包括设备散热量和通过围护结构传入的太阳辐射热。 2、电力电容器室的夏季排风温度,不宜超过40℃。高压并联电容器室的进排风口,应采取防止鸟类、鼠、蛇类等小动物进入和防雨雪飘进的措施。 3、串联电抗器小间的通风量,应按消除室内余热计算,但余热量不计入太阳辐射热;排风温度不宜超过45℃,进排风温度差不宜超过15℃。
35kV变电所变压器安装和变电所设备调试
一、变压器的安装 35kV变电所是国内变配电系统中十分重要的变配电装置,它由供电所提供35kV进线电源,通过35kV开关和隔离开关经联锁后送至25MVA变压器,变压器采用有载调压方式输出10kV电源,并通过10kV侧压变柜二次电压取样后送至控制室主变调压屏进行输出电压调整。35kV变电所施工内容很多,技术要求各不相同,本文根据35kV变电所施工实际,重点阐述变压器安装和变电所设备调试两个关键工序。
电力电容器能够节电的原理是什么?
小库说: 电力电容器究竟是如何帮助我们节电的呢?今天小库帮助大家一起科普一下吧!在电网中,发电机、变压器等电力负荷基本都属于感性负荷,这些设备在运行的时候是需要无功功率的。如果在电网中安装无功补偿设备,就等于给这些感性负荷提供了它们所消耗的无功功率,减少了电网向这些感性负荷提供无功功率,降低了线路和变压器等设备在输送电能过程中的损耗。 电网改造中,在配电变压器的低压侧可以安装一个一定容量的补偿电容器,这个电容器可以起到无功补偿的作用,不仅可以提高电网的功率因数,减少电网中电能的损耗,还可以增强供电能力,起到了无功补偿的作用。
库克库伯小课堂—汽车制造行业谐波该如何治理?
小库说: 大家是不是很有疑问的说,为什么要单独把汽车行业写出来呢?汽车的无功补偿相对于其他行业有什么特别的吗?小库为什么会单独提出来呢?请仔细看,汽车制造行业在生产工艺上采用了大量的冲击性、非线性负荷,例如车身车间的电焊机、激光焊机;冲压车间的冲压机;油漆车间的变频装置;总装车间的自动生产线等,这些冲击性、非线性负荷都有一个共同特点,就是负荷波动非常大,谐波发生量非常大。那么我们该如何应对呢?
10kV封闭母线穿墙封堵的工艺
10kV封闭母线桥由户外穿墙至户内有什么要求,有人有做法吗?如果有,请共享一下!
安装工程常用图集下载
本人收集了一些常用的图集,也许对大家有些用处 01S201 室外消火栓安装
电压和功率因素的关系?
降压变,二次电压升高后,功率因素变低,什么原因?请详解,先谢过才发现有编辑功能,为了让更多的人看到,把下面的答案再发一遍,是我在以前的教科书上找到的,书上还有图,可以看得更清楚电力网及电力系统(第二版) 西安电力学校 王新学主编 水利电力出版社 第158页异步电动机负荷异步电动机负荷在系统中所在比重较大,通常在50%以上。当异步电动机所带的机械负荷不变时,若外加电压变化,将引起电动机转差率改变,转差率改变时,将使电动机电流改变,结果输入电动机的有功功率可以近似地看作常数。因此,异步电动机的有功功率电压静态特性曲线为一条水平直线。
叠拼别墅的电梯配电,功率按多大呢?
共4层高的别墅,一二层有两户(不带电梯),三四层两户各有一部电梯,请教别墅电梯是按单相配电吗?功率按多大呢?
变频器与电动机的相互影响
需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,总之装置变频器时。尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。1.工业使用现场,由于变频器输出的电压波形不是正弦。变频器与电机安装的距离可以大致分为三种情况:源远距离、中距离和近距离。20m以内为近距离,20-100m为中距离,100m以上为远距离。波形中含有大量的谐波成分,其中高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,发生振动和噪声,加速绝缘老化,还可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,还可能导致其它设备误动作。因此,希望把变频器安放在被控电机的附近。但是由于生产现场空间的限制,变频器和电机之间往往要有一定距离。如果变频器和电机之间为20m以内的近距离,可以直接与变频器连接;对于变频器和电机之间为20m100m中距离连接,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;而对变频器和电机之间为100m以上的远距离连接,不但要适度降低载波频率,还要加装输出交流电抗器。
塔楼航空障碍灯可以取自应急照明箱吗
塔楼航空障碍灯可以取自应急照明箱吗?
建筑电气设计规范大全-GBT 51061-2014 电网工程标识系统编码规范
GBT 51061-2014 电网工程标识系统编码规范
中华人民共和国民用航空法 第85条 障碍灯
本帖最后由 cmb178 于 2016-9-11 06:45 编辑 中华人民共和国民用航空法 第85条 障碍灯
牵引变电站三相SVC系统设计与控制方法
摘 要:分析了常规牵引变电站用无功补偿设备的特点,针对现有方法实现三相分相补偿的缺陷,采用牵引变压器副边三相分相补偿方法,设计牵引变电站用静止无功补偿系统。提出了在牵引变电站TCR+FC 型SVC 三相补偿方式下的系统设计方法,阐述了SVC 三相分相补偿方法的原理和控制实现方法,搭建了牵引变电站用SVC 控制仿真系统。仿真分析结果表明该方法可以在牵引变压器原边采用分相补偿控制方法实现牵引变压器原边的负序电流消除和单位功率因数,具有一定的有效性和可行性。
塑壳断路器的功能介绍说明
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑 壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段 保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子
轨道交通用电力电缆生产中易出现的问题和湘江电缆的解决措施
随着我国轨道交通建设步伐加快,铁路运营里程数的增加,带动了轨道交通用电力电缆需求量的扩容。由于轨道交通建设的特殊性,对轨道交通用电力电缆产品的安全性、环保性等技术水平提出了更高的要求,轨道交通用电力电缆除拥有了优良的电气性能和绝缘性能外、还必须拥有良好的阻燃性能、阻水性能和防鼠蚁性能,所以该产品与传统的电力电缆相比在材料选型和工艺路线上都有了新的更新。下面就此产品在生产过程中易出现的问题及解决措施做一介绍。
有偿求一套1F-ZM2直线塔结构图
联系qq:1030617669
湖南电力设备安装:电力变压器安装
变压器主要作用是传输电能,,额定容量是它主要参数。额定容量是一个表现功率惯用值,它是表征传输电能大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,它来确定规定条件下不超过温升限值额定电流。 双绕组变压器额定容量即为绕组额定容量,(变压器效率很高,通常一,二次侧额定容量设计成相等) 多绕组变压器应对每个绕组额定容量加以规定。其额定容量为量大绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大容量。
消防泵的巡检包括稳压泵吗?
消防泵房室外消火栓泵设置了15KW的稳压泵,消防巡检是不是也应包括此稳压泵在内?
关于26/35kV电力电缆的雷电冲击耐受电压
我近日在编写关于26/35kV三芯电力电缆的招标技术条件书,在关于电缆及其附件的运行条件上出现了困惑。根据电力行业标准DL/T 401-2002《高压电缆选用导则》第3页,26/35kV电力电缆的雷电冲击耐受电压应不低于250kV。此标准是非等效采用IEC60183制定。相应规定同此的还有机械行业标准JB/T 8144-1995《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》(该标准原为国家标准GB 11033-1989《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》,于1995年下放为行业标准)。
急求3560JJ3图纸,18米的塔的图纸
我这里拿到3560JJ3的15米铁塔的图纸,不过里面没有18米的,厂家要求生产18米的,所以求好心人,有图纸的帮帮我
上一页
下一页
APP内打开