怎么理解这个电压互感器?
cof1519907364377
2018年08月09日 09:21:36
只看楼主

在线的高手们,这个10KV电压互感器怎么理解?怎么选型?

15337776254738781557.jpg在线的高手们,这个10KV电压互感器怎么理解?怎么选型?
免费打赏
暖暖的時光靜好
2019年01月29日 11:43:13
1楼
三个单相电压互感器,下面那个电压互感器是中性点经单相PT接地
回复
woshixyzl
2018年09月14日 01:16:01
1楼
三相五柱,第四只互感器抑制谐振
回复
小搬砖师傅
2018年09月04日 09:41:11
1楼

电压互感器在三相电路中常见的接线方式有四种:

1、一个单相电压互感器的接线:用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器;

2、两个单相电压互感器的V/V 形接线:可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV 以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中;

3、三个单相电压互感器接成Y0/Y0 形:可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表;

4、一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形):接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。