论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7357w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
关于FFU的布置
请教各位大侠FFU的布置原则
关于净化 施工的问题
有关施工单位说净化主风管2500x1250做不了,原因是镀锌钢板的尺寸限制,且净化风管压力大,果真如此?还是忽悠?
何去何从
最近比较迷茫,毕业在实验室工作一年半了,在这里看不到希望,现在想换个工作(工程类的),自己学的是工程类的,想出去试试,有的同学说做什么都一样只要能赚钱,不做本专业也行。不知道行不行啊,现在去工程公司又没有太多的竞争优势,自己又不想放弃专业,心里纠结,该如何是好呢?
为嘛我复制了土木在线的那个说转发转土木币的,没有奖励我土木币啊
为嘛我复制了土木在线的那个说转发转土木币的,没有奖励我土木币啊!!我特意发到班上群里,号召同学们去点击网站进入,结果我没发现我增加了土木币!怎么回事呢?是必须要用账号进入才算吗?
暖通朋友进,大家一起来。群号150105426
本人做暖通专业,希望可以和大家一起交流交流关于暖通方面的技术问题和发展前途。群号150105426。
模块机和螺杆机那个好
手上的一个净化工程项目,900方的样子,冷负荷360Kw,在选主机时,倾向于用风冷热泵螺杆机,安装简单一些,好维护,但价格贵了个3万,用模块机,要四个模块,安装维护较麻烦一点,价格却便宜一些。真不好选。最后还是考虑用模块机了。可以直接省下3万,至于以后的维护成本什么的,就管不了。
不同等级洁净室的总冷负荷都一样大的吗?
对于特定的洁净房间,做成百级、千级或万级时,他们所计算得到的总冷负荷都一样的吗?我用软件计算过,结果相差不大,可以说是一样但是用焓湿图的方法计算过,却相差很大,而且和自己用软件计算所得的结果都相差很大用焓湿图计算:先通过规范规定的换气次数计算得到总送风量,然后对照焓湿图用送风量乘以焓差得到总冷负荷求教各位大虾,本人计算过程中是不是存在哪些漏洞了
超低湿度净化厂房设计
本人有个项目,是干电池厂房的,其中有一个万级车间要求温度20-25度,湿度≤2%,求论坛高手出个设计方案,多谢!
百级洁净室换气次数?
如题,求教,谢谢!
洁净空调送风管的连接
洁净空调送风管的连接,主要有几种方式,哪种方式为好呢?目前我们公司二期施工中是这样连接的:风管四角各固定四个螺丝,然后其余用镀锌板折成象“七”字勾扣住。第一期是用角铁铆在风管上再从两方向对锁的。哪种方式连接更为牢固可靠呢?有没有哪位有矩形风管导流片的安装图或暖通安装图集?能否发一份过来,谢谢了!我的邮箱fjhdn@163.com[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2009-12-9 16:59 编辑
我国实验动物设施内空气标准的探讨
通过对实验动物设施内空气的洁净度和温湿度标准的理论分析,结合净化工程实践和对实验动物房的考察,建议修订现行实验动物房的相关标准。
求实验室动物房平面图
在做一外企的实验室动物房,小动物,请问大侠们能否提供一些要求比较高的参考的平面图
求助
已知一车间面积为150m²,高度为4.65m;正常生产时的温度为80℃;如果要降到25℃,冷量如何计算?
什么是百级超净工作台
[url=http://www.gdznjh.com]什么是百级超净工作台[/url],笔者从事净化设备行业多年,在此与各位一起去探讨一下。一、百级超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台和水平流超净工作台二种。百级垂直流工作台由于风机在顶部垂直往下送风,百级水平流工作台送风呈水平方向。根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式。百级超净工作台是一种通用性较强的局部洁净工作台,它广泛用于电子、LED、线路板、国防、精密仪器、仪表、食品、制药等行业。
求助!工业蒸汽加湿AHU内部及风道防腐如何处理?
各位高工,俺最近遇到的问题很棘手...工厂AHU采用york机组蒸汽加湿,在北方冬季加湿量很大。运行5年。最近不断从风口吹入车间大量锈渣,检查发现AHU内部及室外风道腐蚀严重,风道为镀锌材质已经锈蚀出大量铁渣。如果更换管道成本很大而且不容易施工。各位有什么方法吗?随着运行时间过长现在出现风道漏水情况,从风道内部看蒸汽冷凝在风道壁上形成大量水积聚在风道下部导致大面积锈蚀,以北京冬季零下10-15度计算,有什么方法能避免吗?谢谢大家
这样会出问题吗?
功率不同的两个电机,在一个送风系统中同时转动,这样会把小功率的电机烧坏吗?
求高手解答
空调机组内部用蒸汽加热代替电加热。蒸汽加热是把蒸汽直接通入盘管,还是需要蒸汽跟水之间的热交换再加热
百级无尘室,新风怎么设置
850平方米,高度3米,新风大概需要设置多少呢?我准备采用MAU+FFU+D/C系统。
求助!药厂洁净室的微生物用什么办法控制
求助!药厂洁净室的微生物用什么办法控制
国产哪些知名品牌的中央空调不错 谁知道
国产哪些知名品牌的中央空调不错 谁知道
洁净风管用镀锌钢板之镀锌层
请教个问题,洁净风管用镀锌钢板大家施工中板材镀锌层是多大的?
请教三浮点控制阀原理
哪个兄台熟悉水阀执行器三浮点控制的原理?请告知详情
洁净空调风机压头如何选泽
为了获得净化工程项目所设计的气流组织,风机压头选择得当与否影响很大。一般情况下都按过剩的原则来选择风机压头,这并不合适。应该注意到过滤器实际运行的风量都小于额定风量,所以实际阻力只有额定情况下的3/5,4/5。过去都习惯按过滤器初阻力2倍选风机,例如高效过滤器的初阻力250Pa,就按500Pa来选风机,开始时风机压头富裕太多,风量和速度太大,至使局部地区气流组织不合理。如果在总风管上安有阀门,此时把阀门关得很小,则结果又产生很大的噪声,所以在国外比较流行的做法是:
医用气体三大站,有更详细的图集吗
制氧站,水环真空泵站,压缩空气站,这些医用气体站,在07K505的图集中简单提到,大侠们,这3大站相关规程是看到了,但是能不能有更详细清晰的图集能参考啊
温度由21±2℃控制23±1.5℃如何改善
各位大侠,请教个问题,有个无尘室原来控制温湿度范围为(21±2℃,55±5%),现在要控制为(23±1.5℃,55±5%),不知道要怎样改造好一点.
上一页
下一页