不同等级洁净室的总冷负荷都一样大的吗?
mojiye
mojiye Lv.2
2012年03月01日 08:38:15
只看楼主

对于特定的洁净房间,做成百级、千级或万级时,他们所计算得到的总冷负荷都一样的吗?我用软件计算过,结果相差不大,可以说是一样但是用焓湿图的方法计算过,却相差很大,而且和自己用软件计算所得的结果都相差很大用焓湿图计算:先通过规范规定的换气次数计算得到总送风量,然后对照焓湿图用送风量乘以焓差得到总冷负荷求教各位大虾,本人计算过程中是不是存在哪些漏洞了

对于特定的洁净房间,做成百级、千级或万级时,他们所计算得到的总冷负荷都一样的吗?
我用软件计算过,结果相差不大,可以说是一样
但是用焓湿图的方法计算过,却相差很大,而且和自己用软件计算所得的结果都相差很大
用焓湿图计算:先通过规范规定的换气次数计算得到总送风量,然后对照焓湿图用送风量乘以焓差得到总冷负荷
求教各位大虾,本人计算过程中是不是存在哪些漏洞了
免费打赏
cwk324
2012年03月01日 14:14:05
2楼
我公司采用焓湿图的方法计算,房间一定,净化级别不一样,计算出来的冷负荷也不一样,相差很大。
回复
crazy_123456
2012年03月01日 15:43:25
3楼
还是翻翻书复习下基础理论。冷负荷和换气次数有直接关系么??换气次数不同,就是送风量改变只是造成温差改变吧~
回复
mojiye
2012年03月02日 09:09:01
4楼

那可真让人郁闷了,下楼的说法就是一样的
回复
mojiye
2012年03月02日 09:10:42
5楼

嗯嗯,非常感谢……就是不知道我自己的计算过程错在了哪里
回复
gongjin62
2012年03月02日 12:17:48
6楼
房间冷负荷 与 机组制冷量 是两个概念!!这一点先搞清楚
机组制冷量与 空气处理方式有关。
回复
zyp517045792
2012年03月09日 14:13:47
7楼
我公司采用焓湿图的方法计算,房间一定,净化级别不一样,计算出来的冷负荷也不一样,相差很大
回复

相关推荐