洁净空调风机压头如何选泽
wshtd
wshtd Lv.7
2011年12月04日 20:33:22
只看楼主

为了获得净化工程项目所设计的气流组织,风机压头选择得当与否影响很大。一般情况下都按过剩的原则来选择风机压头,这并不合适。应该注意到过滤器实际运行的风量都小于额定风量,所以实际阻力只有额定情况下的3/5,4/5。过去都习惯按过滤器初阻力2倍选风机,例如高效过滤器的初阻力250Pa,就按500Pa来选风机,开始时风机压头富裕太多,风量和速度太大,至使局部地区气流组织不合理。如果在总风管上安有阀门,此时把阀门关得很小,则结果又产生很大的噪声,所以在国外比较流行的做法是:

为了获得 净化工程项目所设计的气流组织,风机压头选择得当与否影响很大。(1)高效过滤器终阻力不按2倍而按实际初阻力加100Pa(近似10mmH2O)来计算。

(2)粗效、中效过滤器终阻力按实际初阻力加50Pa(近似5mm H2O)来计算。

(8)管网阻力按一般管道阻力计算,但主管道局部阻力必须进行正确计算,经验证明这是至关重要的。

(4)空调设备阻力和一般空调系统的相同。

(5)上述计算昕得总阻力是多少就是多少,不要富余量.但选风机时可选型号大的,电机功率要有富余
来源于: http://www.156.tw
免费打赏
kfzjj111
2012年03月06日 09:44:10
2楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐