百级洁净室换气次数?
sgp1011
sgp1011 Lv.2
2011年10月18日 09:23:26
只看楼主

如题,求教,谢谢!

如题,求教,谢谢!
免费打赏
ydvkez
2011年10月22日 14:22:33
2楼
百级,不用换气次数来说.. 层流风速0.45M/S 一般都是FFU满布.
回复
lanbo0501
2011年10月24日 11:58:50
3楼
以上的朋友说得对,百级不是以换气次数数的,也不一定用FFU
回复
lxl529528
2011年10月26日 09:49:02
4楼
国内一般都是这样做的,但只是能做到局部百级。
回复
caiyishi
2011年10月26日 15:59:45
5楼
百级洁净室换气次数设计规范没要求,但有面风速具体说明,FFU或满布高效过滤器均可。
回复
鼎正阿景
2011年10月28日 10:26:51
6楼
不一定满布吧,论坛有人说满布率80%的案例也成功了。
回复
hzmy555
2011年10月31日 19:01:42
7楼
同意二楼的观点,当然百级最好能满布,实在不行,至少也得有个90%以上,风速达到0.45以上就OK了!
回复
zht2004
2011年11月01日 11:42:50
8楼
断面风速不宜过高.
回复
lzyshower
2011年11月18日 13:06:42
9楼
一般是讲送风速度的,也不一定就用FFU,比如手术室的百级,用的就是2400*2600的层流送风天花。
回复
highair2006
2011年11月18日 14:46:56
10楼
若非得用换气次数来衡量的话 200次/h以上,
若是以层流风速来说的话 >0.35 m/s,
若以HEPA对吊顶覆盖率的话 >50%。
回复
zjcczj
2011年11月19日 12:06:19
11楼
GB 50073-2001洁净厂房设计规范
6.3 气流流型和送风量
6.3.1条中 黑体字 空气洁净度要求为5级时,应采用垂直单向流或水平单向流。

表6.3.3 气流流型和送风量(静态)

空气洁净度等级 5级 气流流型 单向流 平均风速 0.2~0.5m/s 换气次数 —

我们公司做过几个百级的,都是用FFU满布,这是常用的。
回复

相关推荐

APP内打开