百级,不用换气次数来说.. 层流风速0.45M/S 一般都是FFU满布.
回复
3楼
以上的朋友说得对,百级不是以换气次数数的,也不一定用FFU
回复
4楼
国内一般都是这样做的,但只是能做到局部百级。
回复
5楼
百级洁净室换气次数设计规范没要求,但有面风速具体说明,FFU或满布高效过滤器均可。
回复
6楼
不一定满布吧,论坛有人说满布率80%的案例也成功了。
回复
7楼
同意二楼的观点,当然百级最好能满布,实在不行,至少也得有个90%以上,风速达到0.45以上就OK了!
回复
8楼
断面风速不宜过高.
回复
9楼
一般是讲送风速度的,也不一定就用FFU,比如手术室的百级,用的就是2400*2600的层流送风天花。
回复
10楼
若非得用换气次数来衡量的话 200次/h以上,
若是以层流风速来说的话 >0.35 m/s,
若以HEPA对吊顶覆盖率的话 >50%。
回复
11楼
GB 50073-2001洁净厂房设计规范
6.3 气流流型和送风量
6.3.1条中 黑体字 空气洁净度要求为5级时,应采用垂直单向流或水平单向流。
表6.3.3 气流流型和送风量(静态)
中
空气洁净度等级 5级 气流流型 单向流 平均风速 0.2~0.5m/s 换气次数 —
我们公司做过几个百级的,都是用FFU满布,这是常用的。
回复