本人有个项目,是干电池厂房的,其中有一个万级车间要求温度20-25度,湿度≤2%,求论坛高手出个设计方案,多谢!
本人有个项目,是干电池厂房的,其中有一个万级车间要求温度20-25度,湿度≤2%,求论坛高手出个设计方案,多谢!
2楼
自己先顶一个。
回复
3楼
这方面我也想学习下
回复
4楼
这么低,用转轮除湿了,手套箱操作,不可能整体百分之二的相对湿度了
回复
5楼
这个建议你可以找专业除湿厂家帮你做设计方案。我们公司锂电池干燥室找的是杭州福达除湿,效果和售后都还可以。0571-86899396
回复
6楼
是的 没有错 就是2%,还有几个房间时8%的,大部分整体要求30%以下。
回复
7楼
低露点除湿设计
一、除湿区域工况
(一)注液间大区域车间
1、体积:V=550m3
2、员工:25人,人员产湿量(按25人计算):90g/人×25人=2250g/h
3、净化等级:10万级
4、设备功率:40kw,设备产热量(按10%计算):4kw
5、技术要求:T≤23℃,TL≤-25℃,d ≤0.39g/kg
(二)区域内手套箱
1、体积:V=16m3
2、技术要求:T≤23℃,TL≤-50℃
二、除湿工艺设计
由于手套箱布置在注液间大区域内,故考虑运转成本,拟从大区域除湿机引
入风量经手套箱除湿机处理后送入手套箱的除湿工艺。
ZCH-9460低露点转轮除湿空调机组
2、各状态点参数
序号 项目 风 量
G(m³/h) 干球温度
T(℃) 相对湿度
RH(%) 绝对含湿量d(g/kg) 焓值
(kj/kg) 露点温度
TL(℃)
A 新风 3320 35 70 25.47 100.66 28.86
B 新风表冷段 3320 12 95 8.38 33.25 11.24
C 混合段 11160 19.7 19.3 2.77 26.95 -3.7
D 混合表冷段 11160 12 31.7 2.77 19.11 -3.7
E 转轮除湿段 9460 21 0.39 0.06 21.36 -42.5
F 后表冷段 9460 16 0.53 0.06 16.31 -42.5
G 外围送风 8500 17 0.53 0.06 16.31 -42.5
H 送入手套箱除湿机 960 17 0.53 0.06 16.31 -42.5
这是厂家的计算,希望对你会有帮助
回复
8楼
多谢楼上,我大概明白了。
回复
9楼
有需要和我联系,我给您出一个方案报价18651908408邵
回复
10楼
锂电池项目我在2004年做过一个
当时大环境是十万级,湿度30%,小环境是万级,湿度1%,最主要是靠转轮除湿机,当时国内技术无法生产1%湿度的设备,之后采用瑞典设备,不知道现在国内能否生产湿度2%的设备
回复
11楼
新风空调箱的第一道冷盘管采用超低温的供水就好了,中间段再采用电极干式加热,把送风温度提升到20-25度就好了,但是这样的厂房还有个麻烦,湿度极低的时候,厂房内容易产生静电,对生产设备尤其是生产设备的弱电控制系统都有很不好的影响,估计生产设备得做额外的屏蔽。
回复