各位大侠,请教个问题,有个无尘室原来控制温湿度范围为(21±2℃,55±5%),现在要控制为(23±1.5℃,55±5%),不知道要怎样改造好一点.
各位大侠,请教个问题,有个无尘室原来控制温湿度范围为(21±2℃,55±5%),现在要控制为(23±1.5℃,55±5%),不知道要怎样改造好一点.
2楼
控制机柜可以更改,联系自动控制厂家
回复
3楼
传感器!执行器!控制器程序都要改吧,代价不小!
回复
4楼
温控系统都要改吧,功率够不够。
回复
5楼
如果传感器和控制器的精度都能小于1度,那只要修改程序就行。关键还是硬件的指标。
回复
6楼
用恒温恒湿机
回复
7楼
呵呵,不知道用的是什么控制系统,以前我们的就修改一下参数就可以了。
回复
8楼
这样小幅度的修改,只要更改下控制程序(设定)就可以了。
回复
9楼
回复
10楼
关键是传感器是否可以,贵在传感器,哈哈
回复
11楼
这个还是要看具体恒温恒机设备配置的,也许电再热要分多一级的,估计只改温湿传感器还是不可靠的,稳定性很差的!!更改程序没什么效果的!!!
回复