洁净空调送风管的连接,主要有几种方式,哪种方式为好呢?目前我们公司二期施工中是这样连接的:风管四角各固定四个螺丝,然后其余用镀锌板折成象“七”字勾扣住。第一期是用角铁铆在风管上再从两方向对锁的。哪种方式连接更为牢固可靠呢?有没有哪位有矩形风管导流片的安装图或暖通安装图集?能否发一份过来,谢谢了!我的邮箱fjhdn@163.com[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2009-12-9 16:59 编辑
洁净空调送风管的连接,主要有几种方式,哪种方式为好呢?目前我们公司二期施工中是这样连接的:风管四角各固定四个螺丝,然后其余用镀锌板折成象“七”字勾扣住。第一期是用角铁铆在风管上再从两方向对锁的。哪种方式连接更为牢固可靠呢?
有没有哪位有矩形风管导流片的安装图或暖通安装图集?能否发一份过来,谢谢了!我的邮箱
fjhdn@163.com
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2009-12-9 16:59 编辑 ]
2楼
我见过2种:
1:法兰连接,用螺栓固定牢固
2:风管是工厂机器自动加工的,有法兰边的,这种管道是用一种特殊的卡子卡住的,四角用螺栓固定。
感觉,第一种更牢固,但是缺点也很多:费工,费料,加重。。。
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2009-11-24 22:39 编辑 ]
回复
3楼
感谢版主的回复。本次工程采用的是第二种连接方式,现场制作。总考虑它的牢固性。另外风管中间有加两条钢筋起加固作用,但这时间用久了会不会有生锈的问题?
回复
4楼
第二种风管加固的方法我见过2types
1:坚固结实的方案是外加角铁,但是花钱较多
2:如你所说,内部加丝杆。
我也曾质疑这种方式,但是业主没有问题,我也没有多说
回复
5楼
我觉得楼主是不是说用的共板法兰?
其实角铁法兰和共板法兰都可以用。至于那种好基本看施工工艺和施工质量。
回复
6楼
内部加丝杆这种方式不宜用于药厂项目,尤其是EMEA及FDA标准的药厂。
对于要求较严的项目,风管宜采用角钢法兰,特别是风管渗漏测试时可能会使用加压测试法时
回复
7楼
您好,感谢你的关注,我想应该采用的是第二种吧,至于它的称呼,本人刚入门还不是很清楚这些专业名词。:loveliness:
回复
8楼
一看就没有做过工程。。
回复
9楼
看来暗夜兄是个高人啊,本人确实没做过工程,还请多多指教。:loveliness:
回复
10楼
第二种是常用的。。
回复
11楼
第二种规范上应是叫无法兰“C、S”连接方式,但还是不明白这种连接方式有什么限制,比如说矩形风管的长边长度什么的有没有限制?规范上表达的不是很明确。