洁净空调送风管的连接
一枕黄粱
2009年10月19日 11:15:34
只看楼主

洁净空调送风管的连接,主要有几种方式,哪种方式为好呢?目前我们公司二期施工中是这样连接的:风管四角各固定四个螺丝,然后其余用镀锌板折成象“七”字勾扣住。第一期是用角铁铆在风管上再从两方向对锁的。哪种方式连接更为牢固可靠呢?有没有哪位有矩形风管导流片的安装图或暖通安装图集?能否发一份过来,谢谢了!我的邮箱fjhdn@163.com[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2009-12-9 16:59 编辑

洁净空调送风管的连接,主要有几种方式,哪种方式为好呢?目前我们公司二期施工中是这样连接的:风管四角各固定四个螺丝,然后其余用镀锌板折成象“七”字勾扣住。第一期是用角铁铆在风管上再从两方向对锁的。哪种方式连接更为牢固可靠呢?

有没有哪位有矩形风管导流片的安装图或暖通安装图集?能否发一份过来,谢谢了!我的邮箱 fjhdn@163.com

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2009-12-9 16:59 编辑 ]
免费打赏
一枕黄粱
2009年11月05日 11:47:37
12楼
还有个是风管的弯头导流片问题,这导流片是用在什么样的弯头上,矩形风管在实际使用中用到多的导流片吗?还请各位兄台指点下。
回复
tanfen224689
2009年11月06日 13:51:11
13楼
hehe ,这里讨论的很好啊,风管的做法,其实接触几个项目就自然知道了,感性认识嘛
回复
一枕黄粱
2009年11月06日 17:11:57
14楼
兄台说的固然不错,我不是专做工程的,只是刚好目前公司在做接触到而已。这样的机会并不多的。
回复
cqk62
2009年11月06日 22:36:31
15楼
上面各位说的都不对,《洁净室施工及验收规范》中有严格的规定,洁净风管必须采用法兰连接,法兰必须采用角钢制作,角钢法兰与风管采用镀锌铆钉锚固。采用滚边法兰或扣件连接都是违背规范的,请注意。
回复
weihuawen_1983
2009年11月07日 22:08:38
16楼
说得很对哦 同意
回复
xyzjm12
2009年11月09日 04:20:47
17楼
規範是死的,活人做死事啊?
規範上還說管道焊接部分要二次鍍鋅,試問你怎麽鍍?你是把你做好的整個環路拆下來拿到工廠去鍍還是把工廠搬到現場去鍍?工廠要搬到現場去那還有可能,整個環路你能搬出建築物嗎?
回复
一枕黄粱
2009年11月10日 14:58:13
18楼
《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》与《洁净室施工及验收规范》还真弄糊涂了,到底是按哪个规范去实施?
回复
一枕黄粱
2009年11月10日 14:59:50
19楼
看来兄弟是施工方吧?请问:规范是专家研究出来的吧,若没有实际的意义,那还要什么规范?
回复
whstar2165
2009年11月23日 07:18:43
20楼
洁净室施工及验收规的那一条要求需要角铁制作的法兰了?
回复
xujie411412447
2010年03月11日 17:11:31
21楼
同意五楼的看法,确实应该就是共板法兰,我感觉还是第二种法兰连接比较好,又牢固,又省钱
回复

相关推荐

APP内打开