论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7354w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
激素类的固体制剂厂房GMP改造,请问如果想利用回风,怎么做?
激素类的固体制剂厂房GMP改造,请问如果想利用回风,怎么做,还有室内的局部排风用局部排风罩还可以吗?
调查
请问洁净空调设计难度大还是舒适性空调设计难度大呀?
百解不得其思。。
组合式风柜的加热段和加湿段的计算为什么是Q=L新*(hw1-hn)*1.2/3600,D=L新*1.2*(dn-dw1/1000)。 不是由新风和回风从机器露点L处理到送风状态O点来计算吗?怎么是由新风的室外状态点和是室内状态点确定的呢。。 新手望大虾解答。。
医用空气处理机组与空调系统
提出了医用洁净空调机组及其空调系统特点,特别是空调机组自身问题而引起的二次污染,并针对医用场所提出了空调系统控制对象与控制要求。根据我国《洁净手术部建筑技术规范)和各国标准相应条文,提出更为严密的对策,以有效避免空调系统的二次污染,为医用环境控制提供更为有效的保障。
手机装配厂房洁净要求
公司接了一个手机厂房的项目,本人从来没做过 请教 一般手机装配洁净室有什么要求,如:温度 湿度,每平方风量,冷负荷,换气次数等 请高手帮忙!
洁净室的排风问题
本人现做洁净室的空调通风的设计,关于排风问题不太清楚,哪些房间需要排风,还有如果某个房间设了排风口,可以不设回风口吗? 另外洁净室是不是不一定要设排风管,若果送风=回风+新风能保证房间正压。
翅片式表冷器厂家推荐
各位大侠,请推荐几家制作翅片式表冷器的厂家。急需物美价廉的翅片式表冷器。谢谢各位!
关于外墙引入新风方式对系统压差影响的探讨
空调系统一般会设置新风管路,但对于安装在外墙上面的新风引入的方式对有压差要求的房间有一定的影响。比如,如果遇到风速偏高的情况,新风引入口受风向及风速的干扰,会出现房间内的绝对压力偏高,系统压力不稳定等状况。请大师们指点下,基于此种情况该如何布置新风引入口以提高系统的稳定性!
论坛新成员
大家好,我是深圳中航的小黄。刚注册论坛,今后有机会多多交流沟通。公司主要负责暖通自控仪表仪器的销售,有自主知识产权的品牌。也有代理品牌,主要负责代理Honeywell、SIMENS、Dwyer、BEILIMO等。热烈欢迎广大人士多指教学习,共同进步。联系方式:黄时彬 18673283402.
新一代无室外机生态空调面世!
产品特点: 1.无室外机:本机采用能源循环再利用原理,将空气中的热能与水进行充分交换,实现了空调无室外机的创新。不再如传统空调一样将室内热量置换至室外,而是将室内热量置换至自来水中。 2.节能50%以上!是传统空调耗电量一半,烧热水功能比电热水器节能80%!夏天制冷时将空气中热能置换至水中,在使用空调的同时免费产生恒温热水。相当于一台免费的热水器。(这点对于需要大量使用热水的企业最有诱惑力)
求管道设计图(送回风)
本人初次接触管道设计,例现有一仓库需设计(送回风)管道平面图,求各位前辈指导一下,本人不胜感激!具体要求在附件中,其中30根彩钢板包柱作为回风柱,最好能把设计好的平面图及计算数据发到我的邮箱!数据包括总送风量、高效的尺寸数量及送风管道直径,回风量,回风管道直径,回风口的尺寸,送风机组的额定风量及箱体配备!图纸要求只考虑送回风系统,其他无要求!再次感谢和麻烦各位前辈了!我的邮箱 dreamingswb@sina.com
热湿独立处理空调方式与常规空调方式的个自优缺点?哪位大神能帮我解决啊。。。
洁净房搭建问题求助
由于之前从事的是其他安装行业,对这块不是很熟悉,这次委派了个项目,是在车间内搭设一个占地200平米的洁净车间用于产品喷漆。要求就是该房间内要少有粉尘,这样的话就能避免产品上的颗粒。恳请各位兄弟姐妹出谋划策,指点一下完成这套系统需要哪些步骤和相关技术节点。小弟跪谢了。。。。
求净化用消声静压箱做法?
用离心玻璃棉贴50mm,里面用穿孔镀锌钢板行不行
求教!净化区域管道夹层各类管道安装位置冲突,该怎样解决?急!急!
求教:如题!净化车间管道技术夹层中,各类管线较多!各专业主管线位置基本都在走廊空间,但安装高度不同!问题:1、独立的各专业管线吊架,造成安装冲突?2、是否可以在上一层管架梁上安装下一层的吊架?比如:由上至下为:第一层排风管,第二层送风管,第三层电缆桥架,第四层消防管道。这样可以解决管道吊架冲突问题,规范是否允许这样混合安装吊架?有没有安装依据?谢谢!!!
调试过程中遇到问题了!救救我!急!
山东的一个项目调试过程中出现了一个问题:当天调好的压差2天后就会变成负压(设计的正压,慢慢变化,每半天降几帕),经检查发现系统余压从开始调试时的1000pa变成了300pa,我怀疑是电气问题,但检查后没有发现电气有问题。我惨了,图纸我设计的,项目经理说我主风管风速过快(由于空间限制,主风管风速控制在9.5m/s-10.2m/s,只是比推荐风速高一点点),哥哥姐姐们救救我吧!
家具厂车间的洁净度要求
家具厂对无尘车间的要求,一般是多少级别,温湿度有什么要求,需要排风吗,那位大侠做过这方面无尘车间的,交流一下
电加热和蒸汽加热怎样转换。求助!
电加热和蒸汽加热怎样转换。求助!
请教
面积为80*48的仓库,应该用多大的高效,风口的数量、主管和支管的直径该怎么计算,送风机组该如何设计(温度25℃±1,湿度63%±5%)
请教空调风机控制器问题
目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?谢谢!
高效滤网堵塞
请教各位,如果在一个百级车间高效滤网堵塞会产生哪几种影响?
关于一次回风混风箱尺寸设计
RT 一次回风混风箱 尺寸多大 新风和回风能充分混合 对风速有什么要求 新风 回风 风向有什么要求
钠焰和DOP法
高效空气过滤器(HEPA filteI-high efficiency puticu-late air- filter)的效率测试方法国普遍执行国家标准(GB6165-85)及其修订版(GB 13554-92)所规定的钠焰法和油雾法。英、法等欧洲国家也采用钠焰法,俄国采用油雾法。钠熠法的试验尘为一定浓度的盐水( NaCI)喷雾蒸发水分后形成的盐结晶粒子。中国试验装置产生的盐结晶粒子质量平均直径为0.4um,英国等欧洲国家为0.65um,法国为0.17um。根据所检测高效空气过滤器前后采样空气中不同的含盐量,加氢气燃烧所产生钠元素特有的黄光的不同亮度,用火熠光度计测定并比较得出过滤效率。目前国内普遍采用此法。某些军工单位沿用与前苏联标准相一致的油雾法,试验尘源为经喷嘴雾化的石油液滴,用浊度计测定效率。
做净化工程安装比较好的公司有谁推荐下?
谁能推荐下做医药净化工程比较好的公司吗?谢了!
高精度空调自控资料
上一页
下一页
APP内打开