请教空调风机控制器问题
xfk666
xfk666 Lv.12
2012年03月30日 00:17:06
只看楼主

目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?谢谢!

目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?
谢谢!
免费打赏
xiaofu4306
2012年03月30日 15:31:38
2楼
如果只是风机的控制线路在20-30M应该没有问题,毕竟这个就是通过220V或者24V电源控制风机接触器启动和停止,是不存在问题的。
但是如果其他的感应器类的如温度湿度等通过电阻感应类的控制线路过长的话会产生测量误差的状况。
回复
xfk666
2012年03月30日 23:27:03
3楼
谢谢你,是你说的第一种情况。也许不会影响控制。
回复
minxiaozeng
2012年03月31日 09:18:33
4楼
大家要加油咯!我们要趁年轻努力奋斗,利用好每一天每一时每一刻。。。。。。@
回复
jwcr100
2012年04月15日 17:45:31
5楼
如果是动力控制线,20,30米没有任何问题,厂家只是把一般的经验值规定,当作硬性规范,这种情况工程中很常见。
因为其只知其然不知所以然。
线路长主要是怕压降大,不过20,30米一般不会有太大问题,如果还不放心,可以测量下末端电压,如果电压降大,可以通过提高一级线径来解决。
回复

相关推荐