发个药厂的设计,请大侠们帮忙指出下里面的不足之处
建筑面积大约1000平米,洁净等级为十万级、万级和局部千级、百级,梁底5.5,吊顶2.5,冷源由原动力站提供7-12冷冻水,热源由室外引入的0.6MPA蒸汽,我设计失误之处在于回风未使用静压箱,增加了系统阻力,麻烦给看下还有没有其他的不妥的地方,谢谢[ 本帖最后由 swoline 于 2009-4-20 16:09 编辑 ]
洁净室设计基础
这个是张利群教授讲课的课件,里面的资料很丰富很实用哟。
发几张100K图片,大家看看有什么问题。
MAU+水冷柜机,水冷柜在车间内。天花没做吊顶,冷却水管结露。
求蒸汽型溴化鋰機組水系統流程圖
如題,急!先謝過了
洁净工程师VS经济危机
广大的暖通工程师们,随着全球经济危机的蔓延,国内已受影响。首当其冲的是外贸,其次可能是IT之类的吧但是结果都是现在的工程没有之前的多了...大鱼吃小鱼开始了作为一个暖通工程师,我们该如何渡过这场危机?欢迎大家热烈讨论[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-1-19 11:00 编辑 ]
有没有仪器能检测空间里静电的 ?
半导体行业-芯片研发芯片研发车间怀疑 MAU+DC+FFU送风 静电超标,高架地板及静压箱均已施做防静电接地系统,且量测接地系统电阻为1Ω 。何种仪器可以检测?如何检测?谢
空调施工图中出风口是怎么表示的
各位老师: 空调施工图中,出风口是怎么表示的?如:百叶风口、散流器、喷口、条缝型风口、旋流风口、孔板风口、专用风口等等。急需,多谢!
求暖通净化空调工程施工日志表格
各位大侠,小弟急需净化空调施工日志表格。邮箱:lrc7255@126.com QQ:308598753
洁净板块不火了?
洁净板块不火了?以前挺热闹的,现在感觉人好少。
关于洁净室传感器问题
请教各位大侠,洁净室中的温湿度和差压传感器的安装方式,谢谢!!
我们公司应聘空调工程师试题,有点难度,不信可以试试
我们公司应聘空调工程师试题,有点难度的哦,不过又都是最基本的!不信可以试试记得成绩要告诉我一下.
南方地区的电子厂房热源有几种方式可行
厂房面积1万多,1000级到10万级的外延及芯片厂房空调箱加热热源有几种方式,比较可行的 没有锅炉房,甲方说是否可以用风冷热泵来代替电加热我个人觉得造价应该有很大的问题,具体没做过,有谁有做过 还有甲方问是否可以空压机热回收用来空调热源
采暖、通风、空调、净化设备 术语
http://www.chinaguolvqi.com/
常用仪表说明书
常用仪表说明书
含湿量 相对湿度
各位高手,问一下,空调在夏天制冷的时候,是不是同时在除湿?但是看焓湿图的话,他的含湿量是在减小,但是相对湿度是在增大,这该怎么解释?除湿的话指的是含湿量还是相对湿度这一块?
新手求解洁净空调的设计
面积60平方,灌装车间,30万等级请问这个要选用什么样的空调?配置如何?各位师傅是否有相关的设计方案可以提供出来参考一下,谢谢了
现有洁净室气流不均匀探讨等
目前我有个已施工完成10000级别的洁净室,面积950m2,长30m,宽近30m,吊顶高度3m,循环机组单侧布置,工艺设备发热量很大。原设计:总循环风量为163200m3/h,新风量为130000m3/h,工艺排风近110000m3/h,平均面风速0.047m/s。工艺设备要求采用高架地板,高架地板开孔面积47m2,回风速度1.2m/s,单侧经高架地板后回风至机组。详见截图1和图2。现状:业主将高架地板开孔面积擅自提高到了105m2,目前高架地板孔口回风速度0.53m/s,气流速度不均匀,产品合格率仅为70%,寻找是不是气流不均匀造成合格率低的原因。
房间有排风量很大的设备风量如何确定
有个药品包装车间,有个印刷间尺寸23m*12m,层高5m,十万级洁净标准,房间放一台八色印刷机,在预留一台位置。单台设备需配置一台28000m3/h-32000m3/h的排风机和一台20000m3/h-28000m3/h的环保排风的排风机。请问这个房间要配置多大送风量,房间排风口布置方面等还有什么需要注意的问题,请各位达人指教,多谢。另该洁净车间有一千多平方,做一台机组风量是否过大?经沟通,业主生产时洁净空调不会常开。
可以这样做吗?
大家好,遇到房间机器发热量很大的情况下,可以采取直接冬天补新风的方法降温吗?
电子厂房的吊顶高度一般是多少呢,2.6米可以吗?
电子厂房的吊顶高度一般是多少呢,2.6米可以吗?
天津暖通群号:31015986
天津暖通群号:31015986 欢迎大家加入 此群发展方向,初期 天津暖通群——中国暖通群——暖通群主会议,我们的发展是为了提供一个更好的沟通平台!!!
生物安全三级实验室气流控制
本文主要介绍了生物安全三级实验室净化工程气流控制的目的;如何实现实验室的气流控制;介绍了三种气流控制方式。
净化入行半年,依然稀里糊涂,怎么办?
毕业净化入行半年,建筑环境与设备工程毕业,净化这块几乎没接触过,现在的大学大家都知道,我不是不努力但学的和实际对不起来。上班一个月就被派到工地,跟我师傅(项目经理入行7年)。这个工程将近1000万元,包括净化室安装,暖通,工艺管道,自控。开始觉得可以学很多东西,还是很积极的。但到了发现开始没什么事,就只有做风管的进场。也没什么事,看看他们敲风管,看多了也不新鲜,其实也不不难,主要学习了下风管制作的注意要求,一天天在工地很枯燥。其他就是材料申报,我的工作就是统计,申报都由他来。施工日记、给甲方的材料报验、隐蔽工程之类的资料做做,就没什么事了。而我师父除了现场和甲方讨论些问题,我也跟着,也基本闲着。发现半年下来没做多少事,对于现场问题没什么办法(总以没经验为借口,但对某些讨论也没有决定权,一切交给师傅)。后面的工序进场,都去了解下。工程由于材料人员多花了两个月工期,我在积极、挫败、松懈、紧迫感中循环过了半年,发现我对工程的把握还是不清楚,没有感觉,有些东西似懂非懂,有时想自己是不适合做这行哎··········不知道大家在工地上怎么生活,也不是很忙吗?老鸟们不知道你们怎么过来的,说说给我点启示。
浦南镇农村环境连片整治项
浦南镇农村环境连片整治项目施工监理招标公告招标编号:-开标时间:所属行业:市政房地产建筑标讯类别: 国内招标 资源来源: 国内政府资金 所属地区:福建 1. 招标条件本招标项目浦南镇农村环境连片整治项目施工监理已由芗城区发改局以漳芗发改审【2012】4号文批准建设,资金来源中央及省专项资金。项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。2. 项目概况和招标范围联 系 人 :苏瑶瑶
福建省新一轮海堤除险加固(一期)工程(宁德)蕉城区
福建省新一轮海堤除险加固(一期)工程(宁德)蕉城区二都海堤(一期)工程招标公告招标编号:FJMSZB 2012-021开标时间:2012-03-31所属行业:水利桥梁标讯类别: 国内招标 资源来源: 国内政府资金 投资金额:400万元所属地区:福建 1. 招标条件 本招标项目福建省新一轮海堤除险加固(一期)工程(宁德)蕉城区二都海堤(一期)工程已由 福建省宁德市水利局以宁水审批[2012]4号的批复批准建设,建设资金来自中央投资和地方配套,项目法人为宁德市蕉城区飞鸾镇人民政府。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。联 系 人 :苏瑶瑶
上一页
下一页
APP内打开