现有洁净室气流不均匀探讨等
lql7358
lql7358 Lv.3
2012年03月01日 15:53:45
只看楼主

目前我有个已施工完成10000级别的洁净室,面积950m2,长30m,宽近30m,吊顶高度3m,循环机组单侧布置,工艺设备发热量很大。原设计:总循环风量为163200m3/h,新风量为130000m3/h,工艺排风近110000m3/h,平均面风速0.047m/s。工艺设备要求采用高架地板,高架地板开孔面积47m2,回风速度1.2m/s,单侧经高架地板后回风至机组。详见截图1和图2。现状:业主将高架地板开孔面积擅自提高到了105m2,目前高架地板孔口回风速度0.53m/s,气流速度不均匀,产品合格率仅为70%,寻找是不是气流不均匀造成合格率低的原因。

现测试已达到100000净化级别,甚至达到10000级,温湿度无问题,就是气流不均匀。
请问:1.现状高架地板回风孔口速度太低,仅为0.53m/s,是不是过小会造成车间内容易积灰?回风速度过小针对本案例会有有什么影响?
2.单侧回风,远离循环机组的车间面风速明显偏低,仅为0.1m/s,甚至为0.01m/s,而靠近循环机组的气流速度可以达到0.5m/s.
如果采取减小高架地板面积,同时,增加远离机组的高架地板面积,减小靠近循环机组的高架地板面积,能否提高远离循环机组区域的回风速度?
3.因现场条件限制,无法增加回风夹道等,仅从风量平衡调节角度有没办法提高气流的均匀性?
4.采取其他什么措施以提高气流均匀性?
谢谢各位了。

图1.png


图2.png

免费打赏
yifan9521
2012年03月06日 09:56:09
2楼
纯帮顶!
回复
laomen002
2012年03月06日 13:18:33
3楼
这么大风量....
回复
guo9jin
2012年03月06日 21:56:18
4楼
你可以调整孔板和盲板的位置试试,
回复
z7862516
2012年03月06日 22:11:31
5楼
缺好多土木币啊,我的加油啊
回复
z7862516
2012年03月06日 22:14:10
6楼
帮顶了
回复
lihuajiancn
2012年03月07日 13:25:32
7楼
没条件为什么要气流均匀?不懂?温湿度、洁净度都达标了,还有何不妥?其实温湿、洁净度跟送风关系很大,跟排风关系不大。

1、积尘应该不会,毕竟在高架回风地板上的小孔一直有一个气流超一个方向流动,不会扩散到室内。
2、靠经回风管处减少开孔板可以调节整个车间的回风状态,根据:前端的局部阻力=后端的局部阻力+远程阻力,计算。
3、有带调节阀的回风孔板。
回复
llshi2008
2012年03月08日 16:54:53
8楼
扬帆承接无尘室工程、洁净室工程等净化工程,并提供风淋室、洁净工作台、过滤器等无尘室配套设施设备;扬帆净化工程还原你一个清晰健康的空气,带你走进一个洁净的世界 www.dgyfine.com
回复
blues001
2012年03月08日 17:17:33
9楼
风量关系不大对吧
新风11,排风13,其他的去哪了
那么方块是排风还是送风,看不清楚,都没有调节吗
回复
bryant86
2012年03月09日 11:34:52
10楼
不知道调整孔板位置有没有效果呢?
回复
zjcczj
2012年03月10日 09:29:11
11楼
设计洁净度为静态万级么?第一句话里就是万级的,是你写错了还是就是万级,然后说现在测试出来的是10万到万级是吧?那就表示洁净度不过关。
如果是你第一句话写错了设计即为10万级的,那就是洁净度合格温湿度合格。
洁净度不过关会影响到产品的合格率。到底洁净度合格不合格楼主自己都没给个答案,就是说气流不均匀的问题。不合格了气流不均匀,楼主是想提高洁净度,还是只要求气流均匀。对楼主的目的有点迷惑。
送回风方式从图中看不清楚,不知道从哪里送,也不知道从哪里回的。
单单探讨回风不均匀的问题,
1,高架地板穿孔面积的扩大,导致平均风速降低,阻力减少,会不会导致回风不均匀。
我的意见是,假设楼主回风只在一面墙上回风,纵深有30米,无论你穿孔面积是大还是小,必然会造成高架地板上的回风不均匀,原因就在于你的纵深有30米,而只在一边回风。
然而此案例回风量仅为33200CMH。
2.工艺排风的问题,工艺排风是如何排的,因为工艺排风风量110000CMH及其巨大而总送风量为163200cmh,对洁净室气流影响也大。估计工艺排风就直接接到设备上排掉了。有考虑没?
回复

相关推荐

APP内打开