现有洁净室气流不均匀探讨等
lql7358
lql7358 Lv.3
2012年03月01日 15:53:45
只看楼主

目前我有个已施工完成10000级别的洁净室,面积950m2,长30m,宽近30m,吊顶高度3m,循环机组单侧布置,工艺设备发热量很大。原设计:总循环风量为163200m3/h,新风量为130000m3/h,工艺排风近110000m3/h,平均面风速0.047m/s。工艺设备要求采用高架地板,高架地板开孔面积47m2,回风速度1.2m/s,单侧经高架地板后回风至机组。详见截图1和图2。现状:业主将高架地板开孔面积擅自提高到了105m2,目前高架地板孔口回风速度0.53m/s,气流速度不均匀,产品合格率仅为70%,寻找是不是气流不均匀造成合格率低的原因。

现测试已达到100000净化级别,甚至达到10000级,温湿度无问题,就是气流不均匀。
请问:1.现状高架地板回风孔口速度太低,仅为0.53m/s,是不是过小会造成车间内容易积灰?回风速度过小针对本案例会有有什么影响?
2.单侧回风,远离循环机组的车间面风速明显偏低,仅为0.1m/s,甚至为0.01m/s,而靠近循环机组的气流速度可以达到0.5m/s.
如果采取减小高架地板面积,同时,增加远离机组的高架地板面积,减小靠近循环机组的高架地板面积,能否提高远离循环机组区域的回风速度?
3.因现场条件限制,无法增加回风夹道等,仅从风量平衡调节角度有没办法提高气流的均匀性?
4.采取其他什么措施以提高气流均匀性?
谢谢各位了。

图1.png


图2.png

免费打赏
xiaoqing1107
2012年03月10日 10:50:19
12楼
回复
说放弃
2012年03月10日 14:32:41
13楼
纯粹帮顶楼主在把情况说详细一点吧,采用什么样的送风系统这些再图上都没看出来哇
回复
zhaoshansi1985
2012年03月19日 15:06:43
14楼
一个是在高架地板上铺一些透明的PVC胶布,一种是在某些区域拉一个洁净罩,改变周围的气流压力。
回复
luji280
2012年03月28日 14:10:38
15楼
ding
回复