南方地区的电子厂房热源有几种方式可行
wuyuyu8186
wuyuyu8186 Lv.4
2012年03月07日 11:31:11
只看楼主

厂房面积1万多,1000级到10万级的外延及芯片厂房空调箱加热热源有几种方式,比较可行的 没有锅炉房,甲方说是否可以用风冷热泵来代替电加热我个人觉得造价应该有很大的问题,具体没做过,有谁有做过 还有甲方问是否可以空压机热回收用来空调热源

厂房面积1万多,1000级到10万级的外延及芯片厂房
空调箱加热热源有几种方式,比较可行的
没有锅炉房,甲方说是否可以用风冷热泵来代替电加热
我个人觉得造价应该有很大的问题,具体没做过,有谁有做过
还有甲方问是否可以空压机热回收用来空调热源
免费打赏
wuyuyu8186
2012年03月07日 13:01:50
2楼
没人理我啊
回复
xiaofu4306
2012年03月07日 13:51:14
3楼
南方电子厂对温湿度也是有要求的,就这种状况,就算在夏天还是要有热水管或者电加热来对湿度进行控制,照这种情形的话,可以考虑蒸汽采暖或者电加热采暖。就经济性来说,建议使用蒸汽采暖比较合算。
回复
lihuajiancn
2012年03月07日 14:41:00
4楼
有天然气的话,做锅炉房更便宜。
没有的可以考虑:冰水机+冰水机余热回收+部分风冷热泵。
热泵用于冰水机产热不足的补充。
回复
lihuajiancn
2012年03月07日 14:42:14
5楼
空压机余热回收需要看什么牌子的空压机,一般来说空压机的故障率比冰水机高多了,不稳定。
回复
nj_kisen
2012年03月08日 12:26:28
6楼
空压机热回收,这个不一定可行吧。
回复
laomen002
2012年03月08日 15:42:06
7楼
一万多的厂房房顶可以装太阳能嘛。。。热泵也是不错的
回复
huangaiyun
2012年03月08日 20:47:13
8楼
用空压机的余热也不错啊,空压机热量蛮多的可以用管道引过去。
回复
ahvrv
2012年03月09日 10:30:44
9楼
太阳能+燃气,经济节能
回复
li_xiaobao
2012年03月09日 11:31:57
10楼
回复
wangcm258
2012年03月09日 11:41:16
11楼
南方应该用太阳能,不足的可以用电加热
回复

相关推荐