现接触到一个厂房,原本为万级,其中一个隔间为黄光百级,先业主想提高产品质量,想要把整体提高到千级,但是现场确认后发现,夹层很小并且管道错综复杂,改造空间很小。现在有个初步方案是不更改原有系统,只是在原有万级里通过层流罩做局部百级,根据工艺需求。而且这样万级也应该会提高一点,不知各位大侠有何建议,这样做可以么?还是说还可以有其他方案?求大虾指教!!!!!
风口放个高效过滤器就可以达到万级了吧
回复
3楼
一般机组初中校,+风口亚高效就可以达到万级了
回复
4楼
其实可以加FFU,不久可以提高清洁度了啊
回复
5楼
最好的方法是:1.先去测一测目前实际多少级。2.查一查现在的换气次数多少。3.换气次数40次左右的话,可以尝试采用换H14高效的方法试一试能不能达到千级(千级的换气次数我没记错的话应该是50次左右吧,这样玩就有点不合规范了,但是确实有成功案例)。拙见,望指正
回复
6楼
石苔 发表于 2014-12-6 18:41 风口放个高效过滤器就可以达到万级了吧原来就是万级的 现在要改千级
回复
7楼
poorpc 发表于 2014-12-6 22:10 最好的方法是:1.先去测一测目前实际多少级。2.查一查现在的换气次数多少。3.换气次数40次左右的话,可以尝 …谢谢指教,那如果在万级内做局部百级,这样的话整体的级别应该也会提高吧?不知道能不能到千级?
回复
8楼
暖通小菜鸟1 发表于 2014-12-8 08:49 谢谢指教,那如果在万级内做局部百级,这样的话整体的级别应该也会提高吧?不知道能不能到千级?放百级层流罩会提高,因为提高换气次数了嘛。能不能达到千级,也可以。但是的看你在多大的房间内,布多大的层流罩和布多少层流罩。这得计算
回复
9楼
poorpc 发表于 2014-12-8 09:13 放百级层流罩会提高,因为提高换气次数了嘛。能不能达到千级,也可以。但是的看你在多大的房间内,布多大 …谢谢大侠指教哈。。
回复
10楼
主要是你客户愿意出多少钱~~
回复
11楼
电子厂黄光区万级改千级,最好还是局部安装FFU较合适,同时还要考虑是不是需要增加化学过滤器
回复