洁净房搭建问题求助
jeep_5707
jeep_5707 Lv.2
2012年02月20日 18:15:33
只看楼主

由于之前从事的是其他安装行业,对这块不是很熟悉,这次委派了个项目,是在车间内搭设一个占地200平米的洁净车间用于产品喷漆。要求就是该房间内要少有粉尘,这样的话就能避免产品上的颗粒。恳请各位兄弟姐妹出谋划策,指点一下完成这套系统需要哪些步骤和相关技术节点。小弟跪谢了。。。。

2012年02月21日 14:39:05
2楼
你要说清楚一些参数啊,比如车间房间高度,你要搭建的洁净房房间高度。
我的意思是想给你建一个满布或非满布FFU的洁净室。
回复
xiaofu4306
2012年02月22日 12:39:07
3楼
以前接触过手机喷漆车间,喷涂设备本身有一套给排气系统。喷涂车间分为油漆间 喷涂区 前置 中置 和后置。喷涂区洁净等级为千级,其他区域为万级。油漆区为防爆区,设置全新风。在设置洁净区空调时新风量的比重会比较大。因为设备给排气系统将喷漆车间抽为负压状态了。
但是你这个喷漆车间才200平方,可能系统不太一样。
回复
jeep_5707
2012年02月22日 21:18:37
4楼
感谢楼上两位DX的热心解答。经过这两天的临阵磨枪,总算知道了点皮毛。个人思路是这样的。面积为200平米,高度3米。得到体积为750立方,以万级为单位,得总风量约为22000立方。有两个方案。一是采用FFU,经过初步计算,约采用12个左右,但担心效果,由于没做过这个,看他的风速为0.45左右,问厂家压头为170帕,我师父说够了,但感觉风速的数据同传统风管部一样嘛,传统不是要6-8米/S,不知道这里面的相差在哪里,会有问题吗?二就是选用传统风机,带初效中效,这样的话是否意味着也要选用出风量在20000左右的风机?那管道和散流器如何选择如何排布呢?还望大家赐教。跪谢了。。。。
回复
lihuajiancn
2012年02月24日 20:25:55
5楼
楼主啊,你的喷漆车间 ,喷漆就是用压缩空气把油漆以超音速喷出去,那威力猛的很,并且含有漆雾,有毒气体。
还像ffu循环啊,那样的话就算ffu不堵塞,里面剩下的都是毒气,进去一个挂一个
回复
afa0818
2012年02月24日 22:30:29
6楼
可以做成10万级或万的,看你对产品的要求及周围空气含尘浓度,但必须全排风的!!同时车间空气含油漆的,不能回风,否则空调及风管风口都会堵的,及如果车间内有员工操作的话,对人体有很大的健康影响!!
回复
jeep_5707
2012年02月25日 10:41:45
7楼
感谢大家的回复,边交流边学习了。对于这套系统我的初步构思是:送风采用FFU,由于考虑到空气中或多或少存在油漆味道,故不考虑回风,就像楼上那位大哥指出的,这里表示感谢。喷漆操作面会设立水雾帘一块,然后在它的后方设立排风机组,风量考虑FFU总风量的50%,安装高度取一半,不知道这样的设置合理吗?请继续赐教。
回复
heray111
2012年02月25日 13:51:39
8楼
采用FFU造价有点贵
回复
jxj840923
2012年02月25日 14:39:25
9楼
建议采用全新风机组+HEPA BOX。。。

[ 本帖最后由 jxj840923 于 2012-2-25 14:42 编辑 ]
回复
jeep_5707
2012年02月25日 20:40:48
10楼
LZ初略算过一比账,如果用常用的风机系统(带初效中效,不需回风)光机组部分,常规是1.6-1.8元/风量。折合下来需要3万元还没算管道的。选用FFU的话,保守估计有20台应该够了,应该3万以内。但施工上来讲,肯定是FFU占优势的,对今后的扩容什么余地都大。至于排风系统,与进风系统本来就不冲突,所以没有考虑成本因素,就是技术方面还没有底。250平米被分割成2间,150平方的那间由于有作业区,故排风量选择了进风量的50%,另一间100平米的是堆放成品的,所以考虑了30%排风量,不知道可以吗?
回复
说放弃
2012年02月29日 15:00:58
11楼
你这个房间要全排!建议用HEPA加全新风系统! FFU一般要1600一台