洁净室的排风问题
zsbhjjkt
zsbhjjkt Lv.4
2012年03月19日 14:32:00
只看楼主

本人现做洁净室的空调通风的设计,关于排风问题不太清楚,哪些房间需要排风,还有如果某个房间设了排风口,可以不设回风口吗? 另外洁净室是不是不一定要设排风管,若果送风=回风+新风能保证房间正压。

本人现做洁净室的空调通风的设计,关于排风问题不太清楚,哪些房间需要排风,还有如果某个房间设了排风口,可以不设回风口吗? 另外洁净室是不是不一定要设排风管,若果送风=回风+新风能保证房间正压。
免费打赏
zsbhjjkt
2012年03月19日 14:33:56
2楼
自己先顶下,请知道的前辈指导指导
回复
ydvke
2012年04月01日 15:00:27
3楼
1.哪些房间需要排风 这个得看甲方设备有无排风,设备需排风的肯定得做排风了,排风量得让甲方提供;甲方生产过程中有异味的一般需要排出;
2.有排风了,可以不设回风口 这个得看你具体的车间送风量和排风量各是多少,得做到送风、排风、回风平衡;
3。洁净室不一定要设排风,如无需要,大可不必设排风。
回复
fannice520
2012年04月01日 16:02:37
4楼
排风不是必须的,楼上说得对,看业主的设备和工艺有无排风要求,排多少,就得补多少新风,
回复
wj175486562
2012年04月02日 16:29:47
5楼
建议洁净室的一些系统还是设置一下排风,因为好多时候虽然你设计的压差,但是实际现场调试时并不一定就能调到你所设计的那个数值,因此设排风起一个调压的作用。
回复
longchuhang
2012年04月10日 15:45:43
6楼
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
wj175486562
2012年04月27日 15:06:34
7楼
学习了,楼主好人