百解不得其思。。
hunren225
hunren225 Lv.2
2012年03月15日 17:15:17
只看楼主

组合式风柜的加热段和加湿段的计算为什么是Q=L新*(hw1-hn)*1.2/3600,D=L新*1.2*(dn-dw1/1000)。 不是由新风和回风从机器露点L处理到送风状态O点来计算吗?怎么是由新风的室外状态点和是室内状态点确定的呢。。 新手望大虾解答。。

组合式风柜的加热段和加湿段的计算为什么是Q=L新*(hw1-hn)*1.2/3600,D=L新*1.2*(dn-dw1/1000)。
不是由新风和回风从机器露点L处理到送风状态O点来计算吗?
怎么是由新风的室外状态点和是室内状态点确定的呢。。

新手望大虾解答。。
免费打赏
crazy_123456
2012年03月16日 08:56:44
2楼
既然这个不能自解,那就好好把课本再翻开看看~
回复
hunren225
2012年03月16日 09:12:22
3楼
从书本上的焓湿图上看,也是先处理到送风状态O点啊。。。还是不懂
回复
hxx1350
2012年03月16日 11:48:54
4楼
好好看下焓湿图
回复
yafmagic
2012年03月16日 14:40:43
5楼
室内状态状态点不就能代表回风的状态点吗?
回复
feifeiang
2012年03月16日 16:27:41
6楼
根据实际情况,冬季主要把室外的空气处理到室内的状态点就可以了!
回复
zwh261
2012年03月16日 20:15:25
7楼
组合式风柜的加热段和加湿段的计算为什么是Q=L新*(hw1-hn)*1.2/3600,D=L新*1.2*(dn-dw1/1000)。
不是由新风和回风从机器露点L处理到送风状态O点来计算吗?
怎么是由新风的室外状态点和是室内状态点确定的呢。。

楼主上面写的那两个公式是冬季的时候计算的加热量和加湿量,夏季工况才是 由新风和回风从机器露点L处理到送风状态O点来计算。建议好好看看焓湿图吧。
回复
wangxueyi
2012年03月18日 18:20:35
8楼
也不太懂,学习中。
回复
youv179
2012年03月18日 19:18:31
9楼
我也想学习学习啊
回复
zhaoshansi1985
2012年03月18日 20:16:29
10楼
按照楼主的说法只有一种情况才是这样的,那就是室外新风的温度就在露点处,只有这样才会按照楼主所说的处理。
回复
hunren225
2012年03月19日 15:25:44
11楼
我写的就是冬季的计算公式。。冬季处理过程是由混合点C等焓加湿到机器露点L,在用加热器加热到送风状态点O,计算加热量加湿量还是要根据L点C点确定啊。。
回复

相关推荐

APP内打开