洁净室技术应用中当前的几个热点问题
一.前言 洁净室的气流速度/换气次数,一直是洁净室设计中受到关注的问题,随着洁净室污染源的控制效果增加及末级过滤器效率的提高等,对有关规范、导则等提出的推荐或参考值是否偏于保守,已有不少讨论;FFU在应用中人们担心的噪音、损坏维修等问题已在实践中得到解决,随着FFU的不断改进,对是否采用FFU回风系统也是个热点:悬浮分子污染(AMC)的控制在微电子及IC工业中已日益提到日程上来,受到关注。以下对这些问题的情况分别作归纳和分析。
如何保障洁净空调系统施工的基本条件 确保系统一次调试成功
近年来,洁净空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工。本帖通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。
洁净空调系统介绍
洁净空调系统 为了使洁净室内保持所需要的温度湿度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气,就需要一整套设备对空气进行处理,并不断送入室内,又不断从室内排出一部分来,这一整套设备就构成了洁净空调系统。 基本构成 洁净空调系统基本由下列设备构成 1、加热或冷却、加湿或去湿以及净化设备;
有关新风系统热交换芯体的讨论
本帖最后由 施迈博新风 于 2016-9-13 14:49 编辑 最近对新风系统内置的热交换芯体有点搞不清楚,浏览了部分信息,施迈博新风小编搜索了下:热交换芯体结构上多为六边菱形形,也有方形的,根据材质不同可分为:纸质芯体、铝制芯体、塑料芯体,树脂芯体。他们之间的哪个更好用些呢?不对的还请指正。
手术室的排风可以直接排入大楼的排风井吗?
手术室的排风可以直接排入大楼的排风井吗?
欧盟无菌药生产车间换气次数
我公司最近施工了一个无菌药生产车间,需要欧盟认证,罐封房间需要静态环境下B(非单向流百级,作为A的保护)+A(单向流百级),和我国GMP要求的万级保护下的百级不一样。 设计院设计换气次数为50m3/h,测试情况仅稍好与千级,不能达到百级要求。 请各位大师提点那里出了问题?我个人认为50m3/h的换气次数是不可能达到100级效果,而且欧盟认证里面要求连续测定。
计量院实验室参考规范
求大神指点下,计量院的实验室设计都参考哪些规范??谢谢!
准备从事洁净空调
小弟去年某省211暖通专业毕业,从事机电施工一年之余,回顾在校四年学习生涯,深思边疆施工一年,展望未来,考虑种种原因,想要回归暖通,调查研究准备深入洁净空调行业,南下江浙一带,毕竟毕业一年,吃苦耐劳好习惯养成,如各位前辈有好的公司或者建议,请多多关照小弟。在此不尽感激!
温湿度独立控制空调技术在制药洁净空调系统的应用
医药净化工程设计与一般工业净化工程设计有类似之处,但也有其自身的特点,即重在防止污染和交叉污染,药厂净化空调设计除要满足工业净化空调设计和要求外,还要满足GMP对净化空调的要求。同时,制药企业空调系统能耗占总能耗的50%左右,节能潜力巨大,空调系统节能也是制药企业降低能耗的重要方面。目前医药厂房中央空调系统中普遍存在能耗高、系统复杂、空气品质差、效率低等问题,基于溶液调湿技术的温湿度独立控制空调系统可从原理上根本性解决了上述普通空调系统存在的各钟弊端。
万级无尘车间选用有隔板过滤器还是无隔板过滤器好呢?
一般常规的万级净化车间内,选用什么高效过滤器好呢?有隔板过滤器好,还是无隔板过滤器好呢?
加热量的计算公式
各位好: 我有个问题想问一下高手们,现在有个项目,房间体积是90m³,送风量大约在2000CMH,新风量是300CMH,现场有蒸汽,现客户要求温度达到30±2℃,湿度80%±5%,有哪位高手能帮忙算一下,加热量,加湿量各是多少,还有,是怎么算的?
净化室负荷与冷量的问题
本帖最后由 akck 于 2016-6-14 10:54 编辑 新风负荷=A室内设备人员围护灯光等散热散湿负荷=BA+B=室内总负荷C.对于维持空调房间温湿度稳定来说,C就是房间累赘,就是房间要除去的负荷.机组的制冷量=D.问1:D的大小还要取决于采取什么样的空气处理流程吧?要想计算D的大小,首先应该确定空气处理流程.因为一次回风和二次回风和新风预处理到室内露点和新风预处理到室内等晗点等方法,其所需要的D都是不一样的.
恒温恒湿机组是否浪费能量??
为什么恒温恒湿空调机组要求降温除湿以后再要求加热加湿啊???能不能降温除湿的时候降到要求的温度或湿度然后只是加热一点或加湿一点就可以了啊????????????
求教:电子厂房湿度管控
一家电子厂内有万级和千级无尘室,原设计湿度45%~65%,后来因良率(ESD问题)产线和品保提出湿度要求控制在55%~69%,而且要求控制在上限,大老板不让花钱改造设备,只能内部调整,冬季燃气费用每个月增加30多万,加湿全开湿度也只能控制在50%~55%(MAU加湿量正常),结果老是被HL,郁闷。 求教各位大神,湿度提高的这个要求是否合理?湿度在什么范围内对ESD控制最有利?真的是要超过65%效果才会最好?
关于洁净室制冷量的问题
假设一个1000平方的洁净室,总的制冷量是300KW,其中假设室内负荷去120W/m2,若新风负荷为90KW,再热量为90KW。现在假设这个厂房增加了几台发热设备,使室内负荷达到了150W/m2,那么,是否会使新风负荷不变,再热量减少?
医院手术室情报面板,净化空调自控系统哪个厂家的好?
大家觉得医院手术室情报面板及净化空调自控系统哪个厂家的好呢?
组合空调箱加热问题,求解!
组合空调箱一台,使用热水加热,热水使用板式热交换器制得,热水进入组合空调箱盘管是双进双出,现在的问题是,板式热交换器出水是正常的,能加热,但是回来的水是冷水,(出去45度,回来只有20度,室外温度8度)。测量组合空调箱内的盘管上半部分有45度左右,但是下半部分就只有20度了,测量空调箱盘管的进水端温度也有40度左右。考虑到有空气没有排除,流量不足,排气也排了,没有用。还有个现象泵的额定电压是15A,实测只有10A,泵检测了,没有问题。请高手解答
表冷器和加热器的设计计算
那位大仙有《表冷器和加热器的设计计算》殷平写的 可否分享一下啊,最近在做这方面的工作,想参考一下,希望大家能后好好讨论这方面的知识。。。。。
[急问]恒温恒湿房,要求38~42℃,30~40%,如何做节能又能保证精度???
项目状况如下:室外:夏为t干30.7℃,t湿25.8℃,t露点=24.25℃,h=80.94kj/kg,d=19.53g/kg; 冬为t干-9℃,RH60%,d=1.04g/kg;室内(取中间点):t干40℃,RH35%,t露点=21.69℃,h=83.34kj/kg,d=16.69g/kg,实验时无人员,为了在实验停止时,人员尽快进入,还可能要考虑设置排风机。
净化厂房中的万级、十万级究竟是指什么?
很多朋友在看到一些保健品厂以及化妆品厂在宣传的时候都宣称自己的生产厂房净化等级是万级或十万级的。那么究竟这个万级,十万级指的什么?难道是指厂房的建设费用达到“万级”,“十万级”?不是的,此万级非彼万级。一、 万级、十万级十指空气洁净度洁净度即指洁净环境中空气含尘粒多少的程度,根据中华人民共和国国家标准GBJ73—84,《洁净厂房设计规范》(下面简称《规范》)明确规定了空气洁净度的不同等级(洁净度即指洁净环境中空气含尘粒多少的程度),并制作了相应表格以示划分之标准:
药厂洁净走廊可以由多台空调箱送风吗?
请问,一个洁净内走廊可以由多台空调箱送风吗?就是说洁净走廊是串通的,但是空调箱是分区域划分送风的。如果这样送风,走廊的压差会有什么影响吗?谢谢了。
工艺设备发热量估算
最近接触到电子厂房,车间很多工艺设备,配电功率都不小,初步估算设备发热量按什么比例取比较好呢。
有没有做过电子厂洁净室日常维护工作的啊?
制冷专业本科毕业。工作两年。现在在某空调厂上班,主要是做项目前期方案,偶尔画画工程图纸,主要是机房。。最近想换工作。挂了个简历在网上,然后昨天有人打电话来。重庆京东方的,说是想招一个工作时间不长的暖通相关专业的人做日常洁净室维护。。说是厂房有百万平。我表示一点概念都没有。。。。233333 现在好纠结,不知道到底该不该去试试,但是又对维护工作不太了解。有没有发展空间。怕被坑进去。。。 一开始计划是还是想从事暖通设计一块儿的工作。但是觉得是不是做维护工作能接触一些具体的问题。?以后还是可以转设计工作。?。
热管,新一代中央空调节能洁净技术
排风中的热量是宝贵的,使用热管,你能够无偿的回收其中绝大部分热量。更换使用中的建筑物中的空气有一个昂贵的副作用:你输入建筑物中的热量随着空气流失。并且替代进来的新鲜空气必须重新加热。无论什么地方,只要空气被机械的供给和去除,就是安装节约能源热管的有利环境。原理很简单:热管从排风中提取热量,并将其加入进风中。这个过程的效率可以高达75%,并且使用成本为零,且安装费用极低。 热管不是唯一的热回收方法-但是是最好的。
空调水系统的计算
我们在做制冷站的设计,老师让我们做水力计算.我想请问前辈们,此处的水力计算是包括制冷站内冷冻水,冷却水管路的水力计算,还是一直到楼层房间空调末端装置的水力计算. 还有关于水泵的选择中最不利环路的沿程损失要是从制冷站开始到房间的空调末端吗? 急!第一次发贴,问题不免幼稚,请各位前辈指导!