关于洁净室制冷量的问题
co1441607564278
2016年06月21日 09:58:48
只看楼主

假设一个1000平方的洁净室,总的制冷量是300KW,其中假设室内负荷去120W/m2,若新风负荷为90KW,再热量为90KW。现在假设这个厂房增加了几台发热设备,使室内负荷达到了150W/m2,那么,是否会使新风负荷不变,再热量减少?

假设一个1000平方的洁净室,总的制冷量是300KW,其中假设室内负荷去120W/m2,若新风负荷为90KW,再热量为90KW。现在假设这个厂房增加了几台发热设备,使室内负荷达到了150W/m2,那么,是否会使新风负荷不变,再热量减少?
免费打赏
gongjin62
2016年06月21日 14:06:55
2楼
可以,相当于用室内负荷来“再热”送风。
回复
co1441607564278
2016年06月21日 15:24:01
3楼
gongjin62 发表于 2016-6-21 14:06 可以,相当于用室内负荷来“再热”送风。我也是这么想的
回复
seellyy
2016年06月23日 17:46:10
4楼
这个想法有意思,问题是再热的热量是可控的,根据需要进行调节的,不是一成不变的,而室内的发热却又太多的不确定性
回复
ww47306
2016年08月18日 13:11:24
5楼
负荷增加了,热湿比也相应变化,降低再热量当然是可以的,前提是制冷量够。