恒温恒湿机组是否浪费能量??
zhangyankai1
2014年07月29日 11:30:36
只看楼主

为什么恒温恒湿空调机组要求降温除湿以后再要求加热加湿啊???能不能降温除湿的时候降到要求的温度或湿度然后只是加热一点或加湿一点就可以了啊????????????

为什么恒温恒湿空调机组要求降温除湿以后再要求加热加湿啊???能不能降温除湿的时候降到要求的温度或湿度然后只是加热一点或加湿一点就可以了啊????????????
免费打赏
c2h5oh
2014年08月01日 16:45:06
2楼
当然也可以,这是控制的问题
回复
zhangyankai1
2014年08月02日 08:11:49
3楼
谢谢 :handshake
回复
abczhucong
2014年08月02日 20:08:24
4楼
利用二次回风控制
回复
zhangyankai1
2014年08月05日 16:09:04
5楼
谢谢!!可是我见有的组合式空调箱在二次回风段后还会有表冷挡水段、加热段、加湿段。这样做是不是为了控制温度湿度精度更容易啊???还是因为自控程度不够或是空气参数各季节不同必须加装表冷、加热、加湿段啊???刚进入洁净空调领域很多不太懂。多谢大侠们多多指教。
回复
zhangyankai1
2014年08月05日 16:09:31
6楼
abczhucong 发表于 2014-8-2 20:08 利用二次回风控制谢谢!!可是我见有的组合式空调箱在二次回风段后还会有表冷挡水段、加热段、加湿段。这样做是不是为了控制温度湿度精度更容易啊???还是因为自控程度不够或是空气参数各季节不同必须加装表冷、加热、加湿段啊???刚进入洁净空调领域很多不太懂。多谢大侠们多多指教。
回复
geminixu
2014年08月05日 16:58:34
7楼
除湿和加湿通常不会同时发生,降温和升温倒是可能会同时发生。这是因为降温和除湿往往同时需要使用冷冻水来完成,优先除湿的时候会造成温度上的过冷。
这个是表冷器的先天特点决定的,的确是可以理解为有能量的浪费。
至于减少能量抵消的方法也不是没有。楼上说到的二次回风应该是一例,但二次回风对于控制精度并不十分好。
也可以使用干盘管运行的方式,但这种方式受受控区域的热湿负荷特点影响较大。
回复
zhangyankai1
2014年08月06日 11:50:14
8楼
geminixu 发表于 2014-8-5 16:58 除湿和加湿通常不会同时发生,降温和升温倒是可能会同时发生。这是因为降温和除湿往往同时需要使用冷冻水来 …学习了!!谢谢:handshake:)
回复
c910421
2014年08月14日 15:10:30
9楼
出风口处的加热可以用来微调温度,加湿应该是过渡季节和冬季才用吧,不存在除湿在加湿
回复
zhangyankai1
2014年08月15日 06:51:23
10楼
c910421 发表于 2014-8-14 15:10 出风口处的加热可以用来微调温度,加湿应该是过渡季节和冬季才用吧,不存在除湿在加湿恩 谢谢:D