我公司最近施工了一个无菌药生产车间,需要欧盟认证,罐封房间需要静态环境下B(非单向流百级,作为A的保护)+A(单向流百级),和我国GMP要求的万级保护下的百级不一样。 设计院设计换气次数为50m3/h,测试情况仅稍好与千级,不能达到百级要求。 请各位大师提点那里出了问题?我个人认为50m3/h的换气次数是不可能达到100级效果,而且欧盟认证里面要求连续测定。
大哥 大姐们!说说话啊!
回复
3楼
小弟在线等!
回复
4楼
我做的一个工地也是B级(静态百级、动态万级),保护的是局部百级层流区。不过后来甲方认证时改为无菌万级+局部百级了。
回复
5楼
ISPE出版的指南中,有一本是专门针对无菌制药的,你可以参照一下。
文件中B级的经验换气次数为40~60次,但文件也强调了风量的确定不应仅以换气次数为依据,还有很多其它影响因素。
如果你对换气次数有疑惑,最好的办法就是参照已建成的相似工程。
另外,欧盟的洁净级别是包含动静态的,对于B级,对应其它的洁净分级标准应该叫做:GRAD B 对应老规范为静态百级,动态万级
记忆可能有误差,还请参考GMP文件。
回复
6楼
印象中,ISPE无菌篇对于A级应在B级背景下,还是C级背景下是有说明的,不同的产品,不同的设备,可能适用的标准不同。
回复
7楼
应该能达到的吧 ,我们公司做B级的,换气次数也是这个。
回复
8楼
欧盟GMP的B 级是要求静态100,动态一万,而且连续测试,所以,个人认为当然洁净度不能光以换气次数来定,而且还和你的气流组织,包括你的室内清洁状况等有关.但个人认为,要达到静态一百级,50次偏小.建议做到60次以上.
回复
9楼
楼主啊
欧盟的A\B级只要求风速,而没要求换气次数,均要大于0.45M/S,我们GMP正在修改,大概6月份出,就是按欧盟GMP来的,A级就是动态百级,背景是B级,B级时静态百级无要求背景,
回复
10楼
我们现在按70次来取得
回复
11楼
记得见过一篇文章,要具体情况具体问题,不能简单设定换气次数为70次以上等等,毕竟A级主要是对风速的要求,
回复