设计题目:车间除尘系统设计; 课题已知条件; 车间面积与两台产生污染设备的位置(见图1) 产生污染源设备的情况 污染源:立方体 长×宽×高=1200×600×1000 操作条件:20℃ 101.3KPa 污染源产生轻矿物粉尘,以轻微速度发散到尚属平静的空气中。 在该污染设备的顶部设计两个伞形集气罩,罩口边须距离污染源上平面
- 设计题目:车间除尘系统设计;
- 课题已知条件;
- 车间面积与两台产生污染设备的位置(见图1)
- 产生污染源设备的情况
污染源:立方体 长×宽×高=1200×600×1000
操作条件:20℃ 101.3KPa
污染源产生轻矿物粉尘,以轻微速度发散到尚属平静的空气中。
-
- 在该污染设备的顶部设计两个伞形集气罩,罩口边须距离污染源上平面H=600mm时才操作正常。
- 管道和集气罩均用钢板制作
钢管相对粗糙度 K=0.15
排气筒口离地面高度12m
根据 蒋文举.《大气污染控制工程》,管道设计主要遵循以下原则。
1. 管道系统布置应从总体布局考虑,统一规划,合理布局。力求简单、紧
凑,安装、操作、维修方便,尽可能缩短管线长度,减少占地空间,适用、 美观、节省投资。
2. 管道应尽量集中成列、平行敷设,并应尽量沿墙或柱子敷设。管径大的
或保温管道应设在靠墙侧。
3. 管道与梁、柱、墙、设备及管道之间应有一定的距离,以满足施工、运
行、检修和热胀冷缩的要求,一般不小于100-200mm。
4. 管道应尽量避免遮挡室内采光和妨碍门窗启闭;应不妨碍设备、管件、
阀门和人孔的操作和检修;应不妨碍起重机的工作。 5. 管道通过人行道时,与地面净距应不小于2m。
6. 除尘管道力求顺直,保证气流畅通。分支管与水平管或倾斜主干管连接
时,应从上部或侧面接入;三通管的夹角一般不大于30°。
7. 进行管道压力损失计算时,管段长度一般按两管件中心线之间的距离计
算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
8. 对并联管道进行阻力平衡计算,除尘系统小于10%,否则进行管径调整。