组合空调箱加热问题,求解!
zymbxd
zymbxd Lv.3
2016年01月08日 13:37:53
只看楼主

组合空调箱一台,使用热水加热,热水使用板式热交换器制得,热水进入组合空调箱盘管是双进双出,现在的问题是,板式热交换器出水是正常的,能加热,但是回来的水是冷水,(出去45度,回来只有20度,室外温度8度)。测量组合空调箱内的盘管上半部分有45度左右,但是下半部分就只有20度了,测量空调箱盘管的进水端温度也有40度左右。考虑到有空气没有排除,流量不足,排气也排了,没有用。还有个现象泵的额定电压是15A,实测只有10A,泵检测了,没有问题。请高手解答

2016年01月11日 14:57:15
2楼
好,奇怪。怎么看都是空调箱的盘管有问题
回复
albert00000001
2016年07月18日 09:06:50
3楼
poorpc 发表于 2016-1-11 14:57 好,奇怪。怎么看都是空调箱的盘管有问题为什么不考虑板换选小了呢
回复
烟尘似海
2016年07月18日 13:26:10
4楼
选板换没计算吧?
回复
qq_1439262043411
2016年07月18日 16:47:25
5楼
有可能是板换出现问题了吧
回复
zengruo
2016年07月20日 17:56:47
6楼
狮歌风机 谢谢楼主分享哦
回复
鸭江绿水
2016年07月22日 08:44:37
7楼
出口阻力大,水拉不回来?重新计算管路阻力,看看水泵选型是否有问题。
回复
鸭江绿水
2016年07月22日 08:45:13
8楼
这么长时间了,楼主解决与否应该有个答案了吧。
回复
狠一点
2016年07月22日 20:56:11
9楼
流量不够哇。。。。。。。。。。。。。
回复
银子silver
2016年08月04日 13:33:52
10楼
不清楚 期待答案
回复
poorpc
2016年08月10日 14:02:51
11楼
albert00000001 发表于 2016-7-18 09:06 为什么不考虑板换选小了呢板换出水正常,怎么能怪板换呢
回复