急,在线等。底框结构问题
本工程下部框架,上部砖混。建筑图上标示的标高如图,请问结构标高与建筑标高相差的300是什么。PKPM建模时应该怎么处理,我砖混第一层的悬挑梁应该设置在哪?
不知道各位遇到过这样的情况没
我在做一个7层的砖混结构,在建模和出图的过程中,碰到了这样一个问题:梁计算中,梁弯矩 和 梁剪力 图编程了下图这样的这样就直接导致后面 梁纵筋 图中配筋面积为“******”,如图:后来,返回建模,更改了部分梁以后,就正常的,更改位置如下:我第一次做砖混,不知道这个是怎么造成的,可能是我自己不懂吧,发这个帖子就是想如果以后有童鞋碰到这样的问题,可以找到解决之路!
设计施工图上的大样图是怎么出来的
这个真不知道啊 难道是要用cad的pl指令手画出来啊
砖混结构加层
正在施工砖混结构加层。房屋130平方每层,原有二层,计划加三层。三楼外墙为粘土砖加构造柱,内墙全部剪力墙。己施工至第四层,四楼内外为全浇剪力墙。剪力墙钢筋圆8双层间距250mm。暗柱端柱共36条。计划每平方用钢量35公斤。奇芭建造要上图否
砌体结构大梁的问题
小弟第一次做砌体结构,有谁能提供一份砌体结构的大梁详图啊?不胜感激了,截图也行。谢谢
竖向裂缝大都发生于横纵墙交接处或变化较大的两部体系的交接处。
砌体结构,地震时,竖向裂缝大都发生于横纵墙交接处或变化较大的两部体系的交接处,是什么原因,谢谢了
大家看看我有道墙可不可以拆?
房子是1999年建的二手房,顶层,屋面是平屋面,户型不是很好,客厅太暗,现在想把它和厨房的隔墙打掉,墙宽240,大家看看可不可以?需要专业店的回答!图中画云线的地方都是突出顶板20cm的梁!
砖混承重墙如何砌补
装修工人把我厨房间与书房的隔墙下部(承重墙)凿开一个1米8长,1米高的长方形,墙体厚度凿去一半,还留一半。也就是把这个面积的墙体削了一半厚度,由于我在一楼(共5层砖混),出于安全考虑,请问现在要把它恢复原样,如何才能使砌上去的这部分起到承重作用,以后没有裂纹。在线等待指点,感激不尽。
砌体结构(毛石材料)
我手上有一砌体毛石结构的建筑,现建筑要求窗户扩大到1500X1800,想问开1500的窗会太大吗?结构承受的了吗?谢谢!
【解答版】抗震框架柱为什么要两头加密?中间不用?
有人回答:“对于承受水平地震力,框架柱两头(即框架梁上下处)受剪切力最大,所以抗震要求箍筋加密;而框架柱中间为拉压零点,所以不要求箍筋加密。” 什么叫做按“构造要求”配置箍筋呢? 按构造要求配置箍筋就是不管计算结果需要不需要配置箍筋,仍都必须配置直径不小于某个数值、间距不大于某个数值的箍筋,这就是我们大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,我们可以这样来想,千千万万的柱子,它们存在与千千万万栋房子当中,剪力不可能都一样,可是加密区箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,说明这种配置与抗剪强度已经没有太大关系了。
蓄水池的结构
要做一个蓄水池,60M直径,7M 深的圆形池,露天没有顶的,池子太大了,从低向上做斜坡,基础侧墙怎么做啊,说的详细些,经济适用些的方案。
6+1的砖混住宅抗震计算不过
7度0.15g,6+1砖混住宅底层抗震计算不通过,有没有把不通过的墙段设计成混凝土墙的,或者有没有其他办法(改截面、加构造柱除外)
砖混结构楼梯间梯柱需要落地么
砖混结构楼梯间梯柱需要落地么?谢谢
那位大侠能指导暗渠配筋设计?
本人想做暗渠(箱涵)钢筋配筋设计,在进行单边配筋时不知道怎么进行,请哪位大侠帮忙。谢谢!
关于用120砖墙建造3米高度放水塔
我想在原有的楼顶上用120砖砌3米高度,然后上面浇注10公分厚度水泥板,就是做成一个小房间,上面就放个2吨水塔。建筑面积是长宽2.4*2.4米,高3米的小房间,用120砖墙。楼板下面的2.4*2.4范围都是出40*厚20公分的横梁,并且3面有墙,也是120墙体。房屋是框架结构的。不知道我在楼顶用120砖搞个这样小房间成不成?或者需要注意什么?
7度半29层剪力墙结构住宅楼剪压比超限,怎么调?
7度半,29层剪力墙结构住宅楼,剪力墙剪压比超限,怎么调?
我买的这个房子的这个墙可以敲掉吗?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 09:04 编辑 我对砖混结构不太熟悉,这是一个六层砖混结构的顶层的平面图,我买的是六楼的房子,上面还有一个阁楼层,现在我想把图上圈出的部分的柱子和墙敲掉(客厅和阳台中间那段墙体),本来我自认为这个两个柱子和墙是不承重的,但构造柱里面却是14的螺纹钢,现在又犹豫了,不敢砸,希望经验丰富的人给点建议。谢谢!
求解裂缝原因
7度区6+1砌体结构(KP1)共2栋,南北向,总高18.9m,室内外高差700mm,长度61.54m,设一道伸缩缝(21.5+39.7),墙体保温为30mm保温砂浆外保温,地基均为安山岩,承载力特征值320Kpa,基础埋深1.5m,现两栋建筑的伸缩缝两侧底层内纵墙出现45度斜裂缝(裂缝自墙体顶角斜向地面,距地面1/3墙高处截止),南面外纵墙窗台下中部出现竖向裂缝(内外贯通),北面外纵墙窗台下角出现45度斜裂缝及竖向裂缝(内外贯通),其他楼层及其他位置无此裂缝,从裂缝形式看因是伸缩缝处墙体沉降较大引起,墙体受剪破坏而出现裂缝,但沉降观测报告显示该建筑无沉降差异,且自出现裂缝后30天裂缝观测显示裂缝无变化,请教该裂缝的成因是什么?
水池侧壁砖砌挡土墙厚度做370可以吗
请教下各位,我想做垂直水池侧壁,现在水面到侧壁硬质铺地完成面高度在0.5-1米,还有一段硬质是消防回车场地,想请问下,能直接用370砖砌体做挡土墙吗?
关于转换层所在层号问题
规范说:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时。。。。。那肯定指的是地上三层吧。 而这里转换层所在层号是包括地下室的。 假如我地下室为2层,转换层在第二层,那参数应该填4,程序自动对框支柱等抗震等级增加一级不是和规范不符合了? 求大侠解惑。
剪力墙出现大偏拉,怎么处理?
请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。请问如何处理???
求砖混结构板构件的安全性评级方法
小弟在做砖混结构安全性鉴定过程中对构件进行评级,发现板构件无从下手,pkpm中也无法找到相应可以解决的模块,求教高手指点,小弟不胜感激!!!
煤矸石砖到底是什么东西?容重多少?
烧结煤矸石实心砖,烧结煤矸石空心砖容重都是多少啊?哪个规范或图集上有啊?哪位大哥大姐知道告诉额啊[ 本帖最后由 haseedell 于 2010-6-10 13:57 编辑 ]