求解裂缝原因
7度区6+1砌体结构(KP1)共2栋,南北向,总高18.9m,室内外高差700mm,长度61.54m,设一道伸缩缝(21.5+39.7),墙体保温为30mm保温砂浆外保温,地基均为安山岩,承载力特征值320Kpa,基础埋深1.5m,现两栋建筑的伸缩缝两侧底层内纵墙出现45度斜裂缝(裂缝自墙体顶角斜向地面,距地面1/3墙高处截止),南面外纵墙窗台下中部出现竖向裂缝(内外贯通),北面外纵墙窗台下角出现45度斜裂缝及竖向裂缝(内外贯通),其他楼层及其他位置无此裂缝,从裂缝形式看因是伸缩缝处墙体沉降较大引起,墙体受剪破坏而出现裂缝,但沉降观测报告显示该建筑无沉降差异,且自出现裂缝后30天裂缝观测显示裂缝无变化,请教该裂缝的成因是什么?
水池侧壁砖砌挡土墙厚度做370可以吗
请教下各位,我想做垂直水池侧壁,现在水面到侧壁硬质铺地完成面高度在0.5-1米,还有一段硬质是消防回车场地,想请问下,能直接用370砖砌体做挡土墙吗?
关于转换层所在层号问题
规范说:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时。。。。。那肯定指的是地上三层吧。 而这里转换层所在层号是包括地下室的。 假如我地下室为2层,转换层在第二层,那参数应该填4,程序自动对框支柱等抗震等级增加一级不是和规范不符合了? 求大侠解惑。
剪力墙出现大偏拉,怎么处理?
请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。请问如何处理???
求砖混结构板构件的安全性评级方法
小弟在做砖混结构安全性鉴定过程中对构件进行评级,发现板构件无从下手,pkpm中也无法找到相应可以解决的模块,求教高手指点,小弟不胜感激!!!
煤矸石砖到底是什么东西?容重多少?
烧结煤矸石实心砖,烧结煤矸石空心砖容重都是多少啊?哪个规范或图集上有啊?哪位大哥大姐知道告诉额啊[ 本帖最后由 haseedell 于 2010-6-10 13:57 编辑 ]
古建筑-南山集团中华历史博览院-金佛寺
[木结构设计]
很少用·,但用的时候·就是好东西呀·
老庄结构——*砌体实际工程设计视频*
本帖最后由 广州老庄结构 于 2015-2-3 10:39 编辑 用一个实际工程案例讲解砌体结构设计的过程,软件的操作,结合现有的国家规范,理论结合实际,讲解明了,值得学习。课程目标:砌体结构如何设计课程特色:视频讲解,简单明了适用人群:需要学习砌体结构设计的人员优惠方式:全免费的,无需交费课程详情:用一个实际工程案例讲解砌体结构设计的过程,软件的操作,结合现有的国家规范,理论结合实际,讲解明了,值得学习。
如何确定外保温材料内有无空腔
审图的时候,蓝图上只有一些描述,怎样根据描述确定有无空腔,
很好的砖混结构设计总说明
很好的砖混结构设计总说明,拿出来跟大家一起分享一下,共同探讨共同进步
砌体结构设计总结
砌体结构设计总结
砖混结构设计总说明
砖混结构设计总说明
砖混结构墙厚 的问题
今天做了一个砖混的一层物业用房,7.5mx10.8m,层高3.3米加一个一米的坡屋面,本来用240厚墙,后来总工让改成370厚,我想知道这个是怎么考虑的,大神指点一下吧。7度区,0.1g
砌体结构基础图集
砌体结构基础图集
求助,大神请进
自己家的老房子,1992年建造完毕,属于砖混,但是楼板都是现浇的,那个年代条件的限制,砖都是用石灰砌成的,地基还算扎实,是我们镇上的工程队的俩个师傅施工,父亲在地基上方用36公分的花岗岩砌了俩全,地基到现在没有下沉,墙体无开裂,承重墙也没敲过!但是现在房子基本不允许翻新,所以我想请教各位大神,像这样的砖混房子正常使用可以使用多少年?或者如果以后成危房了,我能不能从上面往下拆掉两层就留一楼,有没有可行性?因为我觉得一层的楼房只要注意维护,可以千年不倒!我读书的时候户口迁出,非农,不能申请宅基地!初次发帖,有点凌乱
《砌体结构》
《砌体结构》
围墙施工图
由于CAD图纸的知识产权问题,很多设计院都不给电子版的施工图,在此给大家提供点便利。这是实体围墙的。过后我会把透空围墙的也发上去。
砌体结构设计与计算
砌体结构设计与计算
谁有 砌体结构设计手册(第四版)
谁有 砌体结构设计手册(第四版)?
房屋框架式构造柱合理设计
农村自建房13.6*12米,一层框架式,二楼和3楼砖混,请问柱子怎么合理布置还有柱子的尺寸,一楼是4间门面,前后需要5根柱子,2楼和3楼的户型也不知道如何设计?求大神指导
请教这样的设计合理吗?
一层砌体结构中,用构造柱作为挑梁的支座,构造柱截面尺寸为240*320,挑梁的截面尺寸为240*600.挑梁悬挑长度为1200。构造柱左、右两侧均有门窗洞口,构造柱内配置4¢12钢筋。
基础拉梁
以前做拉梁时总是感到无从下手 像轴力计算、拉梁底标高、等问题总是搞不清 读了这篇文章后豁然开朗 所以拿来和大家分享
砌体结构可以设置纯悬挑梁吗?
就是直接从构造柱伸出来的?
请教!PKPM中的砌体结构计算的一个参数的填法。
用PKPM计算砌体结构时,在建筑模型和荷载输入---设计参数---材料信息----主要墙体材料----砌体容重?这里的砌体容重包不包括粉刷的质量?如果包括粉刷层质量好像没办法计算,因为都是单位体积的质量。计算粉刷层只能是单位面积的质量。不知道各位朋友你们院是怎么考虑这个参数的。请指教!