正在施工砖混结构加层。房屋130平方每层,原有二层,计划加三层。三楼外墙为粘土砖加构造柱,内墙全部剪力墙。己施工至第四层,四楼内外为全浇剪力墙。剪力墙钢筋圆8双层间距250mm。暗柱端柱共36条。计划每平方用钢量35公斤。奇芭建造要上图否
正在施工砖混结构加层。房屋130平方每层,原有二层,计划加三层。三楼外墙为粘土砖加构造柱,内墙全部剪力墙。己施工至第四层,四楼内外为全浇剪力墙。剪力墙钢筋圆8双层间距250mm。暗柱端柱共36条。计划每平方用钢量35公斤。奇芭建造要上图否
2楼
地基承载力如何?
回复
3楼
半风化岩层,承载力未测。刚性墙下条基1000x500。地圈梁250x500,钢筋16通长箍筋圆8间距15。做剪力墙只是为了沉降平衡点。
回复
4楼
最好由加固公司鉴定后再做
回复
5楼
关键是你的地基情况没介绍啊
回复
6楼
砖混加层倒塌的实例很多!要不要给你举几例?
回复
7楼
这么奇葩的结构,砌体上面做剪力墙,还是头一次听说!
回复
8楼
谢谢楼主的资料,收藏了。。。
回复
9楼
【结构大事件】哈尔滨起火建筑为何突然坍塌,专家解析三种可能 [修改]【结构大事件】哈尔滨起火建筑为何突然坍塌,专家解析三种可能 [修改]
回复
10楼
确实没有听说过,为什么砖混上不加砖混,还便宜
回复
11楼
好有才,感觉极其不安全呀!
回复