农村房子2层(08年建的)基础是满堂红基础。现在准备加层,再原来的卫生间墙体向南面移动600,让卫生间内空增大,原来1250,改1850。(如图)由于是砖混结构(红砖),墙体都是受力墙,能不能改?可以的话,有什么方案,好的建议?求各位大师帮帮忙!!!
农村房子2层(08年建的)基础是满堂红基础。现在准备加层,再原来的卫生间墙体向南面移动600,让卫生间内空增大,原来1250,改1850。(如图)由于是砖混结构(红砖),墙体都是受力墙,能不能改?可以的话,有什么方案,好的建议?求各位大师帮帮忙!!!
2楼
构造柱都木有的么
回复
3楼
李小年 发表于 2015-2-10 14:32 构造柱都木有的么没有的,父辈盖的,我哪里的房子,08年之前都很少有人加构造柱的。现在加,也只有在3。4楼加了
回复
4楼
利物浦 发表于 2015-2-10 14:49 没有的,父辈盖的,我哪里的房子,08年之前都很少有人加构造柱的。现在加,也只有在3。4楼加了像这种房未知因素太多,没震还好说,一震的话应该很危险
回复
5楼
你这个在三四层加构造柱,起不到作用啊
回复
6楼
李小年 发表于 2015-2-10 16:00 像这种房未知因素太多,没震还好说,一震的话应该很危险在广东,不会震。所以上来这里听下别人的意见。
回复
7楼
李小年 发表于 2015-2-10 16:01 你这个在三四层加构造柱,起不到作用啊构造柱理论上不是承重,但实际上它也受力的。
回复
8楼
李小年 发表于 2015-2-10 16:01 你这个在三四层加构造柱,起不到作用啊圈梁还是有的,可以在第三层加构造柱,构造柱也能抗裂啊。
回复
9楼
李小年 发表于 2015-2-10 16:01 你这个在三四层加构造柱,起不到作用啊圈梁还是有的,可以在第三层加构造柱,构造柱也能抗裂啊。
回复
10楼
改是可以改,但一定要找专业人员来完成。
回复
11楼
楼板是现浇的吗?
回复