7度半,29层剪力墙结构住宅楼,剪力墙剪压比超限,怎么调?
刚度太强了,应该开个洞
能否发一下这一层的结构平面。你左边的连梁也红了,好像是你的结构布置有问题,筒体下面的剪力墙没有一根梁相连?
截图部分的剪力墙大部分为偏拉构件,不合理,应调整