请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。请问如何处理???
请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。请问如何处理???
你是大震下受拉?小震下不应该有受拉的。如果受拉就要小心分析,看看拉应力的大小,要加强配筋。因为小震小受拉,大震下一定受拉,受拉部分是最先破坏的,要加强配筋来抵抗拉应力。