6+1的砖混住宅抗震计算不过
panfeng2009
2018年01月08日 09:58:35
来自于砖混结构
只看楼主

7度0.15g,6+1砖混住宅底层抗震计算不通过,有没有把不通过的墙段设计成混凝土墙的,或者有没有其他办法(改截面、加构造柱除外)

QQ图片20180108095738.png7度0.15g,6+1砖混住宅底层抗震计算不通过,有没有把不通过的墙段设计成混凝土墙的,或者有没有其他办法(改截面、加构造柱除外)


结构行者
2018年01月08日 14:16:01
2楼

先不说你 的抗震能不能计算过去,砖砌体墙的设置就不符合抗震规范,七度区要求外墙窗间墙不小于一米,窗边距端墙墙长不小于1米,都不满足规范设计构造柱再多再大也没用!

panfeng2009

这个问题说得是,构造不满足;窗间墙尺寸满足了也是计算不过啊

回复
panfeng2009
2018年01月08日 15:16:46
3楼

抗规 7.1.7要求:不应采用砌体墙和混凝土墙混合承重的结构体系

回复
txs426
2018年01月08日 19:35:53
4楼

谢谢楼主分享资料。

回复
吃饱了撑的84
2018年01月08日 20:17:34
5楼

来看看的额  具体不清楚,没做过

回复
杰森哥
2018年01月09日 10:16:57
6楼

到是很少用到砌体

回复
东邪同学
2018年02月12日 12:41:53
7楼

个人建议1.看看是否横墙较少等因素,主要是看看是否需要减少层数。2.一层应该是为了出车库减少很多外纵墙,很可能出现一层过弱。二层以上可能出现墙梁等不利因素。3.砖混和混凝土混合材料不一样,一个脆性材料一个相对柔性材料。4.一个是配筋砌体,或者组合砖墙应该会好一点,构造措施建议跟上

回复
zyjdx
2018年02月12日 13:18:54
8楼

现在砖混只有六度区好算,其他都不行。记得11年做砖混的时候经常遇到你这种情况。当时是改的构造柱截面大小。关键是截面太大太小都不行,就得适中才行。