【解答版】抗震框架柱为什么要两头加密?中间不用?
咦是你哈
2014年11月28日 10:30:00
来自于砖混结构
只看楼主

有人回答:“对于承受水平地震力,框架柱两头(即框架梁上下处)受剪切力最大,所以抗震要求箍筋加密;而框架柱中间为拉压零点,所以不要求箍筋加密。” 什么叫做按“构造要求”配置箍筋呢? 按构造要求配置箍筋就是不管计算结果需要不需要配置箍筋,仍都必须配置直径不小于某个数值、间距不大于某个数值的箍筋,这就是我们大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,我们可以这样来想,千千万万的柱子,它们存在与千千万万栋房子当中,剪力不可能都一样,可是加密区箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,说明这种配置与抗剪强度已经没有太大关系了。



有人回答:“对于承受水平地震力,框架柱两头(即框架梁上下处)受剪切力最大,所以抗震要求箍筋加密;而框架柱中间为拉压零点,所以不要求箍筋加密。”



什么叫做按“构造要求”配置箍筋呢?

按构造要求配置箍筋就是不管计算结果需要不需要配置箍筋,仍都必须配置直径不小于某个数值、间距不大于某个数值的箍筋,这就是我们大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,我们可以这样来想,千千万万的柱子,它们存在与千千万万栋房子当中,剪力不可能都一样,可是加密区箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,说明这种配置与抗剪强度已经没有太大关系了。

所以我说,抗震框架柱的箍筋加密主要不是——受剪力大小多少所需要的问题,如果抗剪强度需要,那么,一个18层楼房的楼层地震剪力顶层只有底层的5~8%,如果底层用φ8 mm@100,其5~8%是一个怎样的概念?

所以我们反复向人们宣传:抗震框架柱的箍筋主要不是用来抗剪,因为事实上并不存在那么多需要箍筋去抵抗的剪力。抗震加密箍筋的主要作用是对柱顶纵向钢筋形成强有力的横向约束,来避免或减轻柱顶纵向钢筋的“灯笼状”震害。


这个道理再次阐述如下:
《建设抗震设计规范》(GB 50011-2010)

5.2.1 采用底部剪力法时,各楼层可仅取一个自由度,结构的水平地震作用标准值,应按下列公式确定(图5.2.1):
1130293se7u0y1ztt0nzdf.jpg

式中FEk——结构总水平地震作用标准值;

α1——相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值,应按本章第5.1.4条确定,多层砌体房屋、底部框架和多层内框架砖房,宜取水平地震影响系数最大值;

Geq——结构等效总重力荷载,单质点应取总重力荷载代表值,多质点可取总重力荷载代表值的85%;

Fi——质点i的水平地震作用标准值;

Gi,Gj——分别为集中于质点i、j的重力荷载代表值,应按本章第5.1.3条确定;

Hi,Hj——分别为质点i、j的计算高度;

δn——顶部附加地震作用系数,多层钢筋混凝土和钢结构房屋可按表5.2.1采用,多层内框架砖房可采用0.2,其他房屋可采用0.0;

ΔFn-顶部附加水平地震作用。

113030r0dnqdsp5dmwnlpt.jpg
113031pllhi9qadgxybnzh.jpg
希望给各位大神补充,指点!

1130293se7u0y1ztt0nzdf.jpg


113030r0dnqdsp5dmwnlpt.jpg


113031pllhi9qadgxybnzh.jpg

免费打赏
安徽结构如风
2014年11月28日 10:38:08
2楼
沙发来咯:lol好东西,支持支持
回复
坚戈铁马
2014年11月28日 23:21:45
3楼
讲的好!!受教了……
回复
gdtop
2014年12月01日 09:17:48
4楼
好东西 学习了
回复
岩枫
2015年01月12日 17:36:43
5楼
很不错,学习了!
回复
黄小云
2015年03月06日 11:59:35
6楼
很不错,学习了!
回复
fangfang820
2015年03月07日 08:54:55
7楼
中间不加密两端加密因为两端剪力一定比中间大,中间的箍筋很重要的作用是防止纵向受力钢筋弯曲,两端的箍筋很重要的作用是嵌固。就像柱与基础连接部位需要进行加强配筋一样,构件连节点处配筋应该加强。
回复
小辉2
2015年03月09日 08:34:35
8楼

很不错,学习了!
回复

相关推荐

APP内打开