论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.8037w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
请教各位大神地下室车库湿度大怎么办?
咨询各位老师,湿式报警阀间需要做通风吗?
如题,咨询各位老师湿式报警阀间需要做通风吗?谢谢。
鸿业12.0软件图层导入问题
鸿业12.0导入设计院图层时老是失败怎么办
发电机废气,求大神赐教!谢谢
一个小区的发电机房废气,发电机运行时候温度达100度左右,因发电机废气需要有效处理,需先降温至50度。本人想采用直接风冷方法降温,假设发电机原有排气风量为350m3/h,要加入多少m3/h的鲜风风量(风源为自然通风),才能把温度降至50度左右?求各路大神指点指点。
排烟系统的大小有限制吗?工业建筑的排烟系统带多少个排烟分区比较合理?
工业建筑三层,洁净、丙类厂房,面积8000+,做喷淋,我总共分了左右两套排烟系统,图审认为系统太大,建议优化系统。不知道哪本规范上有描述排烟系统大小的要求?求大神指点。
餐厅中,客区的新风可以和厨房的补风共用吗?
厨房补风主要是排油烟补风,如果客区也需要新风,那么新风和补风可以共用一个主管道和室外总风机进风吗?
现在只有防排烟风道不能使用土建风道,像排风,事故排风能用土建风道吗?
现在只有防排烟风道不能使用土建风道,像排风,事故排风能用土建风道吗?
镀锌风管板材厚度知多少?
镀锌风管板材厚度认知 板厚的处理包括:标明通风管和管件的尺寸,用外部尺寸计算矩形风管,用外径尺寸计算圆形风管。通风管道用薄钢板、镀锌钢板、铝板和不锈钢板的厚度一般在0.5~2mm,展开后对尺寸的影响很小,在展开放样时可以忽略。但是,对于有特殊要求的厚壁风管和部件,当板壁厚度大于2mm时,必须考虑板壁厚度的影响,也就是说,对于圆形风管的扩张和切割,在计算管径时应考虑到中间直径(外径减小壁厚或内径加壁厚)。对于矩形管道,膨胀仍然是根据管道的外部大小计算的。
空气调节中的空调机组前加一个热回收
请问在空调机组前加一个新风和回风的热回收,应该加个什么装置?
求助大神,这种的散流器该怎么布置?
静压箱、消声静压箱的区别?提供相关的规范依据
消声器、消声静压箱、静压箱、3者有什么区别?施工用的材质分别是什么。需要提供相关的规范文件依据(特别关心 静压箱 是否是镀锌钢板制作、无需铺贴消声材料)
剪刀楼梯间,一部旁边有凹廊,可以自然排烟吗?
建筑情况如图所示,有凹廊,一边有独立前室,有凹廊那边可以自然排烟吗?另一边独立前室和楼梯间还是设置正压送风
丙级厂房一层的卷帘门能作为自然排烟口吗?
丙级厂房一层的卷帘门在最小清晰高度以上的部分,能作为自然排烟口吗?
冷负荷计算的时候遇到了问题
请问我有一个房间与邻室温度相差3℃,邻室有空调,计算冷负荷时候应该计算两个房间的内墙冷负荷,还是计算温度低的那个房间的?
关于回风百叶装不装人字阀的问题
小弟一直有个困扰 十万级净化系统,回风柱的人字阀导致甲方清理回风柱里灰尘困难,所以人字阀是不是不能加的,我们回风柱上面已经有方形调节阀了。 希望有大神能够回答一下
请问:“P(Y)”及“J(B)”划分为通风与空调的哪一个子分部系统?
请问:图例说明“P(Y)”为排风兼排烟系统,归属于子分部中的“防排烟系统” “J(B)”为排烟兼补风系统,平面图该设备位号为进风机房,请问这个应该归属于子分部中的“送风系统”还是“防排烟系统”?
通风系统压力分布图的绘制
求求大佬们教教我,通风系统压力分布图中弯管段如何画呢,急急急!!!
防排烟系统专家咨询会:关于防排烟风管材质选择与验收、对复合风管的要求
建筑防排烟系统技术疑点专家咨询会会议纪要 2023 年 10 月 11 日下午,苏州市住房和城乡建设局组织召开建筑防排烟系统设计技术难点专家咨询会议。会议邀请了应急管理部四川消防研究所、《建筑防烟排烟系统技术标准》编制组成员王炯、尹航两位专家进行答疑。王炯、尹航两位专家根据规范编制的指导思想、原则和目的,就前期收集的建筑防排烟系统技术疑点、难点问题一一解答。与会人员就建筑防排烟系统设计技术疑点、难点问题进行了充分讨论并达成一致意见。现纪要如下:
防排烟设计中的难点问题
一. 基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过(DC24V)执行机构将阀门关闭;阀门关闭后可发出反馈电讯号至消防中心。
风管内静压测定
一、基础知识 1.压力的种类 动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。
防烟系统一般规定
防烟系统的一般规定
防、排烟机房内不必再设置自动切换装置!
一、相关规范 1、《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014 2、《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019 3、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 二、规范要求对比 1、
建筑自然通风口如何设置?
一、风口的形式与设置 ①、自然通风送排风口的形式应争取满足穿堂风形成的要求。 ②、新建建筑新风、排风口设在承重墙上时,应在主体施工时预留好孔洞。既有建筑承重墙上增设新排风口时,应报原设计单位进行设计和验算,满足结构最小开洞尺寸及开洞位置要求,不满足要求时应作加固处理。 ③、自然通风的进风口,应根据工艺特点采用门、洞、平开窗或垂直转动窗、板等。自然通风用的窗扇,应便于人工开关。不便于人工开关或需要经常调节的窗扇,应设置开关装置。
渝23K01《建筑挡烟垂壁设计图集》
渝建勘设〔2023]3号: 重庆市住房和城乡建设委员会关于批准《建筑挡烟垂壁设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、重庆经开区、万盛经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各有关单位: 由中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司主编的《建筑挡烟垂壁设计集》已经通过专家审查,现批准为重庆市工程建设标准设计,于2023年3月1日起施行,图集统一编号为DJBT50-166,图集号渝23K01。
常用的排烟阀、防火阀有哪些?
排烟阀
风机喘振现象原因和防治方法
前段时间看到一个新手哭诉工厂的风机发生喘振,结果因为自己还不了解喘振是什么,错过了最佳的维修时间,导致了设备和轴承损坏,造成了事故,直接影响到了设备得安全运行。 老板一气之下,扣了他的奖金。虽然小伙子心里气不过,但是错误确实是由于他的疏忽引起的,也只能认了。 看来行业里还是有很多新人不懂得自行诊断设备病症,设备出了问题也不懂得怎么处理,结果导致了一连续的问题,从而酿成大祸。那么今天就给大家科普一下风机喘振的相关问题,可以先收藏起来,留着有空的时候看。或者你有什么好的处理方式和判断方法,可以告诉我们!
请教大神,暖通和电气交叉
在暖通设计中,对一些功能房间,有定时的排风要求,如地下配电室要求每小时换气6—12次;在实际的施工过程中,电气设计的排风配电柜里没有满足要求的控制元器件,请问,此设计属于厂家配套,还是电气设计要体现在配电柜的控制系统中?
图说防、排烟系统
建筑防排烟分区、原理 建筑防排烟分为防烟和排烟两种形式。 防烟的目的是将烟气封闭在一定的区域内,以确保疏散线路畅通,无烟气侵入。 排烟的目的是将火灾时产生的烟气及时排除,防止烟气向防烟分区以外扩散,以确保疏散通路和疏散所需时间。 防火分区 在建筑内部采用防火墙、耐火楼板、防火卷帘、防火门等防火分隔设施把建筑物划分为若干个防火单元,在火灾发生时,阻止火势、烟气的蔓延和扩散,便于消防人员的灭火和扑救,减少火灾危害。
重庆市工程建设标准设计《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》渝21J02
关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 日期:2021-08-07 来源:设计绿建处 渝建勘设〔2021〕48号 重庆市住房和城乡建设委员会 关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、万盛经开区、重庆经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各有关单位:
地下室排烟风机没有直接排到风井,而是排到一个小房间里
如题,最近去参观一个项目,发现了一个很奇怪的现象。这个项目的部分地下室排烟风机房里的风机,烟并不止直接排到风井里,而是风口先排到一个小房间(有门可打开),然后再经过一道人防门,然后才排到风井,而且风井里有的接管了,有的没接管。有没有大神知道这么设施是什么原理,科普一下,谢谢。
多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点
多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点:板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙; 多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区时,排烟风机的排烟量为只保证两个防烟分区同时排烟的风量; 当负担一个防烟分区的排烟时,排烟风机的排烟量应满足一个防烟分区的排烟量,且单台风机小排烟量不应小于7200m/h;选择排烟风机时,应附加漏风系数10%~20%。
风管不良安装实例分析讲义
风管连接: 要点: 1 、根据现场具体情况选择风管材料; 2 、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口; 3 、出回风风口必须与风管连接紧密; 4 、根据室内机静压等具体情况确定风管长度; 5 、为防止共振,应进行软连接; 6 、风管不能急转弯出风口不能急变径; 7 、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
疏散走道大于20m增设防火门,可以取消排烟设施吗?
根据规范要求,建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。 有些项目,为了规避这个要求,在疏散走道中间设置分隔,开设一个防火门把疏散走道分割成两段不大于20米的疏散走道,这样就不用做排烟设施了?
防排烟设计在工程施工中的一些缺陷及处理方法
近年来,随着现代化建设水平的不断提高,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。因此建筑发生火灾时,很大部分是由于烟气排放不通畅,导致窒息而死或者跳楼摔死的悲剧,因此,科学的做好建筑的防排烟设计工作,完善高层建筑的安全设计是高层建筑中的重要问题,也是越来越受到建筑行业高层领导人员的重视。在此,作者根据工作实践,谈谈当前高层建筑防排烟系统中存在的一些问题以及处理措施。
防排烟风管防火保护的探讨
在社会的发展之下,我国的建筑行业也得到了蓬勃的发展,现代化高层建筑的数量也越来越多,这些新型建筑有着功能复杂、规模庞大、人员集中的优势,能够为人们带来最好的体验,但是,此类建筑也有着巨大的安全隐患,尤其是消防安全隐患。一旦发生火灾,室内的各类家具、装修材料就会产生大量的有毒气体,这不仅会影响人们的疏散与逃生,也会制约灭火行动的正常开展。基于这一因素,必须要科学合理的设计排烟风管,提升其排烟性能,就现阶段来看,防排烟系统也成为了影响建筑物消防安全的重点因素,为了提升建筑物防排烟风管的防火性能,就需要根据建筑物的具体要求来提升防排烟风管的防火性能,下面就针对这一问题进行深入的分析。
浙江省专家意见:仅保持排烟风机入口处排烟防火阀具有联锁关闭功能
浙江省住房和城乡建设厅 浙江省消防救援 总队关于印发《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南(2020 版)》部分条文执行 问题专家意见的通知 部分条文,原文件请点击阅读原文下载 #1 关于排烟系统中排烟防火阀与排烟风机、补风机的联锁关闭问题 《设施通规》第 11.3.5 条中规定,“下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在 280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:……”
防排烟系统中的主要设备图文介绍
排烟防火阀 -1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号
常用的通风空调估算及数据整理大全
1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例 ,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。 单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算。 2.通风 空调主要设备估算: 通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
风管不良安装实例分析讲义
风管连接: 要点: 1 、根据现场具体情况选择风管材料; 2 、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;
吊顶内排烟管道分析
一、管道耐火极限要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
上一页
下一页
APP内打开