要想防排烟系统好,风管耐火极限需确保
防烟排烟系统在火灾时承担着向楼梯间、前室加压送风或者排除室内烟气等任务,保障人员安全疏散,为消防救援提供条件。火灾期间,要保证楼梯间、前室内部的压力高于走道,使得烟气难以进入,因此加压送风管道应具备一定的耐火极限以维持防烟系统的持续有效性;同样,排烟系统启动以后,烟气经由排烟口、排烟风管,通过排烟风机排至室外,系统也应具备一定的耐火极限以保持排烟系统的持续有效性。 高层建筑,大型公共建筑、地下工程等密闭场所,一旦发生火灾事故容易造成重大人员伤亡,防烟排烟系统的重要性不言而喻!本期由《江苏省民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南》通风和空调专业编写组专家为大家解读防烟排烟系统风管的耐火极限问题。
如何确定空气处理系统的设计冷、热负荷?有两种方法,收藏学习吧
空气处理系统的设计冷、热负荷,可按下列两种方法之一来确定: 方法一:负荷叠加法 (1) 夏季冷负荷包括:空调区的总冷负荷、新风冷负荷、再热负荷、空气输配过程中产生的附加冷负荷以及由千风道漏风带来的冷损失; (2) 冬季热负荷包括:空调区的总热负荷、新风热负荷、风道传热引起的热负荷以及由千风道漏风带来的热损失。 空气处理系统中,如果含有新风处理,则应计入新风负荷。对于某些夏季有再热要求的空调系统(例如:冷风送风温度有最低限值要求时),则应考虑空气冷却再热对空气冷却处理系统形成的冷负荷。风机输配的能耗也全部变成了对空气加热而形成的冷负荷,风道传热也会带给冷却处理设备冷负荷。风道漏风导致送入房间的风薹减少,要求空调机组的风量应大于空调区需要的送风量,当按照房间热湿平衡计算风量时,则实际上是以降低送风温度来抵消漏风带来的冷损失,因此也应计入空气处理系统的冷负荷中。
一文读懂排烟系统的消防审验
消防排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 一、自然排烟 1.多层建筑受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多,自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区的压力,不使烟气流向非着火区,同时也排走燃烧产生的热量,以利于着火区的的人员疏散及救火人员的扑救。采用自然排烟时自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出。