目前越来越多的工程项目受建筑条件的约束,室外机设置在半室外的空间内,室外机通过通风百叶与室外环境进行热交换,而百叶的做法、面积等因素直接影响到室外机的正常工作,故建议通风百叶进行如下设置:室外机通风百叶应采用“一”字形直百叶,叶片向下倾角不大于 20°' 叶片间距不小于 80mm, 百叶有效通风率不小于 80%, 顶出风排风风速控制在 s~7m/s, 促出风室於机排风风逮控制在 3~5m/s, 进风风逮控制在 1. 5m/s以内。
目前越来越多的工程项目受建筑条件的约束,室外机设置在半室外的空间内,室外机通过通风百叶与室外环境进行热交换,而百叶的做法、面积等因素直接影响到室外机的正常工作,故建议通风百叶进行如下设置:室外机通风百叶应采用“一”字形直百叶,叶片向下倾角不大于 20°' 叶片间距不小于 80mm, 百叶有效通风率不小于 80%, 顶出风排风风速控制在 s~7m/s, 促出风室於机排风风逮控制在 3~5m/s, 进风风逮控制在 1. 5m/s以内。
需要注意的是:实际工程中可能发生的时间及限制条件所做出的,也就是设计时的最低要求。为了保证室外机按照设计工况正常运行,原则上应尽可能通过与各专业的配合,减少遮挡情况的发生。
室外机应设置在通风良好的区域,并符合以下要求:
1、侧排风式室外机的排风方向宜与当地空调使用季节的主导风向一致;当与主导风向相反时,宜设置出口导风装置;
防止排风受到室外风压的影响。对于冷暖两用系统,宜在供冷或供陵的主要目标选择之一来确定 3 例如:当以供冷为主要目标时,宜采用夏季主导风向。
2、多个模块的室外机相邻模块之间的间距宜大千或等千 100mm; 多个模块的室外机如果采用多排布局,当室外机进风面相对时,排间距应大千或等于 1500mm; 当室外机检修面与进风面相对时,排间距应大于或等千 1000mm 。
相邻模块之间的间距宜大于戒等于100mm 是为了满足模块组装和检修的要求。多抖布置时的排间距要求,是为了保证各排之间的进风不受影响。
3、检修面与周边围挡的间距应大于或等于 800mm, 围挡物顶部标高不限但不应有水平突出物;进风面与周边围挡的间距应大千或等千 1000mm, 且围挡物顶部标高不应超过室外机出风口标高 800mm; 当围挡顶标高超过要求时,应加高室外机的基础标高或在室外机出风口上设置垂直导风筒等措施。
规定检修面的最小间距,是为了
4、出风口上方 3m 高度范围内有水平遮挡物时,应设置导风弯头。
顶部上方的水平遮挡物也会对排风形成阻碍。例如:当室外机设置在建筑的楼层中(如避难层等)时,应设置导风弯头,使排风从水平方向排出室外。
5 排风扇余压应按照垂直导风筒或导风弯头的阻力进行计算后确定。
设置导风简或导风弯头后,排风阻力加大,相应的排风机余压应提高,建议这时的最小余值大于或等于 50Pa"