本文适用采用角钢法兰连接并采用螺栓固定的矩形钢板风管在土建竖井中的安装;当采用薄钢板法兰风管时,法兰亦应采用螺栓连接。其他材质或连接方式可参照执行。
#1 基本原则
1、土建竖井内设置金属风管时,为减少风管安装难度,同时减少土建风井尺寸,竖井井壁应尽可能采用后砌墙的方式,且采用后砌墙体时,建筑图纸上应注明该墙体应在设备专业风管安装完成后砌筑。后砌墙体需考虑在建筑内侧且具有施工操作面。
2、风井应尽量避免三面均为混凝土墙或两面长边均为混凝土墙。
3、土建施工时应考虑风管的固定方式,当风管需在混凝土墙上固定时,在浇筑混凝土墙体时应尽量在适当位置预埋钢板,便于后期风管安装时固定。
4、竖井内风管短边净尺寸不宜小于 400mm,风管截面宽高比不宜大于 6。
5、矩形钢板风管法兰接口不得安装在楼板内。
6、风管应设置不少于 2 个固定点,支架间距不应大于 4m。风管的支架宜设置在角钢法兰连接处,采用型钢支架并使风管重量通过角钢法兰作用于支架上,不宜单独以抱箍的形式固定风管。
7、风管穿越楼板处,应设置钢制防护套管,防护套管厚度不小于 1.6mm,风管与防护套管之间应采用防火材料封堵严密。穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应髙岀楼板面 30mm。
#2 风管安装空间
1、风管连接时需要在风管四周均进行螺栓连接,安装时需考虑四个边上所有螺栓的合理安装空间。
2、风井井壁有三面后砌墙
-
风管内侧长度不超过 1000mm 时,需预留 150mm 距离,安装人员从风管两侧外部进行安装;
-
风管内侧长度超过 1000mm 时,需要预留 350mm 距离,安装人员进入风管与墙壁之间的空间内进行安装,如下图。
3、风井井壁有两面后砌墙
-
风管截面长度或宽度不超过 500mm,安装人员可在风管外侧对风管靠墙处进行连接螺栓安装,风管两侧需预留 150mm 的空间;
-
风管截面长度超过 500mm 且宽度不大于 1000mm,不超过 1000mm 的风管边距墙应预留 150mm,满足安装人员在外部进行螺栓连接,另一侧需预留 350mm 的空间,安装人员需要进入风管与墙壁之间的空间进行安装;
-
风管截面长度和宽度均超过 1000mm,风管距墙之间的尺寸均应不小于 350mm,满足安装人员进入风管与墙壁之间的空间进行风管安装,如下图。
4、风井井壁只有一面后砌墙
-
风管截面长度及宽度均不超过 500mm,风管两侧须有一侧预留 350mm 空间,供安装人员进入安装风管后面的螺栓,另一侧及背面预留 150mm 安装空间即可;
-
风管截面长度或宽度超过 500mm,且靠背面混凝土墙的风管截面长度不超过 1000mm,风管与背面与混凝土墙之间无需进入,需要在风管两侧预留 350mm,背面预留 150mm 的安装空间;
-
风管截面沿后砌墙方向长度超过 1000mm,背面需预留 350mm 空间供安装人员进入安装。风管厚度小于 1000mm 时,需预留一侧 350mm 空间,另一侧预留 150mm;风管厚度大于 1000mm 时,两侧均需预留 350mm,如下图。
5、多个风管竖井
一个竖井内设置多个风管时,风管间距及风管距墙的距离也应按上述原则确定,如下图。
-
本示意图仅适用于单排风管。 -
对于三面后砌墙,多风管需考虑中间处角部螺栓的安装,若 B>500 且 A 或 C>500,则风管背面距墙的距离不应小于 350mm。 -
其余情况风管距墙的距离根据几个风管的总长度 L 和宽度 B 按上图确定。
6、风管可吊装
当竖向井道高度不超过 30m 时,有条件在风井顶部无墙区域进行风管连接后从上部深入竖井,到位后再做固定,此时风井内风管与混凝土墙距离不小于 100,与后砌墙距离不小于 100mm 即可,如图。
#3 竖井内楼板预留洞
1、风井内结构板留洞应以满足风管安装要求为原则,不应均按井道尺寸预留。
2、当风管距风井内壁距离≤150mm 时,楼板留洞可按井道尺寸(如吊装风管安装尺寸图);当风管距风井内壁距离>150mm 时,楼板留洞尺寸按风管断面尺寸加 100mm 确定(如下图)。