本帖最后由 lly0409 于 2014-7-16 10:05 编辑 (暖男暖女们,今天楼楼找的是关于风机盘管的选型和安装技术及质量控制要点。)选型指南★ 风机盘管选型定位: 按图纸要求确定风机的规格型号及设置位置,检查安装的风机盘管表面有无破损,涡轮转动与蜗壳有无摩擦,电机有无抖动和异常噪音。 ★ 风机盘管设备选型步骤如下:
( 暖男暖女们, 今天楼楼找的是关于风机盘管的选型和安装技术及质量控制要点。)
选型指南
★ 风机盘管选型定位:
按图纸要求确定风机的规格型号及设置位置,检查安装的风机盘管表面有无破损,涡轮转动与蜗壳有无摩擦,电机有无抖动和异常噪音。
★
风机盘管设备选型步骤如下:
1 | 明确所选用机组的型式、规格、风口位置等要求。在选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。在大多数情况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需要。 |
2 | 明确所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。 |
3 | 明确风机电动机轴承是否采用含油或不含油轴泵。若选用不含油轴泵,使用中一贯内按规定定期加油。 |
4 | 注意出水的保温措施,以免夏季使用时产生凝露,污损室内建筑物。 |
5 | 冬季通热水,水温一般不超过60℃,可减少结垢,同时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力减弱,影响传热。 |
6 | 机组盘管最高处设置放气阀。 |
质量控制
★
质量控制管理把握以下几点:
A | 设备规格与设计一致,位置与图纸无冲突,型号不符或有问题的风盘要更换后再吊装; |
B | 定位位置考虑与风机连接的软接和阀件能否合理布置,检修空间要满足。 |
★
风机盘管固定安装:
◎
卧式风机盘管安装固定方式有两种,吸顶吊装和悬挂吊装;
◎
明装风机盘管安装固定多采用托架或吊架;
◎
明装立式风机盘管采用坐式固定安装;
★ 质量控制把握以下几点:
1 | 无论采用哪种模式,固定胀栓必须生根牢固、禁用毛栓等非标膨胀件; |
2 | 悬挂吊装风机盘管采用的吊筋丝杆直径宜采用直径不低于∮8的镀锌材质,截取长度不能超过吊装水平线的75px,以风盘校正水平紧固后露出4-5丝最佳; |
3 | 风盘吊装时要在风盘吊挂孔上下加紧固螺母且在下方加装0.5-25px厚橡胶减震垫,采用的紧固螺母必须是与吊杆匹配的国标件,上下螺母要紧死; |
4 | 风机吊装后,风机涡轮后要留有20-625px的检修空间,吊装后的风盘从外观看不能左右偏斜,上下倾斜现象; |
5 | 吸顶吊装时采用的膨胀螺栓长度不低于200px,膨胀紧固要到位; |
6 | 采用托架或吊架安装的风机盘管,拖吊架材料最低选用L3*30的角钢型材,且要做好防腐处理; |
7 | 风机盘管与提前加装的柔性风管、风口连接处应严密、牢固。 |
(下图为卧式安装风机盘管悬挂吊装大样图)
(风机盘管吊装示意图)
风机盘管选择时应注意的几个问题
我国在风机盘管检测指标中有如下一些项目:风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、A 声级噪声、凝露、凝结水处理、电机绕组温升、热态绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻这些指标。但我们在工程中评价一台风机盘管质量好坏的标准主要还是看其风量、冷量、噪声、耗电量这几个指标。
平时在选择风机盘管时不少人认为盘管技术早已过关,每个厂家的产品都大同小异,因而往往只从价格考虑。从上表我们可看出不同厂家的产品在冷量、耗电量、噪声方面确有不少差异。但仅从耗电量来讲,同款产品最大耗电量与最小耗电量之间相差23W,如果以某办公室盘管每天运行 10小时,每年运行 200天计算(年使用系数取0.6),每年可节约27.6度电,以每度电1.1 元计算年节约运行费用 30元。如果两者的价格相差百元,那增加的初投资将在三年多的时间中得以收回。这仅仅是经济帐不包括低噪声盘管对提高工作效率以及工作人员身心健康所带来的好处。