技术要点 一、步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。 二、当采用防护冷却系统保护防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求: 1 喷头设置高度不应超过8m; 当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头
技术要点
一、步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。
二、当采用防护冷却系统保护防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:
1 喷头设置高度不应超过8m; 当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头 ;
2 喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);
3 喷头设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规范第7.1.15条的规定;
4 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
喷头选用▼
快速响应型喷头参数
1、流量系数: K=57、K=80;
2、响应时间指数:RTI≤50
3、公称动作温度: 57°C、68 ℃ 、79 ℃ 、93℃;
4、产品标记: W- BX57 (下垂边墙型, K=57 ) 、W-BX80 (下垂边墙型, K=80 )
流量系数K=80喷头 安装示意图 ▼
1、喷头垂直向下安装,喷头两扼臂与玻璃窗平行,喷头溅水盘上水流方向箭头标记应垂直指向玻璃面。
2、可燃材料离玻璃正面的最小净距离为50mm。
3、喷头安装间距采用1800~2400mm。