关于新隔标柱轴压比在YJK软件中校核
在建筑结构抗震设计中,轴压比是影响竖向构件破坏形态的一个重要参数,以柱为例,经试验研究证明,轴压比越大,柱预压应变μ就越大,损失的转角越大,截面的曲率延性越差,耗能能力越小,对结构抗震十分不利,因此结构设计控制轴压比限值就显得尤为重要。 我国《建筑抗震设计规范》6.3.6条、《混凝土结构设计规范》11.4.16条、《高层建筑混凝土结构技术规程》6.4.2条以及《建筑隔震设计标准》GB/T 51408-2021(以下简称隔标)第6.3.16条均对柱轴压比限值做了相应的规定,其中《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》柱轴压比均是采用多遇地震下的地震作用计算的,而《隔标》采用设防地震进行结构承载力和变形验算,即《隔标》柱的轴压比计算是采用设防地震下的地震作用计算的。但是对于轴压比的限值要求,《隔标》与《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》保持一致。为了实现与其他现行设计标准的协调统一,《隔标》对柱轴压比的计算公式做了一定的调整,引入轴压比调整系数的概念。
盈建科后处理等值线的应用
(1)水池配筋原则:①由切割线命令,对典型断面进行切割,导出典型断面弯矩图,根据弯矩图按裂缝宽度选筋。规范上是采用准永久组合,实际设计一般采用标准组合。②分别查看底板和壁板弯矩,对照配筋相互校核,修改配筋。③查询墙的面外配筋面积,校核已配钢筋面积是否足够。④配筋结束。 (2)计算结果正确与否的分析:①首先看水池变形,内水压作用下,壁板应当是向外鼓出,反之,土压及外水压作用下,壁板应向内鼓出。变形比例因子可调大至2000。②点击等值线→整体云图,在整体云图里面可查看网格剖分的连续性,网格是否存在尖灭,是否存在缺失,是否存在节点不连续。③通过切割线命令,可查看壁板和底板连接处,弯矩符号是否相同,数值是否差不多,弯矩是否协调来判断其结果的正确性。④查看底板位移及内力。天然地基作用下,底板位移一般表现为壁板四周位移小,底板跨中位移大。如为桩基,可明显看出桩顶附近位移较小,呈点晕装云图,X方向和Y方向弯矩呈现明显的条带分区。