YJK构件地震剪力的调整与构件设计内力组合 —— 测算案例
雪花勇闯天涯
2023年05月18日 09:15:54
来自于盈建科
只看楼主

今天复核施工图配筋,发现一个柱配筋较大,于是认真检查了柱子的内力计算过程,该柱子为地震控,具体校核过程如下。 检查该柱子具体的设计信息如下: 其中  02vx,02vy  --- X、Y向0.2V0调整系数,分别为  1.722  和  2.022 ,



今天复核施工图配筋,发现一个柱配筋较大,于是认真检查了柱子的内力计算过程,该柱子为地震控,具体校核过程如下。
检查该柱子具体的设计信息如下:
其中  02vx,02vy  --- X、Y向0.2V0调整系数,分别为  1.722  和  2.022 η mu,ηvu,ηmd,ηvd  --- 柱、墙顶、底的强柱弱梁、强剪弱弯调整系数, η muu,ηmd 均为 1.4 ,因为结构体系为框架-核心筒结构,框架抗震等级为1级,根据规范,此时框架的弯矩增大系数为1.4,剪力增大系数 ηvu,ηvd均为1.96, 等于 1.4*1.4 ,因为框架的剪力为在框架弯矩放大的基础上再放大,是连乘关系。
由图可见,荷载组合(35)下,配筋最大,为非构造配筋,配筋面积为 2755 ,引起荷载组合35配筋较大的原因主要是弯矩极大,达 2903kN.m 。检查荷载组合35如下,可以看到,X向弯矩其实主要是由X向风及X向地震控制,以地震荷载为主。我们下面复核弯矩 2903kN.m 的计算过程。
查看YJK的单工况下内力的标准值,并进行手算复核。(其中地震作用的结果为调整后的结果,即经过剪重比、0.2V0等的调整后的结果,对于本例,X向及Y向剪力及弯矩放大系数分为 1.722 2.022 因为只有0.2V0调整。)
具体验算结果如下表所示:
响应    
D    
L    
W    
EX(调整后)    
EY(调整后)    
未考虑强柱弱梁1.4、强剪弱弯1.96    
考考虑强柱弱梁1.4、强剪弱弯1.96    
YJK结果    
YJK/手算    
MX    
212.8    
102.4    
9.9    
152.9    
-437.4    
466.037    
652.5    
656.3    
1.01    
MY    
457.3    
23.3    
545    
1095.5    
-647.3    
2072.95    
2902.1    
2903.3    
1.00    
VX    
110.1    
4.4    
124.2    
251.3    
-155.8    
479.976    
940.8    
941.8    
1.00    
VY    
-92.3    
-29.4    
-4    
-57.1    
141.8    
-182.55    
-357.8    
-363    
1.01    
由上表可见,基于YJK调整后的地震内力进行手算组合,结果与YJK给出的结果是一致的。
进一步对比调整后及调整前的地震内力,如下表所示。由下表可见,调整前、后的地震内力比值的就是0.2V0放大系数。
响应    
EX(调整后)    
EY(调整后)    
MX    
152.9    
-437.4    
MY    
1095.5    
-647.3    
VX    
251.3    
-155.8    
VY    
-57.1    
141.8    
响应    
EX(调整前)    
EY(调整前)    
MX    
88.8    
-216.4    
MY    
636.2    
-320.2    
VX    
145.9    
-77.1    
VY    
-33.1    
70.2    
响应    
EX(调整后/调整前)    
EY(调整后/调整前)    
MX    
1.722    
2.021    
MY    
1.722    
2.022    
VX    
1.722    
2.021    
VY    
1.725    
2.020    
这里小结一下:YJK软件构件内力结果中的调整前、调整后,指的是对于地震单工况内力的调整,比如剪重比、0.2V0等的调整,并不包含强柱弱梁和强剪弱弯,因为强柱弱梁、强剪弱弯是对构件地震组合内力层次的调整,是在单工况调整之后进行的。