剪力墙抗震等级三级。 问题: 1、底部加强区的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.38%,过渡层的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.04%。(都是在建筑物角部) 2、非底部加强区短肢剪力墙构造边缘构件构造配筋率1.08%。与第1个问题的位置是同一位置。 规范: 1、底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。 2、约束边缘构件三级抗震的配筋率为1.0%,构造边缘构件三级抗震的配筋率为0.5%。
剪力墙抗震等级三级。
问题:
1、底部加强区的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.38%,过渡层的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.04%。(都是在建筑物角部)
2、非底部加强区短肢剪力墙构造边缘构件构造配筋率1.08%。与第1个问题的位置是同一位置。
规范:
1、底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。
2、约束边缘构件三级抗震的配筋率为1.0%,构造边缘构件三级抗震的配筋率为0.5%。