盈建科边缘构件非计算控制的配筋率是如何确定的?
wzsglr
wzsglr Lv.2
2022年06月13日 16:56:21
来自于盈建科
只看楼主

剪力墙抗震等级三级。 问题: 1、底部加强区的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.38%,过渡层的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.04%。(都是在建筑物角部) 2、非底部加强区短肢剪力墙构造边缘构件构造配筋率1.08%。与第1个问题的位置是同一位置。 规范: 1、底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。 2、约束边缘构件三级抗震的配筋率为1.0%,构造边缘构件三级抗震的配筋率为0.5%。

剪力墙抗震等级三级。

问题:

1、底部加强区的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.38%,过渡层的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.04%。(都是在建筑物角部)

图片1.png图片2.png

2、非底部加强区短肢剪力墙构造边缘构件构造配筋率1.08%。与第1个问题的位置是同一位置。

图片3.png

规范:

1、底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。

2、约束边缘构件三级抗震的配筋率为1.0%,构造边缘构件三级抗震的配筋率为0.5%。


敬于才华
2022年06月14日 19:08:57
2楼

底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。

回复
秋天的巧克力
2022年11月22日 11:26:32
3楼

参照《高层建筑混凝土结构技术规程》(简称《高规》)第7.2大条。

回复