33、34、35题案例答案
33.【答案及解析】1.由项目总工程师组织相关技术、质量人员,在熟悉施工合同、设计图纸、现场条件的基础上进行策划,策划的方法有按施工阶段进行策划、按质量影响因素进行策划和按工程施工层次进行策划三种。2.“三检制”是三级质量检查制度简称,一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。1)自检是指由施工人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验、把关,及时消除异常因素,防止不合格品进入下道作业。
29、30案例答案及解析
29题 案例答案及解析 答案及解析: 1.该工程设备采购宜采用邀请招标方式确定供货商。通常,对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的情况采用邀请招标。本工程采购的高压容器属于非标准设备压力容器,技术要求高、工艺复杂、制造难度大,具有制造能力的厂家少。 2.设备询价的工作程序是:选择合格供货商→编制和发放招标文件(询价文件)→报价文件的接收→报价的评价→报价评审结果交业主确认(按项目合同规定)→召开厂商协调会并决定中标厂商→签订购货合同。
2022年一级建造师机电实务案例习题(35)
【背景资料】 某施工单位承担的一项机电安装工程进入单体试运行阶段。项目部计划对一台解体出厂、现场组装的大型裂解石油气压缩机进行试运行,该压缩机转速为5850转/分。试运行前进行检查,确认试运行范围内的工程,压缩机出口管道系统设计压力为11.2MPa,组对焊接工作已经结束,除少量固定焊口外,无损检测也基本结束,其他相关工程已全部完成,并按质量验收标准检查合格。由于工作量大,出口管道在10日内也不能完成所有工作。由于这台压缩机的试运行影响后续动设备的试运行。项目部认为,机组本体试运行条件具备,仅出口管道系统还存在一些尾项,对压缩机试运行影响不大,决定立即进行该压缩机的试运行。
2022年一级建造师机电实务案例习题(34)
【案例背景】 某污水处理厂的土建工程由B公司承担;A公司中标设备安装工程,并负责设备的采购,合同工期为214天(3月1日一9月30日),并约定工期提前1天奖励2万元,延误1天罚款2万元。合同签订后,项目开始施工。 因B公司的原因,污水处理厂的土建工程延误了10天才交付给A公司进行设备安装,使A公司开工时间延后了10天。施工过程中,因供货商的原因,A公司订购的不锈钢阀门延误15天到货,A公司施工人员对该阀门进行了外观质量检查,阀体完好,开启灵活,立即安装于管路上。
BIM干货丨BIM机电出图小技能
利用BIM技术可以出深化图纸,直接用来指导施工,但在出图时总是会遇到各种问题,今天就为大家带来关于BIM出图的一点小技巧。 Revit MEP在立管上放置阀件后,有些族不会在平面中显示二维图例,比如使用某族库中的末端试水阀-立管,在立管放置阀门后,切换到平面视图是不会显示二维图例的,这时就需要我们 手动编辑下族。
2022年一级建造师机电实务案例习题(33)
【背景资料 】 某机电工程公司总承包100万KW机组的建设工程项目,协议规定设备和主要物资由业主采购,监理单位由业主委派。 该公司考虑专业化管理,将大件(含进口)设备的运输工作分包给专门的物资管理公司,将机电工程的试运行委托给试验所等。 在设备运输中,汽轮机途径多省市,鉴于该设备的超宽超高和道路状况,可实现的运输路径由制造厂陆路运输至码头,再从码头水路运输至所在地码头,最后从所在地码头陆路运输至施工现场。经物资管理公司的多方协调,以及施工现场道路作业,使得运输工作顺利完成。
2022年一级建造师机电实务案例习题(32)
【背景资料】 某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程,包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。 开工前,项目部有关人员进行了质量策划,制定了“三检制”,项目部门主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案,并按规定进行了审批。 燃油泵的进口管道焊接要求100%射线检测,因法兰未到货,迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求,法兰到货并经现场验收后,项目部马上安排专业焊工进行该管段焊接。该管段施焊后,质检人员进行了焊缝的外观质量检查,认为符合要求,项目部立即组织相关作业人员将其安装就位,并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。
Revit工作时处理CAD图层的5种方法,快get起来!
Revit工作时处理CAD图层的5种方法,快get起来! 我们在使用Revit工作的过程中,离不开和CAD图纸的配合,经常会碰到需要处理CAD图纸图层的情况,今天小编就和大家分享一下处理CAD图层常用的五种方法。 1.在AutoCAD中处理 方法一 在AutoCAD中打开图纸,首先框选住我们需要用到的图纸用快捷键【X】把图纸炸开。 接着点开【图层特性】,再点击图层名称后面的【小灯泡】就可以把不需要的图层关掉。比如我们要导入CAD图纸作为参照底图来建模机电管线,那我们在处理底图时就可以关掉这些建筑专业的图层。
Revit如何快速做净高分析?方便、快捷的方法来了
净高分析,简而言之是对revit模型绘制到一定程度后,需要对构件的空间位置进行分析,如结构层高、管线净空、地下室是否满足人员车辆进出、地上部分是否满足正常的人员设备活动空间、净高是否满足设备进场安装等,同时也可以我们帮助设计师找到设计上存在的问题。 现在的项目,动辄几万平米,几十万平米,净高检测的工作量庞大。如果通过将navisworks等软件进行操作,模型修改不直接。 通过使用建模助手(出图)的净高分析功能,在revit中就可以进行净高检测并直接修改模型。
2022年一级建造师机电实务案例习题(31)
【背景资料】 某机电工程公司以EPC方式中标一化工厂建设工程项目。由于地处偏僻,规模大,需要较大的临时用电量,项目部编制了临时用电施工组织设计。工程设备大件多,大型吊装设备需用量大,专业施工队伍多和人员需求量大。为提高施工机械的利用率和工作效率,保证设备的可靠性,做到合理使用并加强维修和保养,项目部制定了设备 使用管理“三定”等制度。为保证工程的顺利实施,项目部每周召开一次协调会,并通报工程施工情况,有效组织和协调工作量很大。项目经理部内部沟通协调及时到位,项目进展顺利,从未发生过扯皮、干扰、混乱现象,施工进度、质量、安全、卫生均受到建设单位好评。
2022年一级建造师机电实务案例习题(29)
【案例背景】 某机电安装工程公司承包了一个炼油装置及其中间储油罐区工程的技术改造项目施工任务,包括部分工艺设备的新建和旧设备拆除,工艺管道以及罐区配套管道的改造,中间罐区4台5000m3轻质油拱顶油罐的新建和2台3000m3旧油罐的改造等,工程合同价为8000万元。安装公司项目部分析本工程安全生产形势严峻,根据安全生产责任制的要求,把安全生产责任目标进行了分解。确定:项目主管生产施工的副经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,项目总工程师对本工程项目的安全生产负部分领导责任和技术责任。在安全员的配备上,项目部配备专职安全生产管理人员1人,每个施工作业班组设置兼职安全巡查员1名,对本班组的作业场所进行安全监督检查。
2022年一级建造师机电实务案例习题(30)
【案例背景】 A施工单位总承包某机电安装单项工程,该工程包含3个单位工程,其中单位工程泵房分包给B专业施工公司。 进入工程后期,两个单位工程已经办理中间交接手续,其中A施工单位承包的1个单位工程中,有一台能量回收系统的燃气轮机组,因受介质限制而不能进行单机试运行,确定留待负荷试运行阶段运行。 泵房工程正在进行单机试运行。由于急于投产,建设单位要求进行联动试运行,并决定把3个单位工程合并进行联动试运行,未进行中间交接的泵房工程中没有完成单机试运行的设备在联动试运行中一次进行考核,在联动试运行后补办中间交接手续。
2022年一级建造师机电实务案例习题(26)
【背景资料】 某机电工程公司通过投标 总承包 了一工业项目,主要内容包括:设备基础施工、厂房钢结构制作和吊装、设备安装调试、 工业管道 安装及试运行等。项目开工前,该机电工程公司按合同规定向建设单位提交了 施工进度计划 ,编制了各项工作逻辑关系及工作时间表(见表3)。该项目的厂房钢结构选用了 低合金结构钢 ,在采购时,钢厂只提供了高强度、高韧性的综合力学性能。
2022年一级建造师机电实务案例习题(25)
【案例背景】 某机电总承包一级施工单位通过招标承接了一栋30层的商务楼的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括:给水排水系统、电气系统、通风空调系统、消防系统和电梯设备安装。 设计安装在第一、第二层间的6台自动扶梯、6部乘客载人电梯和安装在30层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家,并与空调冷水机组设备厂家签订了供货合同。
2022年一级建造师机电实务案例习题(24)
【案例背景】 某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷装置,工程内容包含脱乙烷罐,丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套钢结构,工艺管道,电器和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部。进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。 安装后期,在制冷机组油管冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,除一路直管外,其余油管路全部冲洗合格,针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量,采取措施后,冲洗合格。
2022年一级建造师机电实务案例习题(23)
【背景资料】 某化工项目余热锅炉发电装置经业主公开招标由具有相应资质的 A 公司中标施工总承包、B公司中标工程监理。 @猫哥建造师陪练 A 公司征得业主同意把提供工业锅炉燃气的“循环流化床气化机组”安装工程由 C 公司进行专业分包,工程内容包括:原料系统、煤气分离冷却除尘系统、送风系统、供水系统、煤气和水蒸气工艺管道系统、排灰系统。 合同约定试车各方责任划分执行《中国石油天然气总公司石油化工大、中型建设项目试车工作暂行规定》
2022年一级建造师机电实务案例习题(10)
【案例背景】 某煤炭企业,为充分利用自己的资源优势,经合法的报批程序,在自己一大型煤矿附近建设一座大型火力发电厂,用施工总承包的方式进行邀请招投标。由于涉及电力行业,业主邀请A、B等五家具有电力一级施工总承包资质的企业参加投标。因为设计施工图纸尚未提交业主,招标报价是按初步设计估算的各专业工程量和各投标商自报的单价计算投标工程总价,单价和总价同时列表填报。工程结算以实际发生工程量乘以中标单价进行。
2022年一级建造师机电实务案例习题(26答案解析)
2022年一级建造师机电实务案例习题(26) 解题思路: 1.见下图 关键工作为C→D→E→H→K→L总工期为:46+30+48+55+12+10=201(天)2. 低金高强度结构钢是在含碳量Wc<0.20%的碳素结构钢基础上,加入少量的合金元素(合金元素含量<5%)发展起来的,韧性高于碳素结构钢,同时具有良好的焊接性能、冷热压力加工性能和耐腐蚀性,部分钢种还具有较低的脆性转变温度。
2022年一级建造师机电实务案例习题(27)
【 案例背景 】 某办公楼机电安装工程,由业主通过公开招标后,确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位进行总承包施工,工程内容包括:给水排水、电气、空调、消防等系统。同时业主将制冷站的空调系统所用的地源热泵机组及配套管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责施工。业主与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位,B单位为分包单位。 工程设备水泵、配电柜和空调机组等均由业主提供,其中地源热泵机组是新产品。工程于2014年7月开工,2016年4月竣工验收。
BIM工程师自学手册,附大量学习资源和工具!
伟大的艺术家在生活上都是不幸的。当艺术家饥饿的时候,打开他的袋子,袋子里始终是不能充饥的珍珠。 ——赫尔曼·黑塞《生命之歌》 BIM就是带数据的模型,BIM只是信息化建设的一部分。 信息化建设其真正着力点在于以详尽的信息支撑决策。这个过程包括信息获取,信息组织,信息利用。工程上的信息内容包括几何信息(长宽高)、物理信息(力学、传热、透光等)、管理信息(三控三管一协调)。
管线综合支吊架施工工艺
管线综合支吊架施工工艺 首先对安装工程给排水、暖通、电气、消防等所有专业进行深化设计,利用BIM等工具优化布局,对各专业管线进行综合布置。根据管线综合布置的结果,制定出支吊架初步方案。根据方案计算问距、过载重量,再通过计算结果确定吊杆和横梁的尺寸,然后制定支吊架定型方案及大样图。最后根据策划确定的方案及大样图下料、制作,安装。 ①结合现场深化设计! ②对各专业管线进行综合布置。
Revit插件建模助手的“管线角度微调”操作
今天和大家分享一个小功能,虽小但是实用。之前和大家分享过管线排布,管线翻弯,管线互换,管线倒角,管线连接等等“管线”相关的功能,没错,这一次也是管线相关,希望别要嫌弃。这次功能是“管线角度微调”,小功能点,希望对您有用。 使用场景:建模的时候,因为图纸原因,管线和墙、轴网等等构件差一点平行,导致无法标注,可以用这个功能帮你微调一下。 操作描述:先点选参考构件,再点选一根管线,具体操作步骤如下;
【暖通工程】多年的安装经验,暖通工程施工工艺精髓,因为专业!
装配式制冷机房BIM技术
2022年一级建造师机电实务案例习题(11)
【案例背景】 某施工单位承接了一炼油厂机电安装工程。由于工程规模大,涉及的专业队伍多,需要的施工机具多且杂,同时业主对工程质量的要求也很高,所给的时间却很紧。对此施工单位就内部管理组织了精兵强将,尽管如此,施工中还是发生了以下事件: 事件一:室外罐塔群组立完成,并已做好设备就位施工记录,管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管,为使预制准确,进行了实地测量,发现有一塔的短管法兰扭转偏向,立即通知预制厂返修。
2022年一级建造师机电实务案例习题(12)
【案例背景】 某机电工程公司施工总承包了一项大型钢厂安装工程项目,工程范围包括机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化安装工程等。由于工期较紧,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量、安全和文明施工管理进行了重点控制。施工过程中,施工单位成立了采购小组并组织专家专门对设备采购进行评审,进而选择合理的设备供应商,并签订供货合同。
2022年一级建造师机电实务案例习题(13)
【案例背景】 某办公楼机电安装工程,由业主通过公开招标后,确定具有机电安装工程总承包一级资质的A 单位进行总承包施工,工程内容包括:给水排水、电气、空调、消防等系统。同时业主将制冷站的空调系统所用的地源热泵机组及配套管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的 B 单位负责施工。业主与 A 单位签订的施工合同中明确规定 A 单位为总承包单位,B 单位为分包单位。
2022年一级建造师机电实务案例习题(22)
【案例背景】 某工程建设项目位于北方某个城市,业主授权安装公司负责采用公开招标方式组织其中4台6t蒸汽锅炉的采购。安装公司针对锅炉采购,将设备采购管理划分三个阶段,在准备阶段,建立了采购组织,进行了需求分析,熟悉了市场情况,从而确定了采购策略。 针对该批锅炉的招标采购,对招标过程时间计划如下: (1)2020年8月9日~2020年8月14日发售招标文件;
Revit“管线互换”将两根管线位置互换
以前介绍过管线排布,管线翻弯,管线连接,管线打断功能,这次和大家介绍一个新的管线功能,在“有求必应”上由用户提出的功能——管线互换,操作简单,也实用,看看有没有需要用到的。 使用场景:在剖面调整时,经常要将两条管线位置互换一下。 操作描述:选择两根管线。 有求必应模块 → 管线互换 1.选择【管线互换】功能添加到Revit界面。 2.使用【管线互换】功能。
2022年一级建造师机电实务案例习题(21)
【背景资料】 国家拟在中国南部沿海某地兴建一个大型战略油库基地,采用邀请招标的形式优选施工承包商。A、B、C、D、E五家大型建设公司参与投标。投标截止日期为2020年12月27日上午10点。 2020年12月27日上午10点,由当地建委主持,当场举行了开标仪式。A公司的投标文件商务部分没有按招标文件的要求加盖公章;C公司资料中缺少投标保函。 评标委员会由5人组成,建委副主任和行政科长担任正副组长。评标委员会对各公司标书进行了综合评比,由于B单位技术标中的施工组织设计内容完整,报价合理,最终确定B公司中标。
2022年一级建造师机电实务案例习题(20)
【案例背景】 某机电安装公司通过竞标,承接了某焦化厂一座新建2万m3低压湿式螺旋气柜制作安装工程,该工程包括气柜本体制安、防雷接地,加压机房机电安装,以及厂区地下煤气管网安装。气柜的几何容积为24000m3,有效容积为22000m3,由水槽、一塔、二塔及钟罩组成。水槽直径39m,钟罩顶部的升起高度为32.17m,总用钢量为396t。钢板材质为Q235B,全部由业主提供。合同约定该工程的安装工期为100d,定于5月31日土建将基础交付安装,9月10日气柜投入使用。
Revit插件“管线分割”功能,比破解版的还好用
Revit插件“管线分割”比破解版的还好用,小编以前用过一些破解版的revit插件,时不时就崩溃,被锁,工作做一半就不能用,非常恼火,今天和大家分享一款正版插件365/年,以“管线分割”功能为例,看看操作是不是简单方便。 使用场景:在管线综合时,我们经常需要针对局部管线进行调整,为了调整方便,调整前需要打断这个区域管线和别的区域的连接。 操作步骤:用线画过需要打断的管线区域边界→右击完成打断,具体步骤如下:
Revit插件 | Unbelievable,有人居然自己写代码搞『批量喷头 』
大家好,本建模助手又来了。 我最近发现了一个事实:搞BIM的,真?都不是一般人。 你以为我是随便喂你们吃彩虹屁吗。并不! 不知道你们还记得不记得建模助手前身的故事,大概就是一个挑剔的BIMer,觉得市面上的Revit插件,总是差了那么一点意思,建模建不到他心里去。 于是他伙同本司的一个开发,悄咪咪搞了个插件,这就是建模助手最开始的故事。 (感兴趣的BIMer可以告诉我,我好好把这个小故事写一写)
2022年一级建造师机电实务案例习题(08)
【案例背景】 A 公司总包某办公大楼施工任务。 事件 1:火灾自动报警系统的检测验收时,检查情况如下: 事件 2:该办公楼共 20 层,采用上供下回式采暖系统。每层设有 18 个办公室房间,各个房间均设置 8 套灯具(其中 6 套为 8Kg 重,2 套 15Kg 重)、2 组散热器、1 个房门、4 组窗户。办公楼准备开工时,业主老板突然决定追加投资,在办公楼旁再建一个试验楼,要求两栋楼之间有连廊连通。设计单位接到任务后重新修改图纸,将办公楼与试验楼重新联合设计并增加连廊。试验楼施工任务仍交于 A公司承担一并施工。
2022年一级建造师机电实务案例习题(09)
【案例背景】 某施工单位承包新建风电项目的35kV升压站和35kV架空线路,根据施工组织设计,架空线路需跨越铁路,升压站内设置一台35kV的油浸式变压器。施工项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目部进场后,未经铁路部门许可,占用铁路道路存放施工设备,受到铁路部门处罚,停工处理,造成了工期延误。设计交底后,项目部依据批准的施工组织设计和施工方案,逐级进行了交底。在变压器管母线安装时,发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上,导致母线无法安装。
2022年一级建造师机电实务案例习题(02)
【案例背景】 某机电安装工程公司承建航空燃油储罐区的建设工程。工程包括:3600m3内浮顶金属储罐6 个,消防自动报警系统、罐区低倍数泡沫灭火系统、消防站。 储罐壁厚12mm,金属储罐采用外搭脚手架正装法施工,罐壁纵焊缝采用焊条电弧焊与自动气电立焊,对接环焊缝内侧采用埋弧自动焊,外侧采用手工埋弧电弧焊。 项目部制定了预防焊接变形的技术措施与质量控制预案等各种措施,工程顺利完成。
2022年一级机电实务案例习题(01)
【案例背景】 A 安装公司承包一超高层建筑的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调、建筑给排水、建筑电气和消防等工程。安装公司项目部进场后,依据合同设计要求,编制了施工组织设计,严格实施绿色施工,严格安全和质量管理。A 安装公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。 通风空调风管采用工厂化预制,在镀锌钢板风管批量制作前,发现质量问题,项目部对质量问题进行检查,发现质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,风管质量得到改进。
2022年一级建造师机电实务案例习题(17)
【背景资料】 某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工工期共16个月,工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。 工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为5.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。风管板材采用咬口连接,矩形风管采用无法兰连接,风管和风机之间采用300mm长的柔性短管,并采用抱箍固定。
2022年一级建造师机电实务案例习题(19)
【案例背景】 A公司承接某油田设备安装工程,其中压缩厂房的工程内容包括:往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及20/5t桥式起重机安装。压缩机组大件重量如下所述。 主机:65吨 电机:53吨 最大检修部件:16.1吨(一级气缸) A公司进场后组建了项目部,并按要求配备了专职安全生产管理人员,完成了施工组织设计及各施工方案的编制,并对项目中涉及到的特种设备进行了识别。按《大件设备运输方案》,在厂房封闭前,用300t、75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备采用“空投”方式预存在起重机轨道及设备基础上,待厂房封闭后再进行安装。
2022年一级建造师机电实务案例习题(18)
【背景资料】 某发电项目工程施工内容包括:锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备设施安装。工程由 A 单位总承包。签定施工承包合同后,A 单位在未收到设计图纸的情况下,即进行施工组织设计的编制。由于没有图纸,A 单位提出对投标阶段的施工组织设计纲要的格式和内容进行简单修改后作为工程的施工组织总设计,业主予以认可。 施工组织总设计中,确定锅炉安装主吊机械为塔式起重机,汽轮机间的设备吊装用桥式起重机,焊接前进行工艺评定,要求编制相应的施工方案并进行交底。同时,根据施工现场的危险源辨识,制定了相应的安全技术措施,建立健全安全管理体系。
机电安装管线综合排布
今天聊聊机电安装工程管线综合排布这点事,机电安装工程中往往各种管线多,错综复杂,而且每个专业的管道和设备都有自己的相应规范和使用功能的要求,若在施工前未进行有效的合理排布,后期施工中可能就会出现很大的修改调整,这样不光会造成人力财力资源的浪费,有些情况下还会造成系统运行不正常、维修保养麻烦,因此机电安装工程管线综合排布就由为重要了。