【案例背景】 A施工单位总承包某机电安装单项工程,该工程包含3个单位工程,其中单位工程泵房分包给B专业施工公司。 进入工程后期,两个单位工程已经办理中间交接手续,其中A施工单位承包的1个单位工程中,有一台能量回收系统的燃气轮机组,因受介质限制而不能进行单机试运行,确定留待负荷试运行阶段运行。 泵房工程正在进行单机试运行。由于急于投产,建设单位要求进行联动试运行,并决定把3个单位工程合并进行联动试运行,未进行中间交接的泵房工程中没有完成单机试运行的设备在联动试运行中一次进行考核,在联动试运行后补办中间交接手续。


【案例背景】

A施工单位总承包某机电安装单项工程,该工程包含3个单位工程,其中单位工程泵房分包给B专业施工公司。

建设单位组织了联动试运行的准备工作,认为试运行条件已具备。

联动试运行过程中,B公司承担的泵房中,1台离心泵轴承温度超标,1台离心泵填料密封的泄漏量大于规定值,试运行操作工人临时找了B公司进行现场保卫的施工工人断开这两台泵的电源进行处理,在更换离心泵填料密封时出现错误,导致该泵大量泄漏而无法处理。

同时,A单位已经办理中间交接手续的一条热油合金钢管道多处焊口泄漏,联动试运行被迫暂停。经检查和查阅施工资料,确认管道泄漏是施工质量问题。


【问题

1. 建设单位决定把未进行中间交接的单位工程中未完成单机试运行的设备纳入联动试运行一并进行试运行考核的做法是否正确?为什么?

  1. 2. 联动试运行应从哪几个方面进行准备?


  2. 3. 因受介质限制而不能进行单机试运行的机械设备留待负荷试运行阶段运行应经过谁批准?背景中能量回收系统的燃气轮机组在联动试运行阶段应如何处理?

  3. 4. 联动试运行过程中B公司承担的离心泵出现问题,试运行操作工人的做法为什么不正确?正确的做法是什么?

  4. 5. 已办理中间交接手续中的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题应由谁承担责任?说明理由。


【答案及解析

1.不正确。 中间交接是单机试运行转入联动试运行的标志点,目的是解决施工单位尚未将工程整体交工之前,建设或生产单位有权对部分工程进行试运行作业的问题。 未中间交接的工程不便于生产操作人员进入装置,进行联动试运行,在程序上是错误的。 联动试运行范围内机器单机试运行全部完成并合格是联动试运行的前提条件,未进行单机试运行的机器(机组),没有对其制造、安装质量进行考核,可能存在的缺陷未能被发现和消除,会造成联动试运行出现问题或事故。

2.联动试运行应从以下方面进行准备:①试运行范围内的工程全部完成,进行中间交接;②编审试运行方案、生产操作规程;③建立工厂的生产管理机构、试运行组织,培训试运行人员,通过生产安全考试;④试运行物资准备,包括能源、介质、材料、工机具、检测仪器等;⑤加注润滑油(脂),装设过滤网(器);⑥完善安全、消防设施。

3.确因受介质限制而不能进行单机试运行的机械设备留待负荷试运行阶段一并运行的,必须经现场技术总负责人批准。背景中能量回收系统的燃气轮机组进入联动试运行阶段,应在所有与燃气轮机组有联系的系统上设置盲板,使燃气轮机组系统与联动试运行系统隔离。若这种隔离影响联动试运行系统连通的,还应设置旁通管路。

4.按照联动试运行的规定,试运行人员必须经培训、考试合格,按建制上岗,无关人员不得进入联动试运行划定区域。试运行操作工人临时找的B公司的从事现场保卫的工人,属于与试运行无关的人员,达不到上述试运行人员的条件和规定。正确的做法是,2台泵运行出现问题时,操作人员应及时向试运行组织报告,由组织安排有资格的保障人员进行处理。

5.合金钢管道焊口泄漏的施工质量责任由施工单位承担。中间交接不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任,且质量责任是终身制。因此该质量问题应由施工单位负责并在限期内整改。