【案例背景】 A 公司总包某办公大楼施工任务。 事件 1:火灾自动报警系统的检测验收时,检查情况如下: 事件 2:该办公楼共 20 层,采用上供下回式采暖系统。每层设有 18 个办公室房间,各个房间均设置 8 套灯具(其中 6 套为 8Kg 重,2 套 15Kg 重)、2 组散热器、1 个房门、4 组窗户。办公楼准备开工时,业主老板突然决定追加投资,在办公楼旁再建一个试验楼,要求两栋楼之间有连廊连通。设计单位接到任务后重新修改图纸,将办公楼与试验楼重新联合设计并增加连廊。试验楼施工任务仍交于 A公司承担一并施工。
事件 1:火灾自动报警系统的检测验收时,检查情况如下:
事件 2:该办公楼共 20 层,采用上供下回式采暖系统。事件 3:办公楼用散热器采购了甲、乙两个厂家的产品,其中甲厂 700 组,乙厂 800 组,共计1500 组散热器同时进场,并按规定进行进场复验。办公楼与试验楼风机盘管均采购了丙、丁两个厂家的产品,其中丙厂供货 700 台用于办公楼,800 台用于试验楼;丁厂供货 800 台用于办公楼,700 台用于试验楼,两厂共计供货 3000 台风机盘管。A 公司接到任务后,将已经编制完成的办公楼施工组织设计按规定修改后,组织人员施工。办公楼机电安装时,监理工程师逐层进行检查。重点检查了灯具固定情况、散热器、风机盘管、供暖管道接管情况等。
事件 4 防排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间安装橡胶减震垫,设备与排烟风管之间采用长度 200mm 的普通帆布短管连接(见图)。监理单位在验收过程汇总,发现排烟风机的上述做法不合格,要求施工单位整改。
1.说明事件 1 火灾自动报警系统检测验收结果情况。
2.计算并说明事件 2 监理工程师检查时,应抽查办公室照明灯具的数量是多少套?说明办公室照明灯具恒定均布载荷强度试验要求。
3.事件 3 需要复检哪些性能参数?散热器组对后应做何种试验,有什么要求?
4.事件 4 风机盘管机组需要复检哪些性能参数?检验方法是什么?风机盘管机组单机试运转时应达到什么要求?
5.指出图中屋顶防排烟风机安装的不合格项,应怎么纠正?
1. 检查项目总数:12+26+16+0+1+3=58其中,B 类项目不合格数量与 C 类项目不合格数量之和:1+3=4 4/58=6.9%>5%,因此火灾自动报警系统检测验收结果为不合格。
2. (1)应按楼层划分检验批。(共 20 层)① 5kg 灯具每层灯具数量共 18×6=108 套,按 5%抽查,108×5%=5.4,即每层(每检验批)抽查 6 套。共计抽查 6×20=120 套。②15kg 灯具应 100%检查,共 2×18×20=720 套③共计:120+720=840 (2)①办公室照明吊灯重量 15kg,应按灯具重量 5 倍(即 15×5=75kg 重)做恒定均布载荷(2)①办公室照明吊灯重量 15kg,应按灯具重量 5 倍(即 15×5=75kg 重)做恒定均布载荷强度试验,且持续时间不得少于 15min。②施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
3. (1)应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。(2)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的 1.5 倍 ;但不小于 0.6MPa。试验时间为 2~3min,压力不降且不渗不漏。
4. (1)复检参数有:供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等参数。(2)检验方法为随机抽样送检。(3)风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计要求。5.不合格 1:设备与排烟风管之间采用普通帆布短管连接纠正:设备与排烟风管之间采用短管必须采用不燃柔性材料。不合格 2:风机与基础之间安装橡胶减振垫纠正:防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置。