【案例背景】 某施工单位承包新建风电项目的35kV升压站和35kV架空线路,根据施工组织设计,架空线路需跨越铁路,升压站内设置一台35kV的油浸式变压器。施工项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目部进场后,未经铁路部门许可,占用铁路道路存放施工设备,受到铁路部门处罚,停工处理,造成了工期延误。设计交底后,项目部依据批准的施工组织设计和施工方案,逐级进行了交底。在变压器管母线安装时,发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上,导致母线无法安装。
某施工单位承包新建风电项目的35kV升压站和35kV架空线路,根据施工组织设计,架空线路需跨越铁路,升压站内设置一台35kV的油浸式变压器。施工项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目部进场后,未经铁路部门许可,占用铁路道路存放施工设备,受到铁路部门处罚,停工处理,造成了工期延误。设计交底后,项目部依据批准的施工组织设计和施工方案,逐级进行了交底。在变压器管母线安装时,发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上,导致母线无法安装。
经核实,是因变压器基础位置与站内道路冲突,土建设计师已对变压器基础进行了位置变更,但电气设计师未及时跟进电气图纸修改,管母线仍按照原设计图供货,经协调,管母线返厂加工处理,为保证合同工期,项目部组织人员连夜赶工。进行管母钱安装,采用大型照明灯,增配电焊机、切割机等机具,期间因扰民被投诉,项目部整改后完成施工,但导致了工期延误。升压站安装完成后,进行了35kV架空线路试验,顺利通过验收。
1.项目部在设置生活营地时需要与哪些部门沟通协调?
2.在降低噪声和控制光污染方面项目部应采取哪些措施?
1.需沟通协调的有:当地居民(村民)、铁路部门、公安部门、医疗卫生部门、电力管理部门等。
2.(1)噪声与振动控制:①在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准;②尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。(2)光污染控制:①夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。②大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
3.线路试验内容有:测量绝缘子和线路的绝缘电阻、检查线路各相两侧的相位应一致、冲击合闸试验、测量杆塔的接地电阻值、导线接头连接质量测试。
4.造成本工程工期延误的原因有:(1)未经铁路部门许可占用场地,受到铁路部门的处罚,停工处理。(2)与电气设计师未及时协调,电气设计师未及时跟进图纸,造成无法安装。(3)管母线返厂加工处理。(4)对施工现场未进行绿色施工管理,光污染及声污染造成扰民,被投诉导致工期延误。