【电气学院】变压器的异常运行及处理方法
变压器运行时出现的异常情况主要有:上层油温超限,油色油位异常,气体继电器报警,冷却系统故障及色谱分析不正常等。运行人员发现变压器异常运行时,应及时分析其原因,性质及影响,采取适当的处理措施,以防故障扩大,保护变压器的安全运行。 一、上层油温升高 1. 检查变压器的负荷和冷却介质的温度是否发生了较大幅度的变化,并根据有关技术记录,与该负荷和冷却介质温度应有的油温进行比较。
求书:磁控电抗器的特性研究及应用
恳请大侠上传该书!谢谢!!!!!
315KVA变压器,配一条240的电缆,?电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
新建了一家工厂,装了一台315KVA变压器,配一条240的电缆,电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?
干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?新装的干变,连接组别DYn11。低压侧怎么接线啊?主要说零线和地线,现在的接法是,零线和地线都用铜排从低压进线柜引出,然后零地线统一接到变压器的零线桩头再用一根线接到变压器的接地点,最后接到配电室的接地网上。这样的接法正确吗?在线等,谢谢大家了!
GB/T 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求.pdf
GB/T 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求.pdf
关于干式变压器的检修
干式变压器需要大小修吗?有什么规程可以参考吗?谢谢
电力变压器安装、运行和维修
一本变压器的书[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 编辑 ]
配电房维保未按时执行,变压器故障问题如何分析
配电房维保需要持续不断地进行,工厂及学校区域更是如此。但没有按照要求完成维保工作的企业,却时常出现故障,例如出现变压器铁芯接地不良、硅钢片短路、电路故障等现象。这些问题都需要及时处理,而今天白云机安小编就为大家分享一下变压器故障的处理方法。 一、变压器故障 配电变压器,是电力系统中配电房的重要设备,若出现故障,则将影响正常的生产、生活用电。其故障主要分为:电路故障和磁路故障。磁路故障,是铁芯和夹件所产生的故障,较为常见的是硅钢片引起短路、铁芯接地不良导致放电等故障。
变压器容量的计算,对吗?
住宅小区变压器容量的简单计算,是否能这样计算?Pe= P*Kx*1.17,P为住户总负荷。这个是用于住宅小区内单台变压器的容量的确定,和平时用公式算出来的有一定的误差,但是不大,可能是我选择的户数较少的原因。1.17是自己计算得出的这么一个常数。变压器利用率为85%。因为平时就是这么确定单台变压器容量的,现在是想大伙帮忙验证,看一下是否正确。P为多个住户总负荷,Kx就按住户总数取。
求书:电力变压器监造手册
请求大侠上传此书!万分感谢!
变压器的故障分析及处理之气味颜色异常诊断
变压器如果内部出现故障或者变压器内各部件发生过热现象时,将会引起变压器油与器件等的气味和颜色的变化,这些变化是需要大家在工作中关注的。下面总结了一些常见问题: (1)套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。 (2)变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,会引起涡流,造成变压器油箱局部过热,引起油漆变色。 (3)防爆管的防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。
请教单台变压器容量大了会有什么弊端
为什么规范规定单台变压器容量不宜大于1250kVA,大了会有什么弊端,技术上的困难还是操作施工上的困难?你们目前见过的单台最大变压器室多少的?我目前见过最大的是2000kVA的。
变频器过压、欠压、过热、过流故障原因及处理
现代社会,各行业都提倡节能,因变频器和交流电机组成的交流调速系统具有的优良的调速性能,可以大大降低能源的消耗。因此,变频器的安全运行就成为了很关键的环节,掌握一些变频器故障产生原因以及排除故障方面的知识,能够第一时间察觉到变频器的运行状况,是非常必要的。 1 引言 因变频器和交流电机组成的交流调速系统具有的优良的调速性能,在其应用范围不断扩展的同时,也会使我们在工作中遇到各种原因造成的故障,导致生产停工,直接造成单位损失,因此,我们要不断地通过积累经验来提高处理变频器故障的能力,提高设备利用率,从而提高生产效率[1-2]。本文就我在公司2800mm热轧生产线设备调试及运行一年过程中遇到和学习到的几种常见变频器过压 欠压 过热 过流故障进行简单归纳与分析。
【请问】高压柜、变压器、低压柜能否放一个房间?
如果可以,它们的防护等级是不是要加强?
国家新能源示范城市吐鲁番示范区屋顶光伏电站暨微电网试点工程变压器采购
国家新能源示范城市吐鲁番示范区屋顶光伏电站暨微电网试点工程变压器采购招标编号:FD-2012-425开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:新疆 受龙源吐鲁番新能源有限公司委托,对国家新能源示范城市吐鲁番示范区屋顶光伏电站暨微电网试点工程变压器采购项目(FD-2012-425)进行国内公开招标,现邀请合格的企业参加投标。一、招标内容:变压器(站用变压器、10kV箱式变压器、储能变压器)
为何铁心的穿心螺杆打火?
150KVA三相移相变压器(干式),初级380V,次级24组串接后10kv,现有一台变压器的铁心上部2个穿心螺杆打火。铁心接地正常,穿心螺杆与铁心绝缘不接地,穿心螺杆也没有与进线接触,已生产过30台都没问题,请教各位老师,谢谢
变压器油检测更换要求
请教一下 变压器常年80%-90%负荷运行,需要多久检测,更换油?
三相干式隔离变压器
概述: 励磁变压器是发电机的辅助设备,干式励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置,励磁系统通过可控硅将三相电源转化成发电机转子原理,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节发电机端电压和无功的目的。励磁变压器是发电机组稳定发电、满负荷发电的先决条件,是励磁系统可靠运行的关键。 在小水电励磁设备的选型配套或维修升级的工作中,电站用户常常遇到整流变压器参数计算的问题。很多电工设计手册都提供了整流变压器的设计公式,但这些公式适用的是标准的应用条件,与小水电的实际运行环境有所差别,据此设计的变压器可能不太切合实际。同时小水电基层的专业技术人员也缺乏,用户通常觉得整流变压器的选型计算很困难。因此为基层用户提出一个简明计算方法是很有必要的。
最新 油浸式电力变压器技术参数和要求
贡献给做变压器的同行
跪求各位导师本人想自己做变压器
跪求各位导师,本人想自己做QZB自藕变压器,急需每种功率的参数,谢谢?
变压器骨架加工一般用到哪些绝缘材料呢?
变压器是一种电力装置,应用电磁感应的原理可以改变交流电压。很多材料都可以用来制造变压器骨架,能制造变压器骨架的材料有尼龙、PBT、PET、LCP、电木、环氧板等,环氧板厂家的哪种材料最适合用来加工变压器骨架? 一般我们都用FR4环氧板来加工,它只所以这么受欢迎是因为环氧板的重量轻、机械加工性好、价格也合理,具有耐高温、强度高、耐腐蚀、电性能好的特性。环氧板骨架的价格也不是很贵,加工起来方便,性能要比尼龙、电木来的好,最大的特点就是不易变形。
电力有载调压器型号怎么定?
电力有载调压器型号怎么定?按电力变压器的命名规则还是? 是SCZ10-1000/10/10?还是TNSG-1000/10? 哪位大神给指点一下?
已知负荷计算变压器容量
已知负荷: 1#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 2#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 3#楼:住宅用电(住户)558kw;公共用电(电梯、照明、风机等)54kw 商业用电:300kw 打算1、2#楼一个变压器;3#和商业一个变压器 用cad计算负荷时,有功同时系数kp、无功同时系数kp取多少;或者大家都是如何计算出变压器容量的,求教
什么是变频电源?
经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为变频电源,它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功用是将现有的交流电网电流变换成所需频率的稳定的纯净的正弦波电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。
求35/6kV 10000kVA SC10变压器外形尺寸
哪位有SC10 35/6 10000kVA干式变压器 的外形尺寸啊?麻反发一个,谢谢
PT(电压互感器)切换问题交流:
图中所示为北京德特威DVP-671微机PT监控装置。左图为一次接线;右图为二次原理图。右图上部分接1YH(1#PT),下部分接2YH(2#PT)。当1YH切换到2YH是怎么切换的?即工作原理?还有就是右图中的继电器:J4、J5、J6、J7是做什么用的呢?PT的切换通过左图中的一次母联断路器切换,为何还要右图中的切换继电器(J4、J5、J6、J7)呢? 右图中模拟量的采集当1YH工作时,就用上部分就可以采了(同样,当2YH工作时,用下部分就可采),为何还得用切换继电器J4、J5、J6、J7呢?当用切换继电器切换后,那1YH工作时,2YH也同时带上电了呀,这样切换有何意义?
35kV,4000kVA变压器高压侧电缆规格
路径大概3m,规格YJV-3X70是否可行。
电力变压器手册
分批上传给大家 不错的书籍 欢迎下载学习
[电气一周]变压器容量选择、计算以及举例说明
变压器容量选择 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。 不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。 如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。
沈变电力变压器设计手册
沈变电力变压器设计手册
请教各位大师隔离变压器的问题。
大家都知道,隔离变压器的二次侧是不能接地的,但小白有个问题想请教大家,隔离变压器的二次侧的设备需要接地吗?好像以前没看到过有人讨论此话题,望大家指点一二。
变压器投运及停运注意事项
变压器停运满一个月或搁置、停运6个月以上者,在投入使用前应做哪些试验? 1.变压器停运满一个月者,在恢复送电前应采用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。 2.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。 3.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但不宜超过8个月。 变压器的投运和停运必须遵守的规定有哪些?
变压器爆炸了
我单位一台星合电力变压器(洛阳星合特种变压器有限公司生产的)1600kva 10KV变400V 今天爆了。场面十分强悍,火把一幢楼都烧了。吓死人,变压器油真他妈的肯燃,灭火器直接不行,最后还是用消防水冲灭的,上传变压器图片,各位看看。
变压器水喷雾效果视频
某变电站水喷雾试喷效果视频文件太大了,居然要分割各位下载后合并一下[ 本帖最后由 badheaven 于 2010-3-5 11:34 编辑 ]
某大型电力变压器水喷雾以及试水实验(实拍)
某大型电力变压器水喷雾以及试水实验(实拍)与大家分享
变压器母线槽安装
变压器母线槽安装
开关柜中零序电流互感器的选用原则.pdf
开关柜中零序电流互感器的选用原则.pdf
大家一起来讨论下变压器ERP系统吧
大家都来一起讨论一下变压器ERP系统吧!貌似现在还有很多变压器工厂没有用ERP系统,还在用手工的传统做账,不太理解!其实可以找专门的变压器行业的ERP系统,也有专业的而且性价比高的ERP系统;
变压器与电缆 电容电流的计算
变电站 110KV/10KV 主变, YND11接线,Ud%=16%, 10KV系统中性点采用消弧线圈接地,10KV电缆出线8回,每回平均4公里, 10Kv母线要求采用加接地变压器和消弧线圈接地。这个系统要计算消弧线圈的补偿容量,现在我看到一种计算方法是补偿容量的计算中,电容电流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白为什么要乘以 (1+16%)。请教学霸这样解对么?出处是哪里?
用万用表怎么核变压器相序?
两台800KVA变压器并列运行(Dyn11),35/0.4kv.现在刚刚通电,如今要核对相序(变压器低压侧分段母线),请教各位用万用表怎么核,能否说下具体步骤,谢谢各位大侠指教/[ 本帖最后由 wck4850102 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]