图中所示为北京德特威DVP-671微机PT监控装置。左图为一次接线;右图为二次原理图。右图上部分接1YH(1#PT),下部分接2YH(2#PT)。当1YH切换到2YH是怎么切换的?即工作原理?还有就是右图中的继电器:J4、J5、J6、J7是做什么用的呢?PT的切换通过左图中的一次母联断路器切换,为何还要右图中的切换继电器(J4、J5、J6、J7)呢? 右图中模拟量的采集当1YH工作时,就用上部分就可以采了(同样,当2YH工作时,用下部分就可采),为何还得用切换继电器J4、J5、J6、J7呢?当用切换继电器切换后,那1YH工作时,2YH也同时带上电了呀,这样切换有何意义?

图中所示为北京德特威DVP-671微机PT监控装置。左图为一次接线;右图为二次原理图。右图上部分接1YH(1#PT),下部分接2YH(2#PT)。当1YH切换到2YH是怎么切换的?即工作原理?还有就是右图中的继电器:J4、J5、J6、J7是做什么用的呢?PT的切换通过左图中的一次母联断路器切换,为何还要右图中的切换继电器(J4、J5、J6、J7)呢?
右图中模拟量的采集当1YH工作时,就用上部分就可以采了(同样,当2YH工作时,用下部分就可采),为何还得用切换继电器J4、J5、J6、J7呢?当用切换继电器切换后,那1YH工作时,2YH也同时带上电了呀,这样切换有何意义?
我是不是还没搞清PT切换的定义,请问PT切换的定义是什么?
注:YH、PT都指:电压互感器
下面是DVP-671的完整资料:

1132724649375.jpg

49d11c115915b4fcb28a.rar
132 KB
立即下载
jia-1979
2005年11月23日 16:10:13
2楼
看了图谈谈我的看法,不一定对:
首先PT的切换时通过J4,J5,J6,J7来完成的.而使这几个继电器工作转换触电位置的是保护CPU,而保护CPU是否开始工作是去取决于DL,1YW(1G),2YW(2G).就是下面的保护开入光电偶所传输的数据.因为要进行切换首先母联断路器和隔离开关要闭合.通过四个继电器的转换常开和常闭触点来真正实现.1G,2G是没有连锁的.他们只是位置触点.没有继电器是实现不了的.
即使隔离开关没有拉开之前由于继电器的触点转换.切换前的回路也会被断开.
不知道说的对不对.如果不明白可以继续探讨.
回复
shang-rila
2005年11月23日 18:18:17
3楼
先谢谢楼兄jia-1979和斑竹。
你的意思是这四个继电器是当DL,YW合上时,CPU接到开入信息,发命令给继电器(J4,J5,J6,J7)让DVP-671装置切换PT的电压,切换后这四个继电器(J4,J5,J6,J7)就退出(即掉电断开),这时只有一组PT带电,这样达到切换的目的!不知我对你的理解是否正确?还是继电器切换过后,不退出,让两组PT都带电呢?
还有就是PT切换后,断路器DL要退出工作吗?




希望更多朋友参与讨论,帮我解决这个问题!
再次感谢!
回复
jia-1979
2005年11月23日 18:31:20
4楼
你问的这些问题是一次上运行方式的问题.首先要认识到要想自动切换自有靠继电器,因为隔离开关只有位置辅助触点,第二PT回路是不能短路的。
关于断路器和隔离开关是否在切换后退出要看你的一次系统和整个母线的运行方式。这样不是太好说。
回复
shang-rila
2005年11月23日 20:04:45
5楼
自动切换当然靠继电器(或微机保护装置)完成,如果用人工就不叫自动而叫手动切换了!PT不能短路也是电力常识。我想知道的是PT切换后,那四个继电器要不要断开(即退出)?
再谈谈自动切换,微机装置发命令给DL断路器合闸(即闭合),就可使另一段母线带电,那在这段母线上的PT就同时带电,也就是说微机装置发命令合DL,那PT也同时被切换了,这时右图中的四个继电器还有切换的必要吗?只要DL合上,右图的上下两部分PT都带电了啊。
回复
shang-rila
2005年11月23日 20:41:35
6楼
哇噻,斑竹这么快又来光顾了!
希望你也加入我的解答行列。渴望早日解决!
回复
zyz8438
2005年11月23日 21:29:11
7楼
问一下,J4、J5、J6、J7前面的接点到底是什么的辅助接点?是分段开关DL的,还是J4~J7自己本身的?
回复
shang-rila
2005年11月23日 21:34:29
8楼
继电器J4、J5、J6、J7前面的接点是J4~J7自身的,不是分段DL的!如在这个图上看不清,请下载完整的CAD图!
盼望你(zyz8438)也能参与解答的队伍中来。谢谢!
回复
zyz8438
2005年11月23日 22:36:45
9楼
从图里好像看不出第二组PT能退出啊!
回复
zyz8438
2005年11月23日 23:06:09
10楼
这样解释行不行?
一般在正常情况下,两组PT分别独立运行。
在以下情况下,通过开关量输入以及CPU内部逻辑编程,完成PT自动切换功能:
1.分段DL在合位;
2.1#PT隔离开关在合位
3.2#PT隔离开关在分位
此时J4~J7励磁,完成PT切换,综保器DVP-671内的第二组电压才有输入。
同理,当
1.分段DL在合位;
2.1#PT隔离开关在分位
3.2#PT隔离开关在合位
三个条件满足时,自动将第一组电压输入切换至取第二组电压输入。

图中应该在DVP-671两组电压输入的前方(PT二次绕组的后方)分别加入两组PT的隔离开关的辅助接点。以免当一台PT停电检修时,电压切换会将另一组PT的电压从二次测反送过来,产生高压,发生人身伤害事故。
回复
shang-rila
2005年11月24日 12:50:51
11楼
你的意思就是说这两个PT(1#PT、2#PT)不是同时工作的,即当1#PT工作时,2#PT退出;同样2#PT工作时,1#PT退出。如果是这样,那就会出现你所讲的:“图中应该在DVP-671两组电压输入的前方(PT二次绕组的后方)分别加入两组PT的隔离开关的辅助接点。以免当一台PT停电检修时,电压切换会将另一组PT的电压从二次测反送过来,产生高压,发生人身伤害事故。”
从右图可看出,这两个PT(1#PT、2#PT)是共用一台DVP-671装置!
这又得回到jia-1979兄的一次运行问题上来了,不知道在一次运行中,单母两分段所接的PT是同时运行还是明备用运行方式呢?