315KVA变压器,配一条240的电缆,?电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
豆青洋
豆青洋 Lv.2
2019年01月31日 23:50:06
来自于变压器
只看楼主

新建了一家工厂,装了一台315KVA变压器,配一条240的电缆,电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替

新建了一家工厂,装了一台315KVA变压器,配一条240的电缆,电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
免费打赏
zsphn6666
2019年02月11日 17:31:39
2楼
没问题
回复
一棵常青不老松
2019年03月17日 20:45:10
3楼
不可以,三个头子怎么压,怎么紧?两根185就可以了,端子上连线超过两个不建议。。。。。