1600kva变压器密集母线怎么选择啊?
在图纸上密集母线规格型号xlc-Ⅲ-09-41m,lcw=100 ka 意思是xl是西门子c是铜 Ⅲ是3代 09 代表什么啊?还有后面的数字如41m 53m lcw是指短时耐受电流100ka?这是代表多大的啊?
【讲解】变压器电流超过90%,长期运行会怎么样?
变压器高压侧的运行电流占额定电流的90%多,这样说应该更好理解。这种情况我们还要考虑变压器的运行制,如果这个企业只有白天生产,晚上休息的话还好。如果是24小时工作制的那么一定要小心注意用电安全了。 具体超90%超了多少这个也很重要,因为正常变压器的负载率最好不要超过85%。到了90%多的时候,意味着变压器是接近满载运行的。还有,用电设备的负荷是会随时波动的,向下波动还好,但是有非常大的可能会经常波动到额定值甚至超过额定值,因为正常运行的负荷已经90%多,没有剩余的裕量来应对一些有冲击性设备的冲击电流了,比如大型电焊机,行车,冲床,大功率电动机的启动等动态负荷。
绝缘油测试装置中在线击穿电压传感器的应用
绝缘油是一种广泛应用于电力变压器等电气设备中的绝缘介质。油浸变压器等充油电气设备中绝缘油起着绝缘与散热作用,但因种种原因,绝缘油的品质在长期运行过程中会发生变化,造成设备绝缘性能下降,影响电力设备的安全运行和维护。为保证变压器的运行安全必须对绝缘油的电气强度定期试验。击穿电压是表征绝缘油电气强度的一项重要指标。 绝缘油击穿电压 在规定条件下绝缘油发生击穿的电压称为绝缘油的击穿电压,单位一般为KV,绝缘油的击穿电压是衡量绝缘油在电气设备内部能耐受电压的能力(也称为绝缘油介电强度)而不被破快的尺度,是
最新公布!硅橡胶变压器通过2021年国网公司新技术评估
近日,国家电网公司发布了 国家电网有限公司2021年新技术评估结果 ,“SJCB系列硅橡胶浇注高节能干式变压器”新技术入选。 据悉,国家电网组织各技术领域专家,综合考虑申报新技术(新产品)的技术原理科学性、性能指标先进性,功能指标有效性等多种因素,进行了公正、客观、全面的评估。 共有66项新技术通过评估, 其中变压器和互感器新技术五项,
降低变压器局部放电的一些措施
变压器
变压器套管种类有几种
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置,因电压等级不同,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管等形式。那么,变压器套管种类有几种呢?以下为您详细介绍变压器套管分类: 1、树脂浇注电容式套管 这种套管的主绝缘也是由绝缘纸和铝箔交替卷绕而成的电容芯子,外面再浇注环氧树脂,成为固体绝缘套管。这种套管可以用作油-气套管,上部套在GIS的管道内,之间充入SF6气体;下部浸入变压器油中。
变压器主保护及后备保护动作事故处理
来源:101电力课堂
国网电力局新型环保防潮阻燃密封剂
红叶高分子防潮封堵剂HY -230说明书 HY-230是一款高分子防潮封堵剂: 一款环保无腐蚀性的灰色灌封材料,具有很好的流动性与操作性,可不抽真空,直接混合灌封,专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,从而降低安全隐患,能实现柜内密封防潮,可防止电缆夹层或沟道潮湿空气渗入柜内。
变压器突发短路怎么办?这些原因你得了解
在日常作业中处理变压器短路事故,都是要通过检查、试验找出问题实质所在。变压器在遭受突发短路时,高低压侧都将受很大的短路电流,在断路器来不及断开的短时间内,短路电流产生与电流平方成正比的电动力将作用于变压器的绕组,此电动力可分为辐向力和轴向力。 在短路时,作用在绕组上的辐向力将使高压绕组受到张力,低压绕组受到压力。由于绕组为圆形,圆形物体受压力比受张力更容易变形,因此,低压绕组更易变形。
源头厂家,电子灌封胶,白色灌封胶,电子灌封AB胶
一、产品特点:灌封胶为双组份有机硅加成??型??胶,与双组份缩合型灌封胶相比,具有以下优点:1、胶料在常温条件下混合后存放时间较长,但在加热条件下可快速固化,特别利于自动生产线上的使用。2、更优的耐温性,耐高温老化性好,固化后在-60℃~250℃的条件下能保持橡胶弹性,绝缘性能优异。3、固化过程中不收缩,具有更优的防水防潮和抗老化性能。二、典型用途:广泛用于电子模块,传感器,电子元件等需灌封,绝缘,阻燃的场合。
在35KV开关柜里加装绝缘板使变压器裸电部位对柜体200mm是否允许
在额定电压40.5KV的站用电高压开关柜内安放200KVA干式变压器,由于变压器体积较大,致使变压器裸电部位距离柜体仅200mm,远小于规范规定的安全距离(360mm)。为此厂家在柜体内壁附加了绝缘板。当然在设备出厂时无疑能通过耐压试验,可是在实际设备运行中,特别是在潮湿环境下,绝缘板是容易结露的,这自然会降低其绝缘程度。况且绝缘板虽着使用年限的增加,也会逐渐老化。这就会危及设备和操作者的人身安全。
你不得不知道的变压器保护知识!
变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。 一、变压器的常见故障和异常
16个变压器基本常识
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能! 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。
变压器绕组变形测试原理
1)变压器绕组变形测试的必要性 变压器在运输、安装过程中受到冲击或在运行中发生突然短路等可能使绕组发生变形(如轴向幅向尺寸的变化;器身的位移;绕组的扭曲、鼓包等),这些变形可能使得变压器绕组的绝缘被破坏或其机械强度下降。当绕组的变形程度严重时,有可能立即导致匝绝缘破损形成匝间短路(对小型配电变压器而言);或着导致主绝缘强度降低而造成主绝缘击穿(对中型以上的变压器而言)。因此进行绕组变形测量,可有效的判断绕组变形情况,对预防变压器事故发生是必要的。
变压器油温怎么测?
变压器是电力系统中重要的一次设备,其运行可靠性对电力系统安全可靠运行关系极大。据相关资料统计,110kV及以上变压器的平均事故率约为0.69%,其中因绕组超温运行,导致绝缘老化,绕组被击穿,变压器烧毁事故占有相当大比例。变压器非电量保护中的重瓦斯保护实际上也是间接反应变压器温度异常情况。
整流变压器与动力变压器,到底有啥区别?懂接地和保护接地吗?
什么是整流变压器 变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。整流设备的特点是将输入的交流电经整流滤波后输出为直流。整流变压器是整流设备的电源变压器。 工业用的整流直流电源大部分采用整流变压器加整流设备的方式获取。 什么是动力变压器 动力变压器一般指为电力拖动系统供电的变压器,电网里的变压器大多数都是动力变压器。 整流变压器与动力变压器的区别
变压器零序电流保护原理
对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。
变压器中性点间隙接地讲解
一、主变中性点放电间隙的知识 1. 放电间隙,主要是为保护避雷器的 .当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿 放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定。 2. 防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压。
为什么新变压器投运前要做冲击试验
1、变压器原理: 利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的的另一种或几种交流电压和电流,是一种静止的电器。 2、作用: 仅改变交流电的电压,进行能量的传递,而不能产生能量,遵守能量转换和守恒原理。 3、分类: 按相数:单相、三相; 按绕组数目:双绕组、三绕组; 按冷却介质:油浸式(自冷、风冷、水冷、强迫油循环及导向风冷或水冷)、干式; 型号:SFP9 -160000/220W3
16个变压器知识
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能! 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。
变压器纵差保护及其他差动保护
Part 1: 变压器的故障及保护配置 变压器故障可分为 内部故障 与 外部故障 。 变压器内部故障指变压 器油箱内发生的故障 ,具体包括各绕组的相间短路、绕组的匝间短路、绕组与铁芯间的短路故障、单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障、绕组断线故障等。变压器外部故障指变压器油箱 外部绝缘套管及其引出线上 发生的各种故障,具体包括绝缘套管闪络或破碎而造成的单相接地短路、引出线之间相间短路等。
变压器的进出接线方法,220变12v变压器接线图
作为一名电气工作者,变压器的很多知识是一定要熟悉掌握的。今天就给大家讲一下变压器比较基础的知识点: 变压器的进出接线方法 ,顺便也给大家讲下 220变12v变压器接线图
干式变压器设计基本原理
变压器并列运行操作方法图解
变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
80KVA变压器的额定电流是多少
根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。
收藏变压器保护知识
变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。 一、变压器的常见故障和异常 变压器的故障可分为内部故障和外部故障 。 内部故障 指的是箱壳内部发生的故障,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的断线故障等。
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验?
新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路有绝缘弱点,就会被操作过电压击穿而加以暴露。
10分钟了解变压器铁芯的常见问题
一 变压器铁芯多点接地故障的危害、原因和类型 1.铁芯多点接地故障的危害 变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的,因为变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使铁芯对地产生悬浮电位,由于铁芯及其它金属构件与绕组的距离不相等,使各构件之间存在着电位差,当两点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电,这种放电是断续的,长期下去,对变压器油和固体绝缘都有不良影响。
电力变压器运行中自动跳闸时如何处理?
1、变压器瓦斯保护动作后的处理 1)轻瓦斯动作后的处理轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复归信号后应立即报告。若确认是变压器内部故障,应将变压器退出运行,并进行必要的检查。
变压器浪涌电流产生的原因和简单测试方法
什么是浪涌电流 ? 变压器在通电瞬间会产生一个很大的电流尖峰叫 浪涌电流 浪涌电压/电流产生的原因 由于电压突变引起的当变压器合闸时正是电源正弦波的波形进入零的位置时,变压器会产生很大的冲击电流,甚至会造成变压器保护动作跳闸。 不过这种概率很低,所以平时变压器合闸时,其冲击电流都很小, 变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。
电力变压器高压试验的条件、方法
电力是现代社会生产与日常生活的重要能源,保证其安全正常的运行是电力系统最重要的工作之一。目前,国内在电力变压器高压试验中尚存在一定的弊端与问题,尤其是在试验结果的精确性、可靠性方面仍需进一步改进,本文仅就相关问题进行探讨。 一、电力变压器高压试验的方法 电力变压器高压试验的方法为: (1)按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的安全性、可靠性; (2)在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零"位;
配电变压器低压侧断路器的选择与整定
配电变压器低压侧断路器的选择与整定
电力变压器设计计算方法与实践_刘传彝 带书签
大家可以看看哦
变压器容量会计算吗?知道如何选择吗?不会就来学习一下吧!
电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。 不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。 如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?
1. 什么是励磁涌流? 变压器励磁涌流是:变压器在 空载合闸 投入电网时在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,使铁芯瞬间饱和,因此产生极大的冲击励磁电流(最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍),通常称为励磁涌流。 2.励磁涌流具体是怎么产生的?
变压器电流超过90%,长期运行会怎么样?
变压器高压侧的运行电流占额定电流的90%多,这样说应该更好理解。这种情况我们还要考虑变压器的运行制,如果这个企业只有白天生产,晚上休息的话还好。如果是24小时工作制的那么一定要小心注意用电安全了。 具体超90%超了多少这个也很重要,因为正常变压器的负载率最好不要超过85%。到了90%多的时候,意味着变压器是接近满载运行的。还有,用电设备的负荷是会随时波动的,向下波动还好,但是有非常大的可能会经常波动到额定值甚至超过额定值,因为正常运行的负荷已经90%多,没有剩余的裕量来应对一些有冲击性设备的冲击电流了,比如大型电焊机,行车,冲床,大功率电动机的启动等动态负荷。
一文介绍变压器器身结构(铁心、绕组、引线篇)
一文讲解电力变压器的运行(温升、绝缘、并列运行等)
深海所通过验收RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置
湖北洛克泰克仪器股份有限公司提供的RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置,顺利通过中国科学院深海科学与工程研究所验收。 高温高压-活塞圆筒装置是洛克泰克公司为高温高压研究人员推出的专业仪器,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4 GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;
求电力高压部分改造的监理细则、规划、总结等监理资料,谢谢啦~
哪位朋友有电力高压部分改造的监理细则、规划、总结等监理资料,能否给份做范本呀,拜托啦~
上一页
下一页
APP内打开